Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
BonPary Подпор воздуха в л/к типа Н4 17.5.2009, 21:31 EJIEHA Очень интересно. Я из России, поэтому вопрос - по ... 18.5.2009, 8:55![]() EJIEHA Я спросила :
Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 9... 18.5.2009, 13:06![]() ОВК Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 13:06) 388972Я... 18.5.2009, 13:19 Pitya Поищите на форуме - уже обговаривалось.
Вывод был ... 18.5.2009, 9:25 ОВК я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК ра... 18.5.2009, 9:41![]() Pitya Цитата(ОВК @ 18.5.2009, 9:41) 388838я пос... 18.5.2009, 10:07 ОВК а что есть варианты?
таже самая ситуация: надо со... 18.5.2009, 10:27 Pitya Есть варианты - нужно еще учитывать и тамбур-шлюз.... 18.5.2009, 10:34 ОВК т.е. брать Ризб в нижней части ЛК (или ее зоны) 40... 18.5.2009, 10:41 Pitya В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +4... 18.5.2009, 11:32 ОВК Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 11:32) 388911В ... 18.5.2009, 11:49 EJIEHA ОВК
Большое спасибо. 18.5.2009, 13:47
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 22:58 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |