Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление последовательностью работы котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
KVI
Доброго дня!

Кто может подбросить информацию по алгоритмам управления последовательностью работы котлов.
В частности, имеется 3 котла по три модуля в каждом (итого 9 регулируемых модулей).

Заранее спасибо!
marhan
Можно по подробнее какие котлы, что за модули стоят на них, какого рода управление требуется??? rolleyes.gif
KVI
Дискретное управление штатной котловой автоматикой последовательности по запросам от потребителей
Сергей Долганов
Каскадное подключение или ротация рабочего?
KVI
Каскадное
Сергей Долганов
ПИ-регулятор по температуре подачи + 9 компараторов на выходе.
Забыл написать слово smile.gif Медленный ПИ-регулятор.
KVI
smile.gif ...а если добавить ротацию по критерию равномерной наработки каждого модуля?
Сергей Долганов
Значит нужно добавить каждому котлу(ступени) номер и по включению первого компаратора производить сложный расчет номера рабочего котла исходя из времени наработки smile.gif
vladun
+ добавить исправность (готовность) модулей wink.gif
+ критерий резервирования
+ критерий основного/резервного
е-мое !
KVI
smile.gif smile.gif Ух, согласен!!!