Гость_Sozidatel_*
сообщение 26.5.2009, 12:02
Сообщение #1





Guest Forum






Нужен совет. В доме капитальный ремонт. Поменяли все трубы и между стояком и ответвлением в квартиру поставили регулятор давления РД-2-10, в результате чего резко упало давление. Например, унитаз в 3 раза дольше наполняется, в душе по-человечески не помоешься, стиральная машина не отполаскивает. Если открыть кран на максимум, на глаз напор нормальный, но если открыть еще один, напор ослабевает.

Мастера говорят, что в доме давление 6 атм, что норма и категорически не хотят признавать проблему в квартире. Говорят, что если течет вода значит нормально все. Мы попробовали дедовским способом померить на выходе (3-литровую банку на время заполняли), получилось около 0.5-0.6 атм.

Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? Где можно посмотреть нормативы? Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления?

До капремонта не было никаких регуляторов и все было ok.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sozidatel   Давление воды в квартире   26.5.2009, 12:02
- - AKS   Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в тр...   26.5.2009, 12:30
- - Vict   Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 12:02) 3923...   26.5.2009, 13:26
|- - Sozidatel   Цитатавы внимательно взгляните - мож КФРД-10- 2, т...   26.5.2009, 14:07
|- - Vict   Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 14:02) 3924...   26.5.2009, 14:11
- - инж323   "около 0.5-0.6 атм" Наверное описка. 0.5...   26.5.2009, 13:30
- - инж323   Если после КФРД давление нормальное (3-5 ати), то ...   26.5.2009, 14:23
- - zeman   Посмотрел разрез КФРД - там давление после него то...   26.5.2009, 14:54
- - инж323   Так и после себя 3-5 ати не покажет, ибо значит не...   26.5.2009, 16:34
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 16:34) 392513Т...   26.5.2009, 16:41
- - инж323   Чет у меня тот ворд не открывается. Но вот тоже из...   26.5.2009, 18:25
- - Sozidatel   ЦитатаУсловное давление Ру: 1,6 МПа. Давление по...   26.5.2009, 19:29
- - инж323   1 Бар = 1 атм = 0.1 мПа.   26.5.2009, 19:38
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 19:38) 3925811...   26.5.2009, 21:07
- - Grand   Возможно когда трубы монтировали (паяли) заузили д...   28.5.2009, 8:55
- - Serg Ivanov   Да снимите регулятор раз напора не хватает.   29.5.2009, 10:30
|- - Vict   Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 10:30) 39...   29.5.2009, 13:05
- - инж323   Может. Автор, а какой диаметр трубы у вас теперь л...   29.5.2009, 13:09
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:09) 393918М...   29.5.2009, 13:14
|- - Sozidatel   ЦитатаАвтор, а какой диаметр трубы у вас теперь ле...   29.5.2009, 17:25
- - инж323   Зачем торопиться?Успеется со снятием.Может там тру...   29.5.2009, 13:19
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:19) 393935З...   29.5.2009, 13:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(Vict @ 29.5.2009, 13:24) 393940Да ...   29.5.2009, 14:31
- - инж323   А где границу балансового разграничения меж кварти...   29.5.2009, 14:41
- - Vict   Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 14:31) 39...   29.5.2009, 15:38
- - инж323   Тут есть некоторая хитрость. По нормативу жильцу п...   29.5.2009, 15:47
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 15:47) 394048Т...   29.5.2009, 15:53
- - инж323   Сфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр измерьте...   29.5.2009, 17:33
|- - Sozidatel   ЦитатаСфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр из...   29.5.2009, 17:56
- - инж323   "(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда вам заче...   29.5.2009, 18:25
|- - Sozidatel   Цитата"(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда ва...   29.5.2009, 18:32
- - инж323   Забыл, что вы квартировладелец просто. У вас нет в...   29.5.2009, 18:49
|- - Sozidatel   А он не уменьшает давление? Все-таки внутри него т...   29.5.2009, 19:00
- - инж323   ПРо трубы(фото) вопрос насущен.А вот этот регулято...   29.5.2009, 19:03
|- - Sozidatel   А есть ли какие-либо нормативы по установке этого ...   29.5.2009, 19:39
- - инж323   Выкиньте вообще эти РД и поставив простой шаровой ...   29.5.2009, 19:48
|- - Sozidatel   ЦитатаВыкиньте вообще эти РД Снять-то не проблема....   29.5.2009, 20:44
- - инж323   А слесарей бы ваших криворуких наказать.Трубы сдви...   29.5.2009, 19:54
- - инж323   Засор искать в трубе, а не в опломбированном счетч...   29.5.2009, 21:06
|- - Sozidatel   ЦитатаИ перед ним д.б прямой участок длиной 5 диам...   29.5.2009, 22:00
- - Vict   Sozidatel, прямой участок у водомеров нормальный(з...   29.5.2009, 23:09
|- - Sozidatel   Цитатане хватает дебета. Дебет - это давление что ...   30.5.2009, 23:12
||- - Vict   Цитата(Sozidatel @ 30.5.2009, 23:12) 3943...   30.5.2009, 23:45
|- - Serg Ivanov   Цитата(Vict @ 29.5.2009, 23:09) 394205Вот...   2.6.2009, 11:12
- - инж323   Дебет это.. ну скажем получающийся у вас расход во...   30.5.2009, 23:22
- - Vict   Да...   2.6.2009, 11:26
- - Логвин   Граждане, чтоб не постить новую тему и предупредит...   4.6.2009, 10:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Логвин @ 4.6.2009, 10:44) 395987Гр...   5.6.2009, 9:39
- - Никитос   Пусть ставят Дн32....   5.6.2009, 5:20
- - Логвин   Да? а мне все не хватает. Жадность, блин. Спасибо ...   5.6.2009, 10:37
- - driverbob   Всем привет!У меня аналогичная проблема с холо...   7.6.2009, 11:42
- - aleksey_v   драйвербоб, тебе - к созидателю дорога. Он знает, ...   7.6.2009, 12:36
- - КиД   Большая прозьба. Подскажите пункт СНиПа или другов...   8.6.2009, 10:41
- - Vict   Цитата(КиД @ 8.6.2009, 10:41) 397294Больш...   8.6.2009, 10:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных