В СП 7.13130.2009 появились требования которых небыло в СНиП 41-01-2003. Как правильно их учесть?
Возьмем к примеру планировку лестнично-лифтового узла "А" по пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (такие планировки встречаются довольно часто).
По указаному пособию необходимо делать дымоудаление из коридоров и подпор в лифтовые шахты.
А как по новым нормам?
Читаем СП 7.13130.2009 п. 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: и) в нижние части атриумов пассажей и других помещений, защищенных системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. Означает-ли это, что теперь в том же коридоре, из которого раньше делали только дымоудаление, надо делать компенсирующий подпор? Подпор в лифтовую шахту явно его не скомпенсирует (ну разве что на первом этаже).
Теперь посмотрим с другой стороны.
Читаем СП 7.13130.2009 п. 7.1 Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не совсем ясно что значит "без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции" А второй вопрос : Если подпор в лифтовую шахту, то какой должна быть "соответствующая система дымоудаления" из этой лифтовой шахты?
Подводя итог получаем к ранее необходимым двум системам еще две.
Цена вопроса как с финансовой, архитектурной так и стехнической точки рассмотрения вопроса существенная. Не хотелось-бы нагородить ненужных систем, и упустить необходимых. В методических указаниях почему-то считают что каждый должен догадаться сам да и вроде бумагу жаль на примеры решения.
Возможно я где-то переборщил в своих рассуждениях. Прошу меня поправить. Вроде старался все по тексту.
Кто как думает?
Очень надеюсь на коментарии авторов.
|