> Замена капиллярной трубки на ТРВ, использование наружного блока сплита в качестве ККБ
too_zerocool
сообщение 14.5.2009, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Добрый день!
Возникла следующая ситуация:
имеется небольшая приточка на 800 м3/ч; для охлаждения приточного воздуха включает в себя секцию прямого испарителя.
Т.к. бюджет весьма ограничен и сроки поставки ККБ на такую мощность весьма не скорые, принято решение использовать в качестве ККБ наружный блок Mitsubishi Heavy FDC258CEN3 мощностью 5,7 кВт. В этом блоке в качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Но так как температура наружного воздуха в течении дня сильно меняется, думаем заменить капиллярную трубку на ТРВ для поддержания заданного перегрева.....
интересуют мнения по поводу данной замены (нужна, не нужна), и какие могут возникнуть трудности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- too_zerocool   Замена капиллярной трубки на ТРВ   14.5.2009, 9:52
- - Volander   У нас на складе стоит нормальный ККБ на 8.7кВт. Ес...   14.5.2009, 9:59
- - too_zerocool   Дело в том, что сам блок то уже смонтировали... ос...   14.5.2009, 10:41
- - Хъюго   выбрасывайте капилярку, ставте трв, соленоид, филь...   14.5.2009, 10:53
- - ArFey   Согласен с Хъюго, однако, хочу заметить, что упомя...   14.5.2009, 17:49
- - airwave   Выкидывайте электронику. За 5 минут до запуска вкл...   15.5.2009, 6:59
- - Николай Николаевич   использование ККБ для прямоточной приточки всегда ...   15.5.2009, 13:43
- - airwave   Земляк, Вы жжоте. Перлы запомнил, спасибо Типа о...   16.5.2009, 0:46
- - vadim999   Усе понятно, толька зачем соленоидный клапанчук?   19.5.2009, 9:41
- - Хъюго   установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессо...   19.5.2009, 14:07
|- - vadim999   Цитата(Хъюго @ 19.5.2009, 15:07) 389467ус...   19.5.2009, 16:05
- - Хъюго   компоненты машины стоят в разных местах с разными ...   20.5.2009, 9:30
- - vadim999   То Хъюго Дата Вчера, 10:30 Ну. это другое дел...   21.5.2009, 12:38
- - olg2004   никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально Т...   23.5.2009, 9:57
|- - airwave   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:57) 391278...   23.5.2009, 12:17
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 23.5.2009, 13:17) 391329...   23.5.2009, 13:06
- - airwave   ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлен...   23.5.2009, 15:24
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 23.5.2009, 16:24) 391354...   24.5.2009, 9:08
|- - airwave   Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 10:08) 391467...   24.5.2009, 9:23
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 24.5.2009, 10:23) 391472...   24.5.2009, 15:11
- - airwave   Вы не практик, а фантазер. Спорю на Гролш, что вы ...   24.5.2009, 15:44
- - LordN   Цитатафреон не вскипает так как перепада нет после...   24.5.2009, 18:30
- - airwave   Лев, ну нету таких ТРВ. Стандарт 4...7 град переох...   24.5.2009, 20:09
- - Boris Blade   Интересно , а кто нибудь делал конструкцию с переп...   24.5.2009, 20:40
- - LordN   сам знаю что нету, просто говорю что можно ТРВ пос...   24.5.2009, 21:02
- - narkom   Была как-то тема на aircone насчет капиллярки, там...   24.5.2009, 22:30
- - airwave   Побольше бы таких "специалистов". И нам ...   25.5.2009, 1:37
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 25.5.2009, 2:37) 391723 ...   26.5.2009, 5:49
- - airwave   Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники....   26.5.2009, 6:55
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.5.2009, 7:55) 392144Х...   26.5.2009, 10:19
|- - airwave   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:19) 392230...   26.5.2009, 11:50
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.5.2009, 12:50) 392306...   26.5.2009, 13:30
- - LordN   Цитатакто нибудь делал конструкцию с перепуском го...   26.5.2009, 9:48
- - airwave   Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я...   26.5.2009, 14:32
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.5.2009, 15:32) 392426...   26.5.2009, 14:59
- - airwave   На выходе из компрессора, после капиллярки, после ...   26.5.2009, 15:51
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.5.2009, 16:51) 392485...   26.5.2009, 16:43
- - airwave   Проколки что ли? А что там вообще ни одного Шреде...   26.5.2009, 17:21
- - narkom   Очень будет интересно узнать о результатах визита....   26.5.2009, 20:14
- - Boris Blade   Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструк...   26.5.2009, 20:52
- - airwave   Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и гра...   26.5.2009, 20:59
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.5.2009, 21:59) 392606...   27.5.2009, 12:05
- - LordN   ЦитатаПро перепуск газа, имеется ввиду чисто мехко...   26.5.2009, 21:28
- - Boris Blade   А сами практически делали что нибудь с регулирован...   26.5.2009, 21:49
- - SSA   А где Обещаю, будет подробный отчет с фотографиям...   21.6.2009, 18:10
- - airwave   а доступ к телу не был обеспечен   21.6.2009, 19:22
- - too_zerocool   что тело стеснительное попалось?   24.6.2009, 16:43
- - Alex2001   Интересная темя по поводу последовательного включе...   30.5.2021, 14:07
- - Сергей А. Ефремов   Ставлю наружки на приточку, когда не принципиален ...   30.5.2021, 19:33
|- - airwave   QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 30.5.2021, 19...   4.6.2021, 17:22
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) Ходят с...   4.6.2021, 17:34
|- - Aparat2   Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) Ходят с...   4.6.2021, 20:10
- - Сергей А. Ефремов   На тепло наверное тоже можно просто ставить датчик...   30.5.2021, 20:08
- - Сергей А. Ефремов   Инверторный наружный блок от сплита в качестве теп...   31.5.2021, 20:11
- - Сергей А. Ефремов   Недавно был на одном объекте, там 5 штук ККБ, кото...   31.5.2021, 20:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных