Проектирование автоматизации вентиляции, Как проектируете и что показываете на чертежах |
|
|
|
30.6.2009, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
На данный момент проектирование автоматики вентустановок, как правило, сводиться к заказу полного комплекта автоматики у фирмы производителя. В проекте, единственно, можно показать отключение вентустановок при пожаре + вентилюция дымоудаления, подпора воздуха и закрытие огнезадерживащих клапанов. Прошли те времена, когда было необходимо ставить свои датчики температуры и городить ПИ регулирование своими силами температуры приточного воздуха. Прав ли я ? Какую автоматику вентиляции делаете вы? И что вам приходилось делать? Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем! Премного благодарен.
Сообщение отредактировал Mrspy - 30.6.2009, 10:08
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mrspy Проектирование автоматизации вентиляции 30.6.2009, 10:06 Mrspy А вот еще есть шкаф ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 д... 30.6.2009, 10:22 Abysmo ЦитатаПрошу привести примеры сделаных проектов и т... 30.6.2009, 14:24 Mrspy Стыдитесь!!!! Это же форум, а не т... 30.6.2009, 14:36 Lex Стыдится тут абсолютно нечего, даже наоборот стыди... 30.6.2009, 15:02 Mrspy Цитата(Lex @ 30.6.2009, 16:02) 405599Вы ж... 30.6.2009, 15:45 ViS Mrspy, вы сами-то свои вопросы прочитайте!
... 30.6.2009, 16:28 Сергей Долганов smart-admin II
ЦитатаНа данный момент проектирован... 30.6.2009, 16:48 Boris Blade Если есть у кого поделитесь пожалуйста паспортом и... 30.6.2009, 18:29 Mrspy Большое Спасибо!!!
А как будет выгля... 1.7.2009, 8:20 HasBolla Цитата(Mrspy @ 1.7.2009, 9:20) 405874...К... 1.7.2009, 8:33 Mrspy А как будет выглядеть проект автоматики вентиляции... 2.7.2009, 8:26 Boris Blade Наверно это определяется техзадание, что нужно про... 2.7.2009, 9:06 Mrspy Большое спасибо за ответ!!!
Меня очень... 2.7.2009, 9:35 Boris Blade С внешними проводками как раз не угадали. Изготови... 2.7.2009, 9:50 Boris Blade Еще вопрос. А как быть со смежниками, например эле... 2.7.2009, 11:03 Mrspy Не могли бы вы пояснить, как вы понимаете это пост... 2.7.2009, 11:03 Boris Blade Если Вы делаете проект ради проекта, это одно, есл... 2.7.2009, 11:13 Mrspy Большое вам спасибо за ответ
Деллема встала после... 2.7.2009, 12:28 Boris Blade А зачем убеждать?, потом бесконечно деньги доить б... 2.7.2009, 12:37 Abysmo ЦитатаДеллема встала после общения с ГИПом. Ему ес... 2.7.2009, 14:22 Lex Полностью согласен с коллегой Boris Blade.
Проект ... 2.7.2009, 16:05 Abysmo ЦитатаПри этом ВО ВСЕХ проектах электрики, которые... 2.7.2009, 16:47 HasBolla Цитата(Abysmo @ 2.7.2009, 17:47) 406772Ка... 3.7.2009, 8:06 jakudzaa Abysmo, какую версию КЭ юзаете? 2.7.2009, 18:57 AnnaM Цитата(Mrspy @ 2.7.2009, 12:28) 406583отк... 3.7.2009, 8:10 ggg__ggg Отключение при пожаре вентсистем состоит из 2-х ча... 3.7.2009, 8:36 Сергей Долганов ЦитатаОтключение вентсистем при пожаре делается в ... 3.7.2009, 12:43 Mrspy У нас делают так:
Электрики на эл. группы вентуста... 3.7.2009, 13:49 Abysmo ЦитатаAbysmo, какую версию КЭ юзаете?
9-ю. Но воо... 3.7.2009, 16:15 Sniper007 Цитата(Abysmo @ 3.7.2009, 16:15) 4073239-... 5.7.2009, 9:44 Slider У меня такой вопрос к специалистам!
1) Существ... 3.7.2009, 19:05 proliv4 Slider
Re: 3) Следует ли соблюдать цветовую маркир... 5.7.2009, 0:39 Abysmo ЦитатаКстати 10 вышла. Никто ее еще не щупал?
Авт... 6.7.2009, 7:07 Sniper007 В новой версии они обещали значительно сократить в... 6.7.2009, 9:48 Mrspy ЭТО ОЧ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ!!! ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ... 6.7.2009, 10:08 Boris Blade Практика (у меня) такая пожарники подтаскиваю пров... 6.7.2009, 10:49 Сергей Долганов Отключение при пожаре предусматриваю в своих щитах... 6.7.2009, 12:18 ViS От электриков всегда прошу два питания - силовое и... 7.7.2009, 5:11 Mrspy Цитата(ViS @ 7.7.2009, 6:11) 408478От эле... 7.7.2009, 9:51 ViS Да что ж непонятного? В щите всегда предусмотрено ... 10.7.2009, 16:00 Mrspy У нас просто четкое разделение есть. Просят о том ... 14.7.2009, 10:32 Fanat Не берусь преподносить как 100% истину, но в свое ... 15.7.2009, 6:52 Mrspy Вы меня немного неправильно поняли.
Например есть... 15.7.2009, 13:55 Сергей Долганов ЦитатаВентиляционщики дают их мощность и расположе... 15.7.2009, 15:18 Fanat Цитата(Сергей Долганов @ 15.7.2009, 16:18... 16.7.2009, 10:21 Boris Blade Зря Вы так разделение электрики и автоматики, впол... 16.7.2009, 11:16 Сергей Долганов ЦитатаЗря Вы так разделение электрики и автоматики... 16.7.2009, 11:39 Boris Blade В эксплуатации еще вопрос , удобно или нет, наприм... 16.7.2009, 11:51 Fanat Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 12:51) 41... 16.7.2009, 17:20 Сергей Долганов ЦитатаВ эксплуатации еще вопрос , удобно или нет, ... 16.7.2009, 13:17 Boris Blade "У (меня) нет тепловых реле, но присутствуют ... 16.7.2009, 13:59 Boris Blade Вот и я про это. Понятно, что электрики не очень в... 16.7.2009, 18:19 Mrspy Когда я пришел в свою нынешнюю фирму такой порядок... 20.7.2009, 8:32 Boris Blade Проектировщику удобно, потребителю не всегда. 20.7.2009, 15:23 Abysmo Когда я вижу Я5000 на современном объекте меня, из... 20.7.2009, 16:37 jakudzaa Бывает еще и 1,5мм2. Был у меня объект, когда прое... 20.7.2009, 19:51 LordN тема закрыта 21.7.2009, 6:02