Замена капиллярной трубки на ТРВ, использование наружного блока сплита в качестве ККБ |
|
|
|
14.5.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815

|
Добрый день! Возникла следующая ситуация: имеется небольшая приточка на 800 м3/ч; для охлаждения приточного воздуха включает в себя секцию прямого испарителя. Т.к. бюджет весьма ограничен и сроки поставки ККБ на такую мощность весьма не скорые, принято решение использовать в качестве ККБ наружный блок Mitsubishi Heavy FDC258CEN3 мощностью 5,7 кВт. В этом блоке в качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Но так как температура наружного воздуха в течении дня сильно меняется, думаем заменить капиллярную трубку на ТРВ для поддержания заданного перегрева..... интересуют мнения по поводу данной замены (нужна, не нужна), и какие могут возникнуть трудности....
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
too_zerocool Замена капиллярной трубки на ТРВ 14.5.2009, 9:52 Volander У нас на складе стоит нормальный ККБ на 8.7кВт. Ес... 14.5.2009, 9:59 too_zerocool Дело в том, что сам блок то уже смонтировали...
ос... 14.5.2009, 10:41 Хъюго выбрасывайте капилярку, ставте трв, соленоид, филь... 14.5.2009, 10:53 ArFey Согласен с Хъюго, однако, хочу заметить, что упомя... 14.5.2009, 17:49 airwave Выкидывайте электронику. За 5 минут до запуска вкл... 15.5.2009, 6:59 Николай Николаевич использование ККБ для прямоточной приточки всегда ... 15.5.2009, 13:43 airwave Земляк, Вы жжоте. Перлы запомнил, спасибо
Типа о... 16.5.2009, 0:46 vadim999 Усе понятно, толька зачем соленоидный клапанчук? 19.5.2009, 9:41 Хъюго установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессо... 19.5.2009, 14:07 vadim999 Цитата(Хъюго @ 19.5.2009, 15:07) 389467ус... 19.5.2009, 16:05 Хъюго компоненты машины стоят в разных местах с разными ... 20.5.2009, 9:30 vadim999 То Хъюго Дата Вчера, 10:30
Ну. это другое дел... 21.5.2009, 12:38 olg2004 никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально
Т... 23.5.2009, 9:57 airwave Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:57) 391278... 23.5.2009, 12:17  olg2004 Цитата(airwave @ 23.5.2009, 13:17) 391329... 23.5.2009, 13:06 airwave ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлен... 23.5.2009, 15:24 olg2004 Цитата(airwave @ 23.5.2009, 16:24) 391354... 24.5.2009, 9:08  airwave Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 10:08) 391467... 24.5.2009, 9:23   olg2004 Цитата(airwave @ 24.5.2009, 10:23) 391472... 24.5.2009, 15:11 airwave Вы не практик, а фантазер. Спорю на Гролш, что вы ... 24.5.2009, 15:44 LordN Цитатафреон не вскипает так как перепада нет после... 24.5.2009, 18:30 airwave Лев, ну нету таких ТРВ. Стандарт 4...7 град переох... 24.5.2009, 20:09 Boris Blade Интересно , а кто нибудь делал конструкцию с переп... 24.5.2009, 20:40 LordN сам знаю что нету, просто говорю что можно ТРВ пос... 24.5.2009, 21:02 narkom Была как-то тема на aircone насчет капиллярки, там... 24.5.2009, 22:30 airwave Побольше бы таких "специалистов". И нам ... 25.5.2009, 1:37 olg2004 Цитата(airwave @ 25.5.2009, 2:37) 391723 ... 26.5.2009, 5:49 airwave Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники.... 26.5.2009, 6:55 olg2004 Цитата(airwave @ 26.5.2009, 7:55) 392144Х... 26.5.2009, 10:19  airwave Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:19) 392230... 26.5.2009, 11:50   olg2004 Цитата(airwave @ 26.5.2009, 12:50) 392306... 26.5.2009, 13:30 LordN Цитатакто нибудь делал конструкцию с перепуском го... 26.5.2009, 9:48 airwave Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я... 26.5.2009, 14:32 olg2004 Цитата(airwave @ 26.5.2009, 15:32) 392426... 26.5.2009, 14:59 airwave На выходе из компрессора, после капиллярки, после ... 26.5.2009, 15:51 olg2004 Цитата(airwave @ 26.5.2009, 16:51) 392485... 26.5.2009, 16:43 airwave Проколки что ли?
А что там вообще ни одного Шреде... 26.5.2009, 17:21 narkom Очень будет интересно узнать о результатах визита.... 26.5.2009, 20:14 Boris Blade Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструк... 26.5.2009, 20:52 airwave Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и гра... 26.5.2009, 20:59 olg2004 Цитата(airwave @ 26.5.2009, 21:59) 392606... 27.5.2009, 12:05 LordN ЦитатаПро перепуск газа, имеется ввиду чисто мехко... 26.5.2009, 21:28 Boris Blade А сами практически делали что нибудь с регулирован... 26.5.2009, 21:49 SSA А где
Обещаю, будет подробный отчет с фотографиям... 21.6.2009, 18:10 airwave а доступ к телу не был обеспечен 21.6.2009, 19:22 too_zerocool что тело стеснительное попалось? 24.6.2009, 16:43 Alex2001 Интересная темя по поводу последовательного включе... 30.5.2021, 14:07 Сергей А. Ефремов Ставлю наружки на приточку, когда не принципиален ... 30.5.2021, 19:33 airwave QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 30.5.2021, 19... 4.6.2021, 17:22  Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) Ходят с... 4.6.2021, 17:34  Aparat2 Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) Ходят с... 4.6.2021, 20:10 Сергей А. Ефремов На тепло наверное тоже можно просто ставить датчик... 30.5.2021, 20:08 Сергей А. Ефремов Инверторный наружный блок от сплита в качестве теп... 31.5.2021, 20:11 Сергей А. Ефремов Недавно был на одном объекте, там 5 штук ККБ, кото... 31.5.2021, 20:42
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|