Уважаемые коллеги прошу помощи! Совсем недавно вышел новый СП 7.13130.2009 по пожарной безопасности. В нем много чего подробно расписано в отличие от СниП 41-01-2003.
Но вот в чем вопрос: звонили в экспертизу по поводу п 7.9.2 (СНиП 41-01-2003) который говорит о том что при установке приточки за подшивным потолком нужно ставить ОЗК при пересечении стен, в новом же СП написано п.6.36 , что можно клапаны не ставить, если двери не имеют предел огнестойкости. Короче говоря экспертиза ответила что надо ставить, т.к. СП нам не указ и смотрите СНиП. Но клапаны с эл.приводом мы берем по СП, а не по СНиП...короче я запуталась....

СП носит рекомендательный характер или не? помогите пожалуйста...может это где написано ....