KVI Управление последовательностью работы котлов 27.5.2009, 11:03 marhan Можно по подробнее какие котлы, что за модули стоя... 27.5.2009, 12:24 KVI Дискретное управление штатной котловой автоматикой... 27.5.2009, 12:46 Сергей Долганов Каскадное подключение или ротация рабочего? 27.5.2009, 12:53 KVI Каскадное 27.5.2009, 12:55 Сергей Долганов ПИ-регулятор по температуре подачи + 9 компараторо... 27.5.2009, 13:01 KVI ...а если добавить ротацию по критерию равномерной... 27.5.2009, 13:16 Сергей Долганов Значит нужно добавить каждому котлу(ступени) номе... 27.5.2009, 13:26 vladun + добавить исправность (готовность) модулей
+ кри... 27.5.2009, 13:26 KVI Ух, согласен!!! 27.5.2009, 13:30