Реле протока жидкости, Подскажите какой лучше использовать. |
|
|
|
17.3.2006, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207

|
Привет всем. Такая ситуация: стоят два насоса - основной и резервный (работает в случае выхода из строя основного). Когда основной насос накроется вода встанет в трубе. Должен включиться резерв. Для этого я предполагаю поставить реле протока жидкости, т.е. когда напора не будет сработает реле (переключит свой контакт) и заработает резервный. Подскажите плиз какое лучше поставить реле. Или эту проблему можно решить каким-нибудь другим способом? Посоветуйте что-нибудь. Спасибо!!!!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
k_alexey Реле протока жидкости 17.3.2006, 19:10 Guest Burzhujskoe: Standard solutions are: differential ... 17.3.2006, 21:37 olg2004 Не смогли бы вы описать по конкретней что за систе... 18.3.2006, 14:08 k_alexey olg2004, система чиллер-фанкойл. От чиллера идёт г... 20.3.2006, 13:10 olg2004 Может не париться? Переключать насосы по аварии эл... 21.3.2006, 10:39 ТТГВ реле потока или реле двления, любой и поставьте пр... 21.3.2006, 11:19 k_alexey Цитата(olg2004 @ Mar 21 2006, 10:40 )Может не... 22.3.2006, 12:16 Lex В данном случае, имхо, лучше использовать реле про... 22.3.2006, 15:52 k_alexey Огромное спасибо, Lex. Кстати, ввел в яндексе QVE8... 22.3.2006, 17:14 Игорь Борисов Цитата(olg2004 @ Mar 21 2006, 10:40 )Может не... 23.3.2006, 1:51 olg2004 Вот приборчик для работы с насосами и отечественны... 23.3.2006, 9:56 olg2004 А вот и контактные с настройкой:
http://www.energ... 23.3.2006, 10:06 tur Цитатаперепад давления более показателен...
А вот ... 23.3.2006, 10:28 vmcanard Очень хорошие реле протока у фирмы S+S Regeltechn... 29.3.2006, 14:11 Serg_ Вернее фирмы Industrie Technik (Италия) - непосред... 29.3.2006, 14:51 ivm нафига городить огород с импортом? тут советовали... 29.3.2006, 15:43 k_alexey Цитатачтоб не заморачиваться проблемой "закры... 29.3.2006, 15:53 ivm имелась в виду озвученная ситуация типа:
>>А... 29.3.2006, 16:04 Игорь Борисов Цитата(ivm @ Mar 29 2006, 16:43 )нафига город... 29.3.2006, 19:30 ivm не знаю насчет "колбасников" но в ближай... 29.3.2006, 20:31 olg2004 Про задвижки можно не упоминать - я так понял есть... 30.3.2006, 9:45 Игорь Борисов Цитата(olg2004 @ Mar 30 2006, 10:45 )Если ком... 30.3.2006, 21:20 olg2004 ЦитатаВот очень нужное (но во многом недоработанно... 31.3.2006, 22:22 OlegAVG Отсутствие протока говорит не только об остановке ... 13.4.2006, 10:36 ivm Цитата(OlegAVG @ Apr 13 2006, 11:36 )Объектив... 13.4.2006, 16:02 OlegAVG Для IVM
С алгоритмом действительно ошибочка! Д... 18.4.2006, 10:37 ivm Цитата(OlegAVG @ Apr 18 2006, 11:37 )
Для ... 19.4.2006, 15:18 OlegAVG Для IVM
Большое спасибо за ДЕМ 202!!!... 20.4.2006, 15:55 ivm Цитата(OlegAVG @ Apr 20 2006, 16:55 )Большое ... 20.4.2006, 16:41 Burdanov_AV Здравствуйте.
У нас стоят насосы попарно и на фрео... 3.5.2006, 13:54 k_alexey ivm, где можно найти электрическую схему и какое-н... 6.5.2006, 13:23 ivm чес говоря - х.з. где достать доки.
у нас с прибор... 7.5.2006, 10:59 Павел Волков Цитата(k_alexey @ May 6 2006, 14:23 )ivm, где... 7.5.2006, 18:21 Figa ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! Такая вот проблемк... 8.12.2006, 10:28 Gen Мы переходники заказываем дяде Васе (токарю).
А пр... 8.12.2006, 16:25 Кузнецов Д А Цитата(Figa @ Dec 8 2006, 10:28 )купил я ДЕМ ... 8.12.2006, 19:39 Alex_ Цитата(Burdanov_AV @ May 3 2006, 13:54 )... л... 8.12.2006, 21:27 sbi Цитата(tur @ Mar 23 2006, 10:28 )Цитатаперепа... 8.12.2006, 21:43 Кузнецов Д А мы вот раньше всегда думали - как защититься от ду... 8.12.2006, 22:07 wildelectric Цитата(tur @ Mar 23 2006, 10:28 )Цитатаперепа... 11.1.2007, 10:08 wildelectric Кстати всё время ставим ДЕМ-202, гиморно но дёшево... 11.1.2007, 10:29 ProjectM ДЕМ-202 конечно хорошо
но лучше конечно добавить е... 11.1.2007, 13:30 wildelectric Цитата(ProjectM @ Jan 11 2007, 13:30 )ДЕМ-202... 11.1.2007, 15:06 ramon Цитата(ivm @ Apr 13 2006, 16:02 )2)были ложня... 11.1.2007, 22:34 MST Цитата(ramon @ Jan 11 2007, 22:34 )А если это... 13.1.2007, 1:34 Oleg R Получается что логично ставить реле перепада давле... 22.1.2007, 15:58 Гость_Alex Как правило, у чиллера есть отдельный вход для под... 22.1.2007, 17:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)