Цитата(Tatyana_1512 @ 9.6.2009, 7:27) [snapback]397619[/snapback]
Жилой дом 10 этажей. Шайбы на ГВС и на отопление для снижения давления (требования теплосети), да и регуляторы давления зачастую предписывают устанавливать по тех. условиям. В случае, когда без регулятора давления, все понятно, насос можно не ставить. А все же, когда снижаем давление до 4,25-4,5 кгс/см2 в систему ГВС, как подобрать насос? В циркуляционном кольце давление на 10% теряется, поэтому порядка 3,8 кгс/см2. Шайба между врезкой Т4 и Т2 (подмес на ГВС) побирается на наши 10% потерь, что составляет 42,5-38=4,5 м. Но ведь шайба стоит на выходе в теплосеть, а вернуть надо 69 м, Разъясните, совсем запуталась, как же вода с напорм 38 м затянется в трубу с напором воды 69 м? Разве шайба между Т4 и Т2 поможет, ведь она даст снижение лишь на 4,5 м? Заранее благодарна...
Уважаемая. Я все-таки не понял:
Зачем нужно понизить давление в Т3 до 42м, чтобы потом поднять его до 69м на Т4? СНиП 2.04.01-85*:
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см). Это решается внутри дома, у приборов:редуктор, шайба... Уже говорили...
Напрягите ВКшников:вытащите у них данные...
Цитата
как же вода с напорм 38 м затянется в трубу с напором воды 69 м?
Сама никак, если насосом, то Н~69-38=31м!-напор насоса.
Если Вы поставили "после себя" на Т3-нужно уменьшить перепад на нем..
Вы установили шайбу на Т2-Т4:
-шайба ставиться, если потери в контуре Т3-Т4 большие, и, давление упадет настолько, что циркуляции не будет
или нужна шайба-тогда насос не нужен, или насос...
-вообще подумайте, а так-ли нужен "после себя" на Т3?
-перепад на вводе у вас =13м, Вы уверены в этом?. В той картинке ИТП(которую) я выкладывал перепад то ТУ=24м, а натуре НИКОГДА не было, бывает =5м -вот и насос спасает...
Да, у Вас в схеме вообще нет ни дренажа, на спускников, ни арматуры для гидропневмопромывки СО, обязательно отразите эти вещи.... а то узнаете потом, что о Вас думают эксплуатационщики..
рс
По поводу расходов и потерь:
-по статистике расход на Т4 ~15-25% от ГВС(наверное говорили..)
-потери в Вас:42,5-37=5,5м-наверное так и будет, примерно. ИМХО:Если насос с мокрым ротором, то на второй скорости..
Желаю успехов.