Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику вопрос в следующем необходимо охладить 7000м3/ч воздуха посредством установки канального охладителя в приточную систему;
Перепад температуры 8 С.
Как я поняла данный процесс можно осуществить двумя способами установкой компрессорно-конденсаторного блока.либо установкой чиллера.
Подскажите пожалуйста чем отличается расчет для подбора данных машин
sharkey
1. Постройте i-d диаграмму процесса - программу по построению можно найти с помощью поиска в форуме. После этого узнаете Qхолода, который вам необходим.

2. По полученному значению Q охл. подбираете сам теплообменник. Естественно, нужно определить тип холодоносителя: фреон или вода. Но тут уже дело за проектировщиком - тип охладителя зависит от технологических возможностей объекта. Чтобы посоветовать, какой выбрать, нужно немного больше информации, чем L и dT.
лилия
В данном случае хладоноситель вода.
Будет ли идентична хладопроизводительность чиллера и компресорно-конденсаторного блока.
Просто проблема заключается в следующем делали подбор оборудования компрессорно-конденсаторного блока нам подобрали на 44 кВт,другая фирма делала подбор на чиллер и хладопроизводительность чиллера 25кВт.
Обосновать такое различие в расчетной хладопроизводительности они не могут ссылаясь на свою программу.
Ая стала в тупик.
Поэтому и прошу подробно описать расчет в первом и втором случае.
Чтобы понять где правда а где ложь.
Возможно я сама уже сильно запуталась в этом ,но посоветоваться не с кем.
ПОМОГИТЕ!!!!
kroudion
Для того, чтобы оценить холодопроизводительность секции охлаждения, нужно иметь параметры наружного воздуха t, i и температуру приточного воздуха.
При t=28.5С и i=54 кДж/кг (40% отн.влажность) наружного воздуха и t=20С приточного потребуется холодопроизводительность 20 кВт.
При t=28С и i=74 кВт (75% отн.влажность) наружного воздуха и t=20С приточного потребуется холодопроизводительность 40 кВт.
Так что 25 кВт ближе к истине, если речь идёт о регионе Москвы, 45 кВт - это для влажного режима.
LordN
ККБ посчитан боле-мене правильно, чиллер - нет.
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=18626 смотрите сами.
kroudion
Опа!
Лев, наши рекомендации оказались противоположны! biggrin.gif
LordN
wink.gif ага, ну я прикидывал на наши сниповские +26*/59% получилось 32-35кВт или около того... исходя из наибольшеего делаем вывод - ККБ явно маловат.

p.s. вот прилепляю картинку с расчетом....
LordN
36кВт на охлаждение, а 19-20 для нагрева на те же восемь град. надо...
kroudion
Лев, ничё не понял (мы тут сидим выпиваем), но мужик ты классный.
Лиля!
Берёте I-d диаграмму,
находите точку входа
воздуза снаружи,
т.е. температура и влажность,
засекаете кДж/кг,
берёте воздух на выходе,
т.е. его температуру и влажность,
какие хотите,
хотя это неправильно,
засекаете кДж/кг,
разницу между кДж/кг
умножаете на 2.3 кг/с,
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)
LordN
СанСергеич, кликните по ссылочке http://www.abok.ru/index.php?act=Msg&CODE=01
я послание маленькое оставил.
AlexSch
OFFTOP:
Цитата
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)


kroudion clap.gif . Еще пару рюмок и Вы посчитаете Лилии холодопроизводительность без всяких доп. условий biggrin.gif
sharkey
Цитата(AlexSch @ Mar 14 2006, 17:12 )
OFFTOP:
Цитата
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)


kroudion clap.gif . Еще пару рюмок и Вы посчитаете Лилии холодопроизводительность без всяких доп. условий biggrin.gif

Это точно !!!!! Хотя выглядит очень даже ничего !!!!! И зависть белая съедает - сидишь тут работаешь, а люди отдыхают будь-здоров. УВАЖАЮ.

Лиля, Вам хоть понятно, что делать???? Или еще чем-нибудь помочь пока народ отдыхает?!!!?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.