> Подпор воздуха в л/к типа Н4
BonPary
сообщение 17.5.2009, 21:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2009
Пользователь №: 33591



Здравствуйте! Посоветуйте, как посчитать подпор в л/к типа Н4 (без окон) и тамбур-шлюз при ней, если ни в одном пособие 4.91, 14.91 такой вариант даже не обговаривается. Предполагаю, что тамбур-шлюз можно посчитать отдельной приточной системой, согласно п. 3.17 (пос. 4.91). Планчик прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  типовой_этаж.dwg ( 186,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.5.2009, 8:55
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Очень интересно. Я из России, поэтому вопрос - по какому нормативному документу такое обозначение лестницы?
А так, похоже самое близкое по расчёту - Н3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 18.5.2009, 9:25
Сообщение #3





Guest Forum






Поищите на форуме - уже обговаривалось.
Вывод был таков - придумал норму сам на основании опыта! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.5.2009, 9:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК рассчитываю как для Н2 (самая доступная, на мой взгляд, методика в пособии Киевпроекта)
подпор в ТШ перед ЛК - отдельной системой (расчет по п.3.17 пос.4.91)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 18.5.2009, 10:07
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(ОВК @ 18.5.2009, 9:41) [snapback]388838[/snapback]
я поступаю следующим образом:
подпор в объем ЛК рассчитываю как для Н2


Почему именно как для Н2??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.5.2009, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



а что есть варианты?

таже самая ситуация: надо создать в верх части Ризб меньше(равно) 150Па, в нижней Ризб больше(равно) 20Па

ну и для тех кто не знает что такое ЛК Н4 (по укр. нормативам): ЛК без ест.освещения, с подпором воздуха в ЛК в случае пожара и с входом на ЛК на каждом этаже через противопож. ТШ 1-го типа с подпором воздуха в случае пожара

Сообщение отредактировал ОВК - 18.5.2009, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 18.5.2009, 10:34
Сообщение #7





Guest Forum






Есть варианты - нужно еще учитывать и тамбур-шлюз...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12505&hl=ЛК+Н4

Сообщение отредактировал Pitya - 18.5.2009, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.5.2009, 10:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



т.е. брать Ризб в нижней части ЛК (или ее зоны) 40 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 18.5.2009, 11:32
Сообщение #9





Guest Forum






В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +40Па); в нижней зоне рассечки - +40Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.5.2009, 11:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 11:32) [snapback]388911[/snapback]
В холе - в как для Н2 (т.е. ветровое давление и +40Па); в нижней зоне рассечки - +40Па.

вот видите, вы сами и ответили на свой вопрос:

Цитата(Pitya @ 18.5.2009, 10:07) [snapback]388852[/snapback]
Почему именно как для Н2??? rolleyes.gif


а с 40Па согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.5.2009, 13:06
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я спросила :

Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 9:55) [snapback]388817[/snapback]
... по какому нормативному документу такое обозначение лестницы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.5.2009, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(EJIEHA @ 18.5.2009, 13:06) [snapback]388972[/snapback]
Я спросила :


я ответил:
ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.5.2009, 13:47
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



ОВК
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных