Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в л/к типа Н4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
BonPary
Здравствуйте! Посоветуйте, как посчитать подпор в л/к типа Н4 (без окон) и тамбур-шлюз при ней, если ни в одном пособие 4.91, 14.91 такой вариант даже не обговаривается. Предполагаю, что тамбур-шлюз можно посчитать отдельной приточной системой, согласно п. 3.17 (пос. 4.91). Планчик прилагается.
EJIEHA
Очень интересно. Я из России, поэтому вопрос - по какому нормативному документу такое обозначение лестницы?
А так, похоже самое близкое по расчёту - Н3.
Pitya
Поищите на форуме - уже обговаривалось.
Вывод был таков - придумал норму сам на основании опыта! ))
ОВК
я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК рассчитываю как для Н2 (самая доступная, на мой взгляд, методика в пособии Киевпроекта)
подпор в ТШ перед ЛК - отдельной системой (расчет по п.3.17 пос.4.91)
Pitya
Цитата(ОВК @ 18.5.2009, 9:41) [snapback]388838[/snapback]
я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК рассчитываю как для Н2


Почему именно как для Н2??? rolleyes.gif
ОВК
а что есть варианты?

таже самая ситуация: надо создать в верх части Ризб меньше(равно) 150Па, в нижней Ризб больше(равно) 20Па

ну и для тех кто не знает что такое ЛК Н4 (по укр. нормативам): ЛК без ест.освещения, с подпором воздуха в ЛК в случае пожара и с входом на ЛК на каждом этаже через противопож. ТШ 1-го типа с подпором воздуха в случае пожара
Pitya
Есть варианты - нужно еще учитывать и тамбур-шлюз...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12505&hl=ЛК+Н4
ОВК
т.е. брать Ризб в нижней части ЛК (или ее зоны) 40 Па?
Pitya
В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +40Па); в нижней зоне рассечки - +40Па.
ОВК
Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 11:32) [snapback]388911[/snapback]
В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +40Па); в нижней зоне рассечки - +40Па.

вот видите, вы сами и ответили на свой вопрос:

Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 10:07) [snapback]388852[/snapback]
Почему именно как для Н2??? rolleyes.gif


а с 40Па согласен
EJIEHA
Я спросила :

Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 9:55) [snapback]388817[/snapback]
... по какому нормативному документу такое обозначение лестницы?

ОВК
Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 13:06) [snapback]388972[/snapback]
Я спросила :


я ответил:
ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства"
EJIEHA
ОВК
Большое спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.