> Куда нужен подпор, откуда - удаление?, Украина, 7-эт.офисное здание с а/стоянками в подвале и на 1 этаже
Leny4
сообщение 12.5.2009, 17:16
Сообщение #1


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Всего - 7 этажей+подвал.

Подвал: 22 машины. Есть ЛК без ест. освещ-я (она посередине здания), сообщающаяся с 1 этажом. Перед ней - "тамбур входа". Есть грузовой лифт, перед ним - тамбур-шлюз. Еще есть тамбуры-шлюзы, разделяющие паркинг и электрощитовые. С двух сторон пандусы.

1-7 этажи: 17 машин. Продолжается ЛК без ест. освещ-я, без тамбура. Продолжается грузовой лифт с тамбуром перед ним. Есть 2 пассажирских лифта, перед ними - холл, за ними начинается с отметки 0.000 атриум. Есть помещения без ест. освещ-я с пост. пребыванием людей (комната персонала, кабинет начальника и т.д.).

Отметка пола 7-го этажа +24.900.

Имеется 2 шахты для дымоудаления.

Вопросы. Правильно ли я решила:
1. Подпор воздуха надо в: ЛК, лифтовые шахты, тамбур-шлюзы, в пандусы
2. Дымоудаление надо из: лифтового холла, комнат без естест. освещ-я с пост. преб. людей, из атриума (естественное, а начиная с уровня 10-12м - искусственное).
3. Из верхней части атриума еще нужна и вытяжка из верхней его части?
4. В пособии сказано: "К 1 вентилятору можно присоединять не более 4 резервуаров дыма". Т.е. я из подвала и 1-3 этажей сброшу дым в одну шахту, а из 4-7 этажей - в другую. Всего будет 2 вентилятора дымоудаления, которые я поставлю на крыше и огорожу их сеткой от посторонних. У меня будет на каждом этаже по 1 резервуару дыма, т.к. площади этажей не превышают 1600 м2.

Что еще не учтено?

Планы прилагаю.

Спасибо.

Сообщение отредактировал Leny4 - 12.5.2009, 17:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  подвал_вент.dwg ( 201,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  1_й_этаж_вент.dwg ( 245,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  2_4_этажи_вент.dwg ( 157,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  5_й_этаж.dwg ( 173,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  6_й_этаж_вент.dwg ( 177,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  7_й_этаж_вент.dwg ( 177,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  Разрез.dwg ( 643,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных