Пожарные насосы с частотниками |
|
|
|
21.7.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Имеется такая ситуация: в уже построенном и сданном здании имеется сеть объединенного водопровода в водомерном узле - два ввода, два водомера по объединенной схеме, еще есть станция Hydro 2000 ME 2 CRE32-2-2
расход на хоз.-пит. - 8 л/с расход на пожар ПК - 3х2,6 = 7,8 л/с
поступило "рац.предложение" от заказчика модернизировать насосную, так чтобы она обеспечивала еще и противопожарные нужды и хоз.-питьевые нужды. Напрашивается такое решение: 1. Табл. 32 СНиП 2.04.02 и прим. 4 к ней - насосная должна быть 1-й категории, иметь не менее 1 резервного насоса 2. Производительность одного насоса CRE32-2-2 для таких расходов - 8 л/с на 23,5 м.в.ст. 3. Поставить еще один насос CRE32-2-2 параллельно к имеющимся 2-м 4. При хоз.-питьевом потреблении работает 1 насос с частотным регулированием (до 8 л/с хоз.пит), 2 других резервные - или сменяются по заданному алгоритму 5. При пожаре работают 2 насоса (8 л/с хоз.пит + 7,8 л/с ПК), 1 резервный (прим. 4 к табл. 32)
Но самое главное - как все это дело автоматизировать? Ведь встроенный шкаф у уже имеющейся станции не будет отвечать противопожарным требованиям и не поддерживает работу в двух режимах.... Рационально ли в таком случае ставить на противопожарные нужды насосы с частотниками?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mocrassar Пожарные насосы с частотниками 21.7.2009, 16:22 Young Не понятно, зачем эти пляски с бубном, если
Цитата... 21.7.2009, 16:43 mocrassar строили и сдавали через одно место - мягко выражая... 21.7.2009, 16:50 positioner Имхо, рационально поставить дополнительную релейн... 22.7.2009, 9:35 VitALsoN Всегда в случае объединенной сети ставил либо две ... 22.7.2009, 9:59 Сантехник Цитата(VitALsoN @ 22.7.2009, 10:59) 41418... 22.7.2009, 10:30 BBP Цитата(VitALsoN @ 22.7.2009, 9:59) Всегда... 9.4.2012, 10:55 VitALsoN Нет, шкаф конечно же ставил и давал занание КИПовц... 22.7.2009, 10:54 mocrassar стойте - стойте - речь не идет о новом строительст... 22.7.2009, 13:18 Сантехник О том и речь либо треба проект такого шкафа защити... 22.7.2009, 15:07 Насосник Вообще то насосы и насосные установки с шкафами не... 22.7.2009, 15:26 positioner Цитата(Насосник @ 22.7.2009, 16:26) 41436... 24.7.2009, 9:36 mocrassar насосные установки со шкафами - это же не тоже сам... 23.7.2009, 8:52 Сержжж Насосные установки Grundfos серии, если не ошибаюс... 23.7.2009, 13:22 Насосник Сертифицированы почти у всех производителей. Тольк... 23.7.2009, 16:33 positioner Вообще-то шкафы управления подлежат обязательной с... 23.7.2009, 16:56 Сантехник Цитата(positioner @ 23.7.2009, 17:56) 414... 23.7.2009, 18:39 positioner Приложение к Приказу МЧС России от 8 июля 2002 г. ... 24.7.2009, 9:14 Сантехник Спасибо. 24.7.2009, 9:43 mocrassar сертифицированный грюндфос-шкаф не обеспечит управ... 24.7.2009, 12:41 Никитос Разрабатывать новый. Я только такой выход вижу. Сл... 24.7.2009, 14:24 positioner Имхо, это пустая трата времени и денег. Сваять так... 24.7.2009, 15:10 Насосник Цитата(positioner @ 24.7.2009, 12:36) 415... 27.7.2009, 6:13 positioner Цитата(Насосник @ 27.7.2009, 7:13) 415661... 27.7.2009, 12:33 Сантехник Щиты нужны не только для пожарных насосов, но и дл... 27.7.2009, 9:21 Насосник Цитата(positioner @ 27.7.2009, 15:33) 415... 28.7.2009, 8:43 Сантехник Цитата(Насосник @ 28.7.2009, 9:43) 416068... 28.7.2009, 9:04 positioner Цитата(Насосник @ 28.7.2009, 9:43) 416068... 29.7.2009, 12:38 Насосник Станция - это изделие заводской готовности? Нигде ... 28.7.2009, 11:23 Насосник Цитата(positioner @ 29.7.2009, 15:38) 416... 29.7.2009, 13:25 positioner Цитата(Насосник @ 29.7.2009, 14:25) 41675... 29.7.2009, 13:38 Насосник Цитата(positioner)но зато там есть приборы управле... 30.7.2009, 14:28 BUFF Цитата(Насосник @ 30.7.2009, 15:28) 41729... 31.7.2009, 21:42 positioner Цитата(Насосник @ 30.7.2009, 15:28) 41729... 31.7.2009, 14:48 Насосник Цитата(BUFF @ 1.8.2009, 0:42) 418026Мне о... 3.8.2009, 8:49 BUFF Цитата(Насосник @ 3.8.2009, 9:49) 418425Н... 3.8.2009, 11:41 Насосник Цитата(BUFF @ 1.8.2009, 0:42) 418026Цитат... 3.8.2009, 11:22 Насосник Цитата(BUFF @ 3.8.2009, 14:41) 418501Ну, ... 3.8.2009, 12:15 BUFF Цитата(Насосник @ 3.8.2009, 13:15) 418524... 3.8.2009, 13:58 Насосник Не возражаю. Действительно написал не очень коррек... 3.8.2009, 14:14 инж323 А зачем частотник вообще на пожнасосы? Что за режи... 3.8.2009, 14:39 BUFF Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 15:39) 418594А ... 3.8.2009, 14:45 инж323 Все как то вот не сходится.Больше 37кВт на пожнасо... 3.8.2009, 14:52 BUFF Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 15:52) 418601Со... 3.8.2009, 16:07 инж323 Ну и как значимость их мощности на ТПшке заводской... 3.8.2009, 16:15 BUFF Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 17:15) 418637Эт... 3.8.2009, 16:33 Никитос У меня насосная в 400 м3/час и напором 90 м. Аж 4 ... 3.8.2009, 18:09 positioner Ну, на самом деле частотник для пожаротушения это ... 4.8.2009, 9:20 инж323 Оно конечно нехорошо, что вот токи пусковые здоров... 4.8.2009, 13:01 BUFF Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 14:01) 418994Он... 4.8.2009, 13:55 Сантехник Может не в тему но пожарные насосы частотниками до... 4.8.2009, 13:06 BUFF Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 14:06) 41899... 4.8.2009, 13:29  Сантехник Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 14:29) 419016Неуд... 4.8.2009, 13:41   BUFF Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 14:41) 41902... 4.8.2009, 14:03    Сантехник Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 15:03) 419044А в ... 4.8.2009, 15:17     BUFF Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 16:17) 41910... 4.8.2009, 16:15      sonsumerek Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 17:15) 419166Что,... 4.8.2009, 16:34       BUFF Цитата(sonsumerek @ 4.8.2009, 17:34) 4191... 4.8.2009, 16:40      инж323 Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 17:15) 419166Млин... 4.8.2009, 16:40       BUFF Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 17:40) 419194??... 4.8.2009, 16:56 инж323 Возможно. Однако таки это стоит рассматривать чере... 4.8.2009, 15:37 positioner Мощность от 15 кВт - уже повод задуматься о мягком... 4.8.2009, 16:23 Никитос Что значит общепринятая норма???
Вот у меня сейчас... 4.8.2009, 17:18 Young Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 18:18) 419238Ч... 4.8.2009, 19:14 BUFF Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 18:18) 419238М... 4.8.2009, 20:22 Vano Доброго времени BUFF
Подскажите пжста именно про с... 4.8.2009, 20:48 BUFF Цитата(Vano @ 4.8.2009, 21:48) 419328Подс... 4.8.2009, 21:56 Никитос Да,BUFF,вы почти во всем правы.Мы поставили всё чт... 4.8.2009, 21:54 BUFF Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 22:54) 419363Д... 4.8.2009, 22:08 Никитос Нет, BUFF, разговор не о модуле. Не про тот объект... 4.8.2009, 22:26 BUFF Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 23:26) 419379П... 4.8.2009, 22:37 positioner Цитата(Vano @ 4.8.2009, 21:48) 419328... 5.8.2009, 9:16 Vano Цитата(positioner @ 5.8.2009, 10:16) 4194... 5.8.2009, 22:28 Насосник Цитата(positioner @ 5.8.2009, 12:16) 4194... 5.8.2009, 9:59 инж323 Цитата(Насосник @ 5.8.2009, 10:59) 419488... 5.8.2009, 22:51 positioner Цитата(Насосник @ 5.8.2009, 10:59) 419488... 5.8.2009, 14:08 BBP необходимо подобрать 2 насосные установки: на хоз-... 10.4.2012, 9:59 Young Цитата(BBP @ 10.4.2012, 10:59) Нужно ли п... 10.4.2012, 10:07  BBP Цитата(Young @ 10.4.2012, 10:07) Должны б... 11.4.2012, 15:04 Young СНиП 2.04.01-85*
Цитата7.2. Сети объединенного хоз... 11.4.2012, 15:23 Насосник Цитата(BBP @ 11.4.2012, 18:04) А в каких ... 11.4.2012, 15:53