BonPary Подпор воздуха в л/к типа Н4 17.5.2009, 21:31 EJIEHA Очень интересно. Я из России, поэтому вопрос - по ... 18.5.2009, 8:55![]() EJIEHA Я спросила :
Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 9... 18.5.2009, 13:06![]() ОВК Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 13:06) 388972Я... 18.5.2009, 13:19 Pitya Поищите на форуме - уже обговаривалось.
Вывод был ... 18.5.2009, 9:25 ОВК я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК ра... 18.5.2009, 9:41![]() Pitya Цитата(ОВК @ 18.5.2009, 9:41) 388838я пос... 18.5.2009, 10:07 ОВК а что есть варианты?
таже самая ситуация: надо со... 18.5.2009, 10:27 Pitya Есть варианты - нужно еще учитывать и тамбур-шлюз.... 18.5.2009, 10:34 ОВК т.е. брать Ризб в нижней части ЛК (или ее зоны) 40... 18.5.2009, 10:41 Pitya В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +4... 18.5.2009, 11:32 ОВК Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 11:32) 388911В ... 18.5.2009, 11:49 EJIEHA ОВК
Большое спасибо. 18.5.2009, 13:47