Гость_САДОВНИК_*
сообщение 20.5.2009, 11:26
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья! Вот какая проблема! helpsmilie.gif

Потребление пара (8 бар, 175°С) на производстве неравномерное:
1 смена (день): 2000-3800 кг/час;
2 смена (вечер, ночь): 200-400 кг/час.
Возврат конденсата около 80%.
Анализ исходной воды прилагается.

Саратовские деаэраторы минимум работают от 1500 кг/час (ДА-5/2).
Ко всяким КВАРКАМ, АВАКСАМ, и прочим ФИСОНИКАМ после разгомных статей д.т.н. Шарапова, да и просто из мнений эксплуатационщиков доверия нет, тем более при таком диапазоне колебаний производительности. Больше доверия классическим атмосферникам струйно-барботажного типа.
Что вы можете посоветовать:
1. из недорогого импортного оборудования.
2. из отечественного по соотношению цена/качество.

Спасибо!Прикрепленный файл  Анализ_воды.rtf ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82


Сообщение отредактировал САДОВНИК - 20.5.2009, 11:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Анализ_воды.rtf ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- САДОВНИК   Надо подобрать деаэратор!   20.5.2009, 11:26
- - К.Д.   Фиг знает. В России по моему меньше чем ДА5/2 не д...   21.5.2009, 15:16
|- - zeman   Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16) 390550Тут...   29.5.2009, 8:30
|- - Vitnis   Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16) Мне вот т...   12.9.2010, 12:25
- - zyUKR1   Viessmann делает. Запросите у них.   22.5.2009, 9:58
- - alexaf   Цитата.....Мне вот только одно интересно: Что прои...   23.5.2009, 18:34
- - pragmatik   В Бийске делали на небольшие расходы, поищите в ин...   29.5.2009, 4:37
- - К.Д.   В связи с этим есть вопрос: как регулируется подач...   29.5.2009, 17:56
- - КрольБГ   Деаэрация? Не усложняйте инновациями !   24.8.2010, 20:13
|- - areneal   Цитата(КрольБГ @ 24.8.2010, 21:13) Деаэра...   25.8.2010, 19:18
- - zeman   Либо автор слишком умный, либо я слишком тупой. Ни...   25.8.2010, 10:09
|- - КрольБГ   Цитата(zeman @ 25.8.2010, 11:09) Либо авт...   21.12.2011, 15:47
- - Артем Самара   Ниче не понимаю! Бульбулятор этот работает хот...   25.8.2010, 11:29
- - К.Д.   Какая вундервафля однако))) Я столько разных кур...   25.8.2010, 18:10
- - areneal   Блин... Коий раз перечитываю и по полу катаюсь... ...   25.8.2010, 21:30
- - vades   Может кто посоветует или лучше опубликует в этой т...   4.9.2010, 18:00
- - shadow   Viessmann не делает деаэраторов. LOOS (Buderus) де...   4.9.2010, 23:13
- - К.Д.   Цитата(vades @ 4.9.2010, 21:00) Может кто...   5.9.2010, 8:51
- - vades   ЦитатаА зачем импортного-то? Да заказчику показат...   5.9.2010, 14:31
- - gilepp   Деаэраторы поставляет большинство производителей п...   5.9.2010, 20:08
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 5.9.2010, 21:08) можно ДА...   6.9.2010, 17:36
- - vades   Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержде...   5.9.2010, 21:34
- - К.Д.   Цитата(vades @ 6.9.2010, 0:34) Может поде...   5.9.2010, 22:11
- - vades   К.Д. Более чем достаточно   5.9.2010, 23:00
- - gilepp   ЦитатаМожет поделитесь какими-нибудь готовыми подт...   6.9.2010, 7:49
- - gilepp   gestra   6.9.2010, 17:39
- - Vitnis   Центробежно-вихревой деаэратор Зимина Б.А. Нагру...   12.9.2010, 12:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных