> дымоудаление из-под подвесного потолка, как правильно поставить решетку
objaga
сообщение 19.6.2009, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте, Специалисты.
В фойе кинотеатра над подвесным потолком расположена система дымоудаления, в которой вырезано отверстие, затянутое сеткой. В подвесном потолке (армстронг) стоит решетка 600х600 под отверстием (примерно).Технадзор требует соединить жестянкой решетку и воздуховод ссылаясь на п. 8.7 СНиП41-01-2003. Хотя я думаю, должно работать и так (если над потолком будет давление ниже чем под, то воздух (дым) пойдет через решету с нужным расходом.).