Кто может подбросить информацию по алгоритмам управления последовательностью работы котлов. В частности, имеется 3 котла по три модуля в каждом (итого 9 регулируемых модулей).
Заранее спасибо!
marhan
27.5.2009, 12:24
Можно по подробнее какие котлы, что за модули стоят на них, какого рода управление требуется???
KVI
27.5.2009, 12:46
Дискретное управление штатной котловой автоматикой последовательности по запросам от потребителей
Сергей Долганов
27.5.2009, 12:53
Каскадное подключение или ротация рабочего?
KVI
27.5.2009, 12:55
Каскадное
Сергей Долганов
27.5.2009, 13:01
ПИ-регулятор по температуре подачи + 9 компараторов на выходе. Забыл написать слово Медленный ПИ-регулятор.
KVI
27.5.2009, 13:16
...а если добавить ротацию по критерию равномерной наработки каждого модуля?
Сергей Долганов
27.5.2009, 13:26
Значит нужно добавить каждому котлу(ступени) номер и по включению первого компаратора производить сложный расчет номера рабочего котла исходя из времени наработки