> избыточное давление при подпоре воздуха
Гость_Проектировщики ОВК_*
сообщение 2.7.2009, 10:28
Сообщение #1





Guest Forum






Всем здрасьте! Есть подземная автостоянка оборудованная системами дымоудаления и подпора в тамбур-шлюзы. При испытании этих систем возникла проблема с открытием двери в тамбур-шлюз. Пришло замечание, в котором написано, что избыточное давление более 250 Па, по СНиП оно д. б. не более 150 Па, но как это учесть (посчитать избыточное давление), если подпор в т.-ш. мы считаем по площади двери, а дымоудаление по периметру очага пожара, давление же нигде не считается. Естественно получается большая разница в объемах. Также в замечании написано, что отсутствует компенсирующий приток в автостоянке. А откуда ему взяться? Мы думаем ворота при испытаниях д.б. открыты (сдавали другой объект при открытых воротах), а у них требования, чтобы ворота были закрыты. Подскажите, кто прав. Мы видим один способ компенсирующего притока-через ворота, но будет ли его достаточно, чтобы дверь можно было открыть?! Почитали, поискали и поняли, что проблема довольно распространенная. Все знают что избыточное давление 20-150 Па, а как его посчитать нигде не нашли. С нетерпением ждём ответа! Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Проектировщики ОВК   избыточное давление при подпоре воздуха   2.7.2009, 10:28
- - ArFey   М.б. я и не совсем прав, но так меня когдато научи...   2.7.2009, 10:54
- - JJJJ   Вам прийдется либо подобрать вентилятор с располог...   2.7.2009, 11:38
- - EJIEHA   Про компенсирующий приток. У нас проект не согласу...   2.7.2009, 11:51
- - kol360   Нету там скорее всего никакого избыточного давлени...   2.7.2009, 13:43
- - ssn   думается мне должны быть определены начальные усло...   2.7.2009, 13:54
- - kol360   СНиП 21-02-99* п.5.12. Рампа в общем случае не явл...   2.7.2009, 14:22
- - Проектировщики ОВК   ЦитатаМ.б. я и не совсем прав, но так меня когдато...   3.7.2009, 8:34
- - Проектировщики ОВК   Просто изначально в проекте были заложены подъемны...   3.7.2009, 8:46
|- - JJJJ   Цитата(Проектировщики ОВК @ 3.7.2009, 5:4...   3.7.2009, 10:03
- - Проектировщики ОВК   Монтажники вентилятор подпора задушили немного, и ...   3.7.2009, 10:35
- - Амиго   Прикольно. А расширение воздуха при пожаре не счит...   3.7.2009, 10:38
- - Проектировщики ОВК   Нет. Просто считается ДУ по периметру очага пожара...   3.7.2009, 12:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных