> Циркуляционный насос в системе ГВС, Расчет напора насоса
Гость_Tatyana_1512_*
сообщение 8.6.2009, 17:27
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста! Система ГВС открытая, система отопления зависимая.В систему ГВС подаем воду с напором 4,25 кгс/см2. В циркуляционном трубопроводе давление порядка 3,8 кгс/см2 (10% потери). Давление в подающем трубопроводе 8,2 кгс/см2, в обратном 6,9 кгс/см2 ( в теплосеть возвращаем). Разница давлений 6,9-3,8=3,1 кгс/см2, т.е. 31м. Расход цирк. воды порядка 4 м3/час. Насос, предназначенный непосредственно для циркуляции воды в системе ГВС, имет напор не более 9м. Как быть с оставшимся 31-9=22 м, что бы продовить давление в обратке 6,9 кгс/см2? Использовать насос высокого давления, тогда как-быть с частыми отключениями-включениями насоса?

Сообщение отредактировал Tatyana_1512 - 8.6.2009, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tatyana_1512   Циркуляционный насос в системе ГВС   8.6.2009, 17:27
- - exelente   А зачем вы ГВС в теплосеть возвращаете?   8.6.2009, 17:44
- - zr84   Уважаемая! Если я правильно понял, то Р1=82м, ...   8.6.2009, 18:06
- - HeatServ   Цитата(Tatyana_1512 @ 8.6.2009, 18:27) 39...   8.6.2009, 18:17
- - Tatyana_1512   Уважаемый Zr84, в систему ГВС подаю с напором 42,5...   8.6.2009, 18:26
|- - zr84   Цитата(Tatyana_1512 @ 8.6.2009, 18:26) 39...   8.6.2009, 18:44
- - Хоттабыч   Zr84, скажите пожалуйста, а располагаемого напора ...   8.6.2009, 19:14
|- - HeatServ   Цитата(Хоттабыч @ 8.6.2009, 20:14) 397478...   8.6.2009, 19:20
|- - zr84   Цитата(Хоттабыч @ 8.6.2009, 19:14) 397478...   8.6.2009, 19:37
|- - zr84   ЦитатаZr84, мне кажется, на Т1, после врезки Т3, (...   8.6.2009, 19:37
- - Хоттабыч   Zr84, мне кажется, на Т1, после врезки Т3, (ну где...   8.6.2009, 19:37
- - Хоттабыч   Сорри, посмотрел повнимательнее, обратный клапан н...   8.6.2009, 20:27
|- - zr84   [/quote]Сорри, посмотрел повнимательнее, обратный ...   8.6.2009, 20:37
- - Хоттабыч   Перечитал СП 41-101-95, просмотрел внимательно схе...   8.6.2009, 21:19
- - Tatyana_1512   Спасибо, буду рада услышать еще мнения о целесообр...   9.6.2009, 3:47
|- - Любознательный   Цитата(Tatyana_1512 @ 9.6.2009, 6:47) 397...   9.6.2009, 5:39
- - zr84   посмотрел схему. У Вас какова этажность объекта? ...   9.6.2009, 4:28
|- - Tatyana_1512   Цитата(zr84 @ 9.6.2009, 9:28) 397596посмо...   9.6.2009, 7:27
|- - Любознательный   Цитата(Tatyana_1512 @ 9.6.2009, 10:27) 39...   9.6.2009, 8:09
||- - pankratk   Цитата(Любознательный @ 9.6.2009, 16:09) ...   9.6.2009, 8:54
|- - zr84   Цитата(Tatyana_1512 @ 9.6.2009, 7:27) 397...   9.6.2009, 19:27
- - Любознательный   Где элемент (балансировочник), создающий перепад м...   9.6.2009, 6:03
- - Любознательный   Цитата(Tatyana_1512 @ 8.6.2009, 20:27) 39...   9.6.2009, 6:13
- - Любознательный   О чем я и говорю. При среднем расходе ГВС 8 м3/ч з...   9.6.2009, 10:19
- - Хоттабыч   У Вас гидрострелка на вводе? Тогда цкуляционный на...   9.6.2009, 11:28
- - испытатель   Схема не нравится из-за отсутствия защиты по стати...   9.6.2009, 22:47
- - zr84   Цитата(испытатель @ 9.6.2009, 22:47) 3980...   10.6.2009, 8:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных