KVI
сообщение 27.5.2009, 11:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2007
Пользователь №: 10957



Доброго дня!

Кто может подбросить информацию по алгоритмам управления последовательностью работы котлов.
В частности, имеется 3 котла по три модуля в каждом (итого 9 регулируемых модулей).

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
marhan
сообщение 27.5.2009, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Можно по подробнее какие котлы, что за модули стоят на них, какого рода управление требуется??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVI
сообщение 27.5.2009, 12:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2007
Пользователь №: 10957



Дискретное управление штатной котловой автоматикой последовательности по запросам от потребителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 27.5.2009, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Каскадное подключение или ротация рабочего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVI
сообщение 27.5.2009, 12:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2007
Пользователь №: 10957



Каскадное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 27.5.2009, 13:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



ПИ-регулятор по температуре подачи + 9 компараторов на выходе.
Забыл написать слово smile.gif Медленный ПИ-регулятор.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 27.5.2009, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVI
сообщение 27.5.2009, 13:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2007
Пользователь №: 10957



smile.gif ...а если добавить ротацию по критерию равномерной наработки каждого модуля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 27.5.2009, 13:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Значит нужно добавить каждому котлу(ступени) номер и по включению первого компаратора производить сложный расчет номера рабочего котла исходя из времени наработки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.5.2009, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



+ добавить исправность (готовность) модулей wink.gif
+ критерий резервирования
+ критерий основного/резервного
е-мое !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVI
сообщение 27.5.2009, 13:30
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2007
Пользователь №: 10957



smile.gif smile.gif Ух, согласен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных