k_alexey
сообщение 17.3.2006, 19:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207



Привет всем. Такая ситуация: стоят два насоса - основной и резервный (работает в случае выхода из строя основного). Когда основной насос накроется вода встанет в трубе. Должен включиться резерв. Для этого я предполагаю поставить реле протока жидкости, т.е. когда напора не будет сработает реле (переключит свой контакт) и заработает резервный. Подскажите плиз какое лучше поставить реле. Или эту проблему можно решить каким-нибудь другим способом? Посоветуйте что-нибудь. Спасибо!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- k_alexey   Реле протока жидкости   17.3.2006, 19:10
- - Guest   Burzhujskoe: Standard solutions are: differential ...   17.3.2006, 21:37
- - olg2004   Не смогли бы вы описать по конкретней что за систе...   18.3.2006, 14:08
- - k_alexey   olg2004, система чиллер-фанкойл. От чиллера идёт г...   20.3.2006, 13:10
- - olg2004   Может не париться? Переключать насосы по аварии эл...   21.3.2006, 10:39
- - ТТГВ   реле потока или реле двления, любой и поставьте пр...   21.3.2006, 11:19
- - k_alexey   Цитата(olg2004 @ Mar 21 2006, 10:40 )Может не...   22.3.2006, 12:16
- - Lex   В данном случае, имхо, лучше использовать реле про...   22.3.2006, 15:52
- - k_alexey   Огромное спасибо, Lex. Кстати, ввел в яндексе QVE8...   22.3.2006, 17:14
- - Игорь Борисов   Цитата(olg2004 @ Mar 21 2006, 10:40 )Может не...   23.3.2006, 1:51
- - olg2004   Вот приборчик для работы с насосами и отечественны...   23.3.2006, 9:56
- - olg2004   А вот и контактные с настройкой: http://www.energ...   23.3.2006, 10:06
- - tur   Цитатаперепад давления более показателен... А вот ...   23.3.2006, 10:28
- - vmcanard   Очень хорошие реле протока у фирмы S+S Regeltechn...   29.3.2006, 14:11
- - Serg_   Вернее фирмы Industrie Technik (Италия) - непосред...   29.3.2006, 14:51
- - ivm   нафига городить огород с импортом? тут советовали...   29.3.2006, 15:43
- - k_alexey   Цитатачтоб не заморачиваться проблемой "закры...   29.3.2006, 15:53
- - ivm   имелась в виду озвученная ситуация типа: >>А...   29.3.2006, 16:04
- - Игорь Борисов   Цитата(ivm @ Mar 29 2006, 16:43 )нафига город...   29.3.2006, 19:30
- - ivm   не знаю насчет "колбасников" но в ближай...   29.3.2006, 20:31
- - olg2004   Про задвижки можно не упоминать - я так понял есть...   30.3.2006, 9:45
- - Игорь Борисов   Цитата(olg2004 @ Mar 30 2006, 10:45 )Если ком...   30.3.2006, 21:20
- - olg2004   ЦитатаВот очень нужное (но во многом недоработанно...   31.3.2006, 22:22
- - OlegAVG   Отсутствие протока говорит не только об остановке ...   13.4.2006, 10:36
- - ivm   Цитата(OlegAVG @ Apr 13 2006, 11:36 )Объектив...   13.4.2006, 16:02
- - OlegAVG   Для IVM С алгоритмом действительно ошибочка! Д...   18.4.2006, 10:37
- - ivm   Цитата(OlegAVG @ Apr 18 2006, 11:37 ) Для ...   19.4.2006, 15:18
- - OlegAVG   Для IVM Большое спасибо за ДЕМ 202!!!...   20.4.2006, 15:55
- - ivm   Цитата(OlegAVG @ Apr 20 2006, 16:55 )Большое ...   20.4.2006, 16:41
- - Burdanov_AV   Здравствуйте. У нас стоят насосы попарно и на фрео...   3.5.2006, 13:54
- - k_alexey   ivm, где можно найти электрическую схему и какое-н...   6.5.2006, 13:23
- - ivm   чес говоря - х.з. где достать доки. у нас с прибор...   7.5.2006, 10:59
- - Павел Волков   Цитата(k_alexey @ May 6 2006, 14:23 )ivm, где...   7.5.2006, 18:21
- - Figa   ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! Такая вот проблемк...   8.12.2006, 10:28
- - Gen   Мы переходники заказываем дяде Васе (токарю). А пр...   8.12.2006, 16:25
- - Кузнецов Д А   Цитата(Figa @ Dec 8 2006, 10:28 )купил я ДЕМ ...   8.12.2006, 19:39
- - Alex_   Цитата(Burdanov_AV @ May 3 2006, 13:54 )... л...   8.12.2006, 21:27
- - sbi   Цитата(tur @ Mar 23 2006, 10:28 )Цитатаперепа...   8.12.2006, 21:43
- - Кузнецов Д А   мы вот раньше всегда думали - как защититься от ду...   8.12.2006, 22:07
- - wildelectric   Цитата(tur @ Mar 23 2006, 10:28 )Цитатаперепа...   11.1.2007, 10:08
- - wildelectric   Кстати всё время ставим ДЕМ-202, гиморно но дёшево...   11.1.2007, 10:29
- - ProjectM   ДЕМ-202 конечно хорошо но лучше конечно добавить е...   11.1.2007, 13:30
- - wildelectric   Цитата(ProjectM @ Jan 11 2007, 13:30 )ДЕМ-202...   11.1.2007, 15:06
- - ramon   Цитата(ivm @ Apr 13 2006, 16:02 )2)были ложня...   11.1.2007, 22:34
- - MST   Цитата(ramon @ Jan 11 2007, 22:34 )А если это...   13.1.2007, 1:34
- - Oleg R   Получается что логично ставить реле перепада давле...   22.1.2007, 15:58
- - Гость_Alex   Как правило, у чиллера есть отдельный вход для под...   22.1.2007, 17:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных