ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Паропровод, Установка кондесатоотводчика
ARTEM
сообщение 2.7.2009, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать конденсатоотводчик. Проектирую паропровод, с параметрами: расход 64т/ч, давление 4МПа, температура 400. В нижних точках трассы установил дренаж с конденсатоотводчиком. Так и не нашел методику определения конденсатоотводчика.
Где можно посмотреть?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM   Паропровод   2.7.2009, 9:06
- - gilepp   Скажите электронный адрес - пришлю. Здесь кстати э...   2.7.2009, 11:48
- - ARTEM   Посчитал изоляцию на паропровод, для трубы 273 пол...   8.7.2009, 7:37
|- - Patorok   Цитата(ARTEM @ 8.7.2009, 7:37) 408990Посч...   8.7.2009, 9:21
- - Daymonic   Цитата(Patorok @ 8.7.2009, 10:21) 409029Я...   8.7.2009, 14:45
- - ARTEM   Подскажите. Если пар перегретый на дренажном пароп...   9.12.2009, 5:45
- - gilepp   ЦитатаПодскажите. Если пар перегретый на дренажном...   9.12.2009, 11:03
|- - Patorok   Цитата(gilepp @ 9.12.2009, 12:03) Надо. П...   9.12.2009, 18:24
- - gilepp   ЦитатаДумаю, что это ОЧЕНЬ спорный вопрос. Да не ...   10.12.2009, 6:54
|- - Patorok   Цитата(gilepp @ 10.12.2009, 6:54) Обводне...   10.12.2009, 10:53
- - Любознательный   RE: Паропровод   10.12.2009, 8:10
- - ARTEM   А как правильно подобрать конденсатоотводчик на пе...   10.12.2009, 13:44
- - алекс   Неважно на какой пар вы выбираете к/о, на насыщенн...   10.12.2009, 21:42
- - ARTEM   Так вот, немогу найти методику, чтобы правильно по...   11.12.2009, 2:42
- - gilepp   ЦитатаЛучше не использовать к/о с поплавком типа ...   11.12.2009, 8:36
- - алекс   Спорить о том, что соприкасается с паром, а что не...   12.12.2009, 14:05
- - gilepp   ЦитатаСпорить о том, что соприкасается с паром, а ...   12.12.2009, 22:16
- - gilepp   или вот еще относительно уважающих себя производит...   12.12.2009, 22:50
- - shadow   конденсатоотводчик на перегретый пар 400 С   16.2.2010, 20:54
- - Micro   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как под...   23.7.2010, 19:31
- - gilepp   Вам необходимо подобрать не Ду конденсатоотводчика...   23.7.2010, 20:22
- - alesio   2 qilepp: Очень интересно было бы посмотреть. Если...   27.7.2010, 9:23
- - Solbery   Кто нибудь может подсказать где можно найти информ...   7.1.2011, 17:09
|- - shadow   Цитата(Solbery @ 7.1.2011, 19:09) Кто ниб...   7.1.2011, 18:52
- - gilepp   Предварительно изолированные трубы используются ка...   7.1.2011, 18:38
- - jota   (по ГСТУ 34-204-88-002-98) Предварительно изолиров...   7.1.2011, 18:49
- - Solbery   Получаеться что предизолированные трубы для пара н...   7.1.2011, 20:00
- - gilepp   ЦитатаПолучаеться что предизолированные трубы для ...   8.1.2011, 12:04
- - shadow   1. Если я не ошибаюсь , то у ППУ изоляции ограниче...   8.1.2011, 15:05
- - Solbery   получаеться такая ситуация: строиться цех, где пар...   8.1.2011, 17:00
- - gilepp   Думаю вопрос не совсем полный. Что вы иеете в вид...   8.1.2011, 18:40
|- - green_earth   Цитата(gilepp @ 8.1.2011, 19:40) Методики...   14.4.2011, 7:51
|- - Patorok   Цитата(green_earth @ 14.4.2011, 7:51) У м...   14.4.2011, 17:22
- - shadow   Расчет паропровода можно найти в следующей литерат...   8.1.2011, 19:03
- - Gemini   А можно далеко не ходить. На форуме хорошее книгох...   8.1.2011, 19:13
- - gilepp   Думаю для экспресс-расчетов это черезчур много :-)...   8.1.2011, 20:23
- - Solbery   а можно поконкретнее про методику. -труба 75, обра...   9.1.2011, 13:19
|- - gilepp   Цитата(Solbery @ 9.1.2011, 13:19) а можно...   9.1.2011, 20:34
|- - gilepp   Цитата(gilepp @ 9.1.2011, 20:34) ОК, посч...   11.1.2011, 10:04
- - shadow   Насыщенный пар на 4 км не транспортируют!   9.1.2011, 20:34
- - Август   Да, да именно на перегретый!!! если о...   14.1.2011, 12:18
- - Icetm   Уважаемые коллеги, дали задание по замене КО. Для ...   28.1.2011, 14:58
- - gilepp   ЦитатаНо сейчас температура конденсата выше нормат...   28.1.2011, 15:18
|- - Icetm   Цитата(gilepp @ 28.1.2011, 15:18) На почт...   29.1.2011, 20:26
- - grigoriy198525   а как лучше распологать параллельно прокладываемые...   17.2.2011, 10:21
- - pragmatik   По большому счету - без разницы. А если учитывать ...   10.3.2011, 6:10
- - ne_rylut   Какую литературу можно почитать по пароснабжению, ...   19.4.2011, 10:05
- - Synoptyk   Цитата(ne_rylut @ 19.4.2011, 10:05) Какую...   19.4.2011, 12:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных