Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
KVI Управление последовательностью работы котлов 27.5.2009, 11:03 marhan Можно по подробнее какие котлы, что за модули стоя... 27.5.2009, 12:24 KVI Дискретное управление штатной котловой автоматикой... 27.5.2009, 12:46 Сергей Долганов Каскадное подключение или ротация рабочего? 27.5.2009, 12:53 KVI Каскадное 27.5.2009, 12:55 Сергей Долганов ПИ-регулятор по температуре подачи + 9 компараторо... 27.5.2009, 13:01 KVI ...а если добавить ротацию по критерию равномерной... 27.5.2009, 13:16 Сергей Долганов Значит нужно добавить каждому котлу(ступени) номе... 27.5.2009, 13:26 vladun + добавить исправность (готовность) модулей
+ кри... 27.5.2009, 13:26 KVI Ух, согласен!!! 27.5.2009, 13:30
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:05 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |