Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> дымоудаление из-под подвесного потолка, как правильно поставить решетку
objaga
сообщение 19.6.2009, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте, Специалисты.
В фойе кинотеатра над подвесным потолком расположена система дымоудаления, в которой вырезано отверстие, затянутое сеткой. В подвесном потолке (армстронг) стоит решетка 600х600 под отверстием (примерно).Технадзор требует соединить жестянкой решетку и воздуховод ссылаясь на п. 8.7 СНиП41-01-2003. Хотя я думаю, должно работать и так (если над потолком будет давление ниже чем под, то воздух (дым) пойдет через решету с нужным расходом.).
КАК ДОКАЗАТЬ? может кто встречал в нормативке такие случаи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных