> Прокладка воздуховодов вентиляции в шахтах для инженерных коммуникаций высотных зданий
Гость_exelente_*
сообщение 23.5.2009, 16:47
Сообщение #1





Guest Forum






Вопросы на повестку дня:
1. Выбор скорости в сечении воздуховода
2. Пожарная безопасность
3. Вентиляция шахты

С одной стороны вроде все понятно, с другой стороны не смог сходу найти исчерпывающей информации. Поэтому предлагаю обсудить.
Есть сомнения в конструктиве.

Исходные данные для обсуждения:
1. В шахте например размером 4х2м проходят воздуховоды от 5-6 приточно-вытяжных систем + трубы + лотки с кабелями
2. Вент оборудование стоит в подвале или на верхнем тех этаже.
3. Шахта из монолитного ЖБ с технологическими проемами для монтажа, закладываемые по окончанию строительства кирпичом.

Мои мысли.
ПП клапана на всех выходах из шахты в любом случае. С остальным...
Самое простое - принять скорость в воздуховодах 8 м/с, нормируемая огнестойкость воздуховодов и однократный воздухообмен в шахте. Однако стена шахты является прекрасной шумоизоляцией и пожарной преградой. Поэтому лично я не вижу сложностей, если принять скорость в воздуховодах 15 м/с. А ПП изоляцию воздуховодов не делать вообще, так как огонь с этажа попасть не может, а транзитом является сама шахта и нормируемую огнестойкость обеспечивает ее стена. На каждом этаже помимо ПП клапана поставить шумоглушитель. Шумоглушители на выходы вентустановок в здание не ставить.
Что касается воздухообмена, то его не делать. Вентиляция шахты будет производиться через неплотности воздуховодов, соответственно клас воздуховодов "Н".

Всем этим добьемся сокращения затрат на системы, минимизацию габаритов и возможно даже уменьшим размер самой шахты.

Однако хотел посоветоваться с коллегами.
По шуму в воздуховодах всеобъемлющего опыта нет, а опираться на немецкую методику присутствующую на форуме опираться не считаю возможным.
По пожарной части допускаю, что не учелкакуюнибудь не очевидную, но важную норму. Нормы не привязанные к здравому смыслу встречаются.

И отдельно хотелось бы затронуть шум проходящий через неплотности воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных