winch
сообщение 17.6.2009, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Товарищи, нужен совет.
Имеем компрессорно-конденсаторный блок, испаритель вынесен от него на достаточно большое расстояние.
Принимаем, что трассы хорошо изолированы, на жидкостной линии хладагент до ТРВ нигде не встречает сопротивления (не дросселируется заранее).

Вопрос: как посчитать, на какую величину упадет Qx, зная перепад высот и длину трассы? Если рассуждать, то работа компрессора изначально тратится на сжатие хладагента минус потери на трение. В нашем же случае работа будет еще дополнительно тратиться на прокачку фреона по увеличенной трассе и подъем на перепаде высот. Есть ли методика (точная или эмпирическая), увязывающая наши факторы с производительностью?

Поиском пользоваться умею, но дельного совета в анналах форума пока не обнаружил .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Падение производительности на длинных магистралях   17.6.2009, 9:54
- - kord   Дельный совет будет один: посмотреть в документаци...   17.6.2009, 12:16
- - winch   В том-то и дело, что запрос в представительство Кэ...   17.6.2009, 12:19
- - vnvik   Цитата(winch @ 17.6.2009, 9:54) 400618Воп...   17.6.2009, 14:18
|- - kord   Цитата(vnvik @ 17.6.2009, 14:18) 400853Те...   17.6.2009, 23:33
|- - vnvik   Цитата(kord @ 17.6.2009, 23:33) 401129Но ...   18.6.2009, 9:50
- - winch   Это понятно, но ведь хочется иметьпредставление ка...   17.6.2009, 14:54
- - kord   На Вашей производительности Ваш вопрос скорее отно...   17.6.2009, 23:27
|- - vnvik   Цитата(kord @ 17.6.2009, 23:27) 401127На ...   18.6.2009, 9:20
- - Val   ЦитатаВопрос: как посчитать, на какую величину упа...   18.6.2009, 9:19
- - iluxiin125   Vnvik прав,если перегрев на всасывании превысит до...   18.6.2009, 11:06
- - Val   ЦитатаVnvik прав,если перегрев на всасывании превы...   18.6.2009, 12:26
- - Хъюго   пример: эквивалентная длина трассы 132 метра переп...   29.6.2009, 13:56
- - airwave   132 метра Прикольно...   29.6.2009, 20:53
- - Николай Николаевич   Выскажу свое мнение Если бы проблема была бы в пот...   2.7.2009, 13:16
|- - vnvik   Цитата(Николай Николаевич @ 2.7.2009, 13...   2.7.2009, 14:36
- - Val   ЦитатаДата Сегодня, 13:16 Выскажу свое мнение Е...   2.7.2009, 13:39
- - vadim999   Определите (измерьте) по факту монтажа потери давл...   2.7.2009, 14:58
- - datrinex   Товарищи, нужен совет. Имеем компрессорно-конденса...   3.7.2009, 17:54
- - cotopes   Сам только начал разбираться в программе danfoss ...   3.7.2009, 18:17
- - Val   ЦитатаДата 3.7.2009, 18:17 Сам только начал раз...   6.7.2009, 8:44
- - Хъюго   давление ГАЗА в трубопроводе может падать?! пр...   6.7.2009, 11:48
- - Val   ЦитатаЦитата И как где то писали какая разница где...   6.7.2009, 12:25
- - Хъюго   жалко, я то думал, что там протекает сжиженный (ск...   6.7.2009, 13:14
- - Val   ЦитатаХъюго Дата Сегодня, 13:14 жалко, я то д...   6.7.2009, 14:18
- - daddym   Насколько я в курсе, основная причина закипания до...   6.7.2009, 15:35
- - Val   Цитатае 10 сообщений [ в обратном порядке ] daddym...   6.7.2009, 15:57
- - виталий.д   Встречал такую ситуацию,с дросселированием жидкост...   6.7.2009, 21:10
- - Val   ЦитатаВстречал такую ситуацию,с дросселированием ж...   7.7.2009, 8:42
- - виталий.д   Val, а вот здесь, по моему, заблуждаешься.На самом...   7.7.2009, 20:06
|- - Akela   Цитата(виталий.д @ 7.7.2009, 21:06) 40887...   8.7.2009, 8:43
- - Val   Цитатавиталий.д Дата Вчера, 20:06 Val, а вот ...   8.7.2009, 8:53
- - виталий.д   Val, согласен с тобой полностью.Но и у нас такое я...   8.7.2009, 19:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных