> Нужен ли конденсатоотводчик перед ИТП
Гость_svdunin_*
сообщение 6.7.2009, 10:55
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста, помогите с выбором конденсатоотводчика перед ИТП. Первый раз проектирую ИТП на паровых теплообменниках. Нужен ли вообще в этом итп конденсатоотводчик.
ИТП состоит из двух модулей( ГВС и отопления с вентиляцией). Оборудование и схему модулей подобрала уважаемая фирма (название не раскрываю по причине...). Прикладываю принципиальную схему, и 3d расположение оборудования.
Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6_1980_2009_ОВ2_Лист1.dwg ( 588,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл  10_1980___1.dwg ( 14,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- svdunin   Нужен ли конденсатоотводчик перед ИТП   6.7.2009, 10:55
- - svdunin   Файл 10 1980 заново прикрепляю, так как получился ...   6.7.2009, 11:20
- - gilepp   Если Вы имеете в виду нужен ли дренажный конденсат...   6.7.2009, 11:24
|- - svdunin   Цитата(gilepp @ 6.7.2009, 12:24) 407951Ес...   6.7.2009, 12:43
- - gilepp   Странное расположение обратника S2 на конденсатном...   6.7.2009, 11:42
|- - svdunin   Цитата(gilepp @ 6.7.2009, 12:42) 407959Ст...   6.7.2009, 13:35
- - gilepp   С точки зрения наших СНиПов не знаю, но с точки зр...   6.7.2009, 13:18
|- - svdunin   Цитата(gilepp @ 6.7.2009, 14:18) 408036С ...   6.7.2009, 14:56
- - gilepp   Проверьте тогда обратник на входе в насос, без нег...   6.7.2009, 13:43
|- - svdunin   Цитата(gilepp @ 6.7.2009, 14:43) 408064Пр...   6.7.2009, 14:22
- - gilepp   Кстати в закрытых схемах на выходе насоса ставят е...   6.7.2009, 13:50
- - gilepp   Не не одно и то же. Перекачивающий КО работает и к...   6.7.2009, 14:26
- - gilepp   Можно поставить перед редуктором еще фильтр - хуже...   6.7.2009, 15:35
- - svdunin   Цитата(gilepp @ 6.7.2009, 16:35) 408195Мо...   6.7.2009, 16:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных