Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Осевые вентиляторы дымоудаления, Что вместо ВЕЗы?
agel
сообщение 20.7.2009, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



На форуме что-то ничего не нашел...
В инете тоже особо разнообразия не нашел...

Столкнулись с тем, что для нормальной работы осевых ДУ (ВОД) требуется по 4 диаметра прымого участка воздуховода на входе и выходе вентилятора...Но как правило таких шикарных условий нет.

Сталкивались ли Вы с проблемами вентиляторов ВОД?

Какие осевые(именно осевые) вентиляторы ДУ Вы используете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- agel   Осевые вентиляторы дымоудаления   20.7.2009, 15:48
- - agel   К примеру: 45000 куб.м., напор 1200Па   20.7.2009, 16:18
- - old patriot   Альтернатива вентиляторам ВЕЗА - продукция завода ...   20.7.2009, 20:51
- - NOVIK_N   Если внимательно присмотреться к каталогу ВЕЗЫ, то...   20.7.2009, 23:35
- - agel   Ну вот уже кое-что проясняется.... ->old patrio...   22.7.2009, 15:11
- - agel   АУ!!! на форуме нашел только теорию......   24.7.2009, 10:27
- - Konstantin T.   На дымоудаление не ставлю осевые, зачем? Ставлю кр...   24.7.2009, 14:02
- - Владимир 2010   Коллеги . Нужно идентифицировать (стоит именно так...   3.3.2021, 10:04
|- - Таратыркин   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) К...   3.3.2021, 12:19
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 10:04) К...   3.3.2021, 14:20
- - keaton   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 11:04) К...   3.3.2021, 11:26
- - Владимир 2010   Задача сделать исполнительную документацию . А что...   3.3.2021, 15:28
|- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Н...   3.3.2021, 16:26
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Н...   3.3.2021, 16:38
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 15:28) Т...   3.3.2021, 17:04
- - Владимир 2010   а могло ли вообще быть организованно ДУ из лестнич...   3.3.2021, 16:36
|- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 3.3.2021, 16:36) а...   3.3.2021, 18:11
- - Владимир 2010   спасибо за идеи - сгоняю туда на днях замеры сдела...   3.3.2021, 18:36
- - Владимир 2010   Коллеги. А подскажите 50 лет назад какие приводы к...   4.3.2021, 18:51
- - NOVIK_N   Цитата(Владимир 2010 @ 4.3.2021, 18:51) 5...   5.3.2021, 16:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных