Гость_Лилия_*
сообщение 13.3.2006, 17:57
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику вопрос в следующем необходимо охладить 7000м3/ч воздуха посредством установки канального охладителя в приточную систему;
Перепад температуры 8 С.
Как я поняла данный процесс можно осуществить двумя способами установкой компрессорно-конденсаторного блока.либо установкой чиллера.
Подскажите пожалуйста чем отличается расчет для подбора данных машин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 13.3.2006, 18:32
Сообщение #2





Guest Forum






1. Постройте i-d диаграмму процесса - программу по построению можно найти с помощью поиска в форуме. После этого узнаете Qхолода, который вам необходим.

2. По полученному значению Q охл. подбираете сам теплообменник. Естественно, нужно определить тип холодоносителя: фреон или вода. Но тут уже дело за проектировщиком - тип охладителя зависит от технологических возможностей объекта. Чтобы посоветовать, какой выбрать, нужно немного больше информации, чем L и dT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лилия_*
сообщение 14.3.2006, 11:50
Сообщение #3





Guest Forum






В данном случае хладоноситель вода.
Будет ли идентична хладопроизводительность чиллера и компресорно-конденсаторного блока.
Просто проблема заключается в следующем делали подбор оборудования компрессорно-конденсаторного блока нам подобрали на 44 кВт,другая фирма делала подбор на чиллер и хладопроизводительность чиллера 25кВт.
Обосновать такое различие в расчетной хладопроизводительности они не могут ссылаясь на свою программу.
Ая стала в тупик.
Поэтому и прошу подробно описать расчет в первом и втором случае.
Чтобы понять где правда а где ложь.
Возможно я сама уже сильно запуталась в этом ,но посоветоваться не с кем.
ПОМОГИТЕ!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 14.3.2006, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Для того, чтобы оценить холодопроизводительность секции охлаждения, нужно иметь параметры наружного воздуха t, i и температуру приточного воздуха.
При t=28.5С и i=54 кДж/кг (40% отн.влажность) наружного воздуха и t=20С приточного потребуется холодопроизводительность 20 кВт.
При t=28С и i=74 кВт (75% отн.влажность) наружного воздуха и t=20С приточного потребуется холодопроизводительность 40 кВт.
Так что 25 кВт ближе к истине, если речь идёт о регионе Москвы, 45 кВт - это для влажного режима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.3.2006, 13:18
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ККБ посчитан боле-мене правильно, чиллер - нет.
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=18626 смотрите сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 14.3.2006, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Опа!
Лев, наши рекомендации оказались противоположны! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.3.2006, 14:20
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



wink.gif ага, ну я прикидывал на наши сниповские +26*/59% получилось 32-35кВт или около того... исходя из наибольшеего делаем вывод - ККБ явно маловат.

p.s. вот прилепляю картинку с расчетом....

Сообщение отредактировал LordN - 14.3.2006, 14:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i.d.diagramma.JPG ( 86,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.3.2006, 14:30
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



36кВт на охлаждение, а 19-20 для нагрева на те же восемь град. надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 14.3.2006, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Лев, ничё не понял (мы тут сидим выпиваем), но мужик ты классный.
Лиля!
Берёте I-d диаграмму,
находите точку входа
воздуза снаружи,
т.е. температура и влажность,
засекаете кДж/кг,
берёте воздух на выходе,
т.е. его температуру и влажность,
какие хотите,
хотя это неправильно,
засекаете кДж/кг,
разницу между кДж/кг
умножаете на 2.3 кг/с,
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.3.2006, 16:57
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



СанСергеич, кликните по ссылочке http://www.abok.ru/index.php?act=Msg&CODE=01
я послание маленькое оставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 14.3.2006, 17:11
Сообщение #11


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



OFFTOP:
Цитата
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)


kroudion clap.gif . Еще пару рюмок и Вы посчитаете Лилии холодопроизводительность без всяких доп. условий biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 14.3.2006, 17:40
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(AlexSch @ Mar 14 2006, 17:12 )
OFFTOP:
Цитата
(это расзод водзуха в кг),
и полусаете нужную холодопроизводительгость)


kroudion clap.gif . Еще пару рюмок и Вы посчитаете Лилии холодопроизводительность без всяких доп. условий biggrin.gif

Это точно !!!!! Хотя выглядит очень даже ничего !!!!! И зависть белая съедает - сидишь тут работаешь, а люди отдыхают будь-здоров. УВАЖАЮ.

Лиля, Вам хоть понятно, что делать???? Или еще чем-нибудь помочь пока народ отдыхает?!!!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных