Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожарные насосы с частотниками
mocrassar
сообщение 21.7.2009, 16:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Имеется такая ситуация:
в уже построенном и сданном здании имеется сеть объединенного водопровода
в водомерном узле - два ввода, два водомера по объединенной схеме,
еще есть станция Hydro 2000 ME 2 CRE32-2-2

расход на хоз.-пит. - 8 л/с
расход на пожар ПК - 3х2,6 = 7,8 л/с

поступило "рац.предложение" от заказчика модернизировать насосную, так чтобы она обеспечивала еще и противопожарные нужды и хоз.-питьевые нужды.
Напрашивается такое решение:
1. Табл. 32 СНиП 2.04.02 и прим. 4 к ней - насосная должна быть 1-й категории, иметь не менее 1 резервного насоса
2. Производительность одного насоса CRE32-2-2 для таких расходов - 8 л/с на 23,5 м.в.ст.
3. Поставить еще один насос CRE32-2-2 параллельно к имеющимся 2-м
4. При хоз.-питьевом потреблении работает 1 насос с частотным регулированием (до 8 л/с хоз.пит), 2 других резервные - или сменяются по заданному алгоритму
5. При пожаре работают 2 насоса (8 л/с хоз.пит + 7,8 л/с ПК), 1 резервный (прим. 4 к табл. 32)

Но самое главное - как все это дело автоматизировать? Ведь встроенный шкаф у уже имеющейся станции не будет отвечать противопожарным требованиям и не поддерживает работу в двух режимах....
Рационально ли в таком случае ставить на противопожарные нужды насосы с частотниками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mocrassar   Пожарные насосы с частотниками   21.7.2009, 16:22
- - Young   Не понятно, зачем эти пляски с бубном, если Цитата...   21.7.2009, 16:43
- - mocrassar   строили и сдавали через одно место - мягко выражая...   21.7.2009, 16:50
- - positioner   Имхо, рационально поставить дополнительную релейн...   22.7.2009, 9:35
- - VitALsoN   Всегда в случае объединенной сети ставил либо две ...   22.7.2009, 9:59
|- - Сантехник   Цитата(VitALsoN @ 22.7.2009, 10:59) 41418...   22.7.2009, 10:30
|- - BBP   Цитата(VitALsoN @ 22.7.2009, 9:59) Всегда...   9.4.2012, 10:55
- - VitALsoN   Нет, шкаф конечно же ставил и давал занание КИПовц...   22.7.2009, 10:54
- - mocrassar   стойте - стойте - речь не идет о новом строительст...   22.7.2009, 13:18
- - Сантехник   О том и речь либо треба проект такого шкафа защити...   22.7.2009, 15:07
- - Насосник   Вообще то насосы и насосные установки с шкафами не...   22.7.2009, 15:26
|- - positioner   Цитата(Насосник @ 22.7.2009, 16:26) 41436...   24.7.2009, 9:36
- - mocrassar   насосные установки со шкафами - это же не тоже сам...   23.7.2009, 8:52
- - Сержжж   Насосные установки Grundfos серии, если не ошибаюс...   23.7.2009, 13:22
- - Насосник   Сертифицированы почти у всех производителей. Тольк...   23.7.2009, 16:33
- - positioner   Вообще-то шкафы управления подлежат обязательной с...   23.7.2009, 16:56
|- - Сантехник   Цитата(positioner @ 23.7.2009, 17:56) 414...   23.7.2009, 18:39
- - positioner   Приложение к Приказу МЧС России от 8 июля 2002 г. ...   24.7.2009, 9:14
- - Сантехник   Спасибо.   24.7.2009, 9:43
- - mocrassar   сертифицированный грюндфос-шкаф не обеспечит управ...   24.7.2009, 12:41
- - Никитос   Разрабатывать новый. Я только такой выход вижу. Сл...   24.7.2009, 14:24
- - positioner   Имхо, это пустая трата времени и денег. Сваять так...   24.7.2009, 15:10
- - Насосник   Цитата(positioner @ 24.7.2009, 12:36) 415...   27.7.2009, 6:13
|- - positioner   Цитата(Насосник @ 27.7.2009, 7:13) 415661...   27.7.2009, 12:33
- - Сантехник   Щиты нужны не только для пожарных насосов, но и дл...   27.7.2009, 9:21
- - Насосник   Цитата(positioner @ 27.7.2009, 15:33) 415...   28.7.2009, 8:43
|- - Сантехник   Цитата(Насосник @ 28.7.2009, 9:43) 416068...   28.7.2009, 9:04
|- - positioner   Цитата(Насосник @ 28.7.2009, 9:43) 416068...   29.7.2009, 12:38
- - Насосник   Станция - это изделие заводской готовности? Нигде ...   28.7.2009, 11:23
- - Насосник   Цитата(positioner @ 29.7.2009, 15:38) 416...   29.7.2009, 13:25
- - positioner   Цитата(Насосник @ 29.7.2009, 14:25) 41675...   29.7.2009, 13:38
- - Насосник   Цитата(positioner)но зато там есть приборы управле...   30.7.2009, 14:28
|- - BUFF   Цитата(Насосник @ 30.7.2009, 15:28) 41729...   31.7.2009, 21:42
- - positioner   Цитата(Насосник @ 30.7.2009, 15:28) 41729...   31.7.2009, 14:48
- - Насосник   Цитата(BUFF @ 1.8.2009, 0:42) 418026Мне о...   3.8.2009, 8:49
|- - BUFF   Цитата(Насосник @ 3.8.2009, 9:49) 418425Н...   3.8.2009, 11:41
- - Насосник   Цитата(BUFF @ 1.8.2009, 0:42) 418026Цитат...   3.8.2009, 11:22
- - Насосник   Цитата(BUFF @ 3.8.2009, 14:41) 418501Ну, ...   3.8.2009, 12:15
|- - BUFF   Цитата(Насосник @ 3.8.2009, 13:15) 418524...   3.8.2009, 13:58
- - Насосник   Не возражаю. Действительно написал не очень коррек...   3.8.2009, 14:14
- - инж323   А зачем частотник вообще на пожнасосы? Что за режи...   3.8.2009, 14:39
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 15:39) 418594А ...   3.8.2009, 14:45
- - инж323   Все как то вот не сходится.Больше 37кВт на пожнасо...   3.8.2009, 14:52
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 15:52) 418601Со...   3.8.2009, 16:07
- - инж323   Ну и как значимость их мощности на ТПшке заводской...   3.8.2009, 16:15
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 3.8.2009, 17:15) 418637Эт...   3.8.2009, 16:33
- - Никитос   У меня насосная в 400 м3/час и напором 90 м. Аж 4 ...   3.8.2009, 18:09
- - positioner   Ну, на самом деле частотник для пожаротушения это ...   4.8.2009, 9:20
- - инж323   Оно конечно нехорошо, что вот токи пусковые здоров...   4.8.2009, 13:01
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 14:01) 418994Он...   4.8.2009, 13:55
- - Сантехник   Может не в тему но пожарные насосы частотниками до...   4.8.2009, 13:06
|- - BUFF   Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 14:06) 41899...   4.8.2009, 13:29
|- - Сантехник   Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 14:29) 419016Неуд...   4.8.2009, 13:41
|- - BUFF   Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 14:41) 41902...   4.8.2009, 14:03
|- - Сантехник   Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 15:03) 419044А в ...   4.8.2009, 15:17
|- - BUFF   Цитата(Сантехник @ 4.8.2009, 16:17) 41910...   4.8.2009, 16:15
|- - sonsumerek   Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 17:15) 419166Что,...   4.8.2009, 16:34
||- - BUFF   Цитата(sonsumerek @ 4.8.2009, 17:34) 4191...   4.8.2009, 16:40
|- - инж323   Цитата(BUFF @ 4.8.2009, 17:15) 419166Млин...   4.8.2009, 16:40
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 17:40) 419194??...   4.8.2009, 16:56
- - инж323   Возможно. Однако таки это стоит рассматривать чере...   4.8.2009, 15:37
- - positioner   Мощность от 15 кВт - уже повод задуматься о мягком...   4.8.2009, 16:23
- - Никитос   Что значит общепринятая норма??? Вот у меня сейчас...   4.8.2009, 17:18
|- - Young   Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 18:18) 419238Ч...   4.8.2009, 19:14
|- - BUFF   Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 18:18) 419238М...   4.8.2009, 20:22
- - Vano   Доброго времени BUFF Подскажите пжста именно про с...   4.8.2009, 20:48
|- - BUFF   Цитата(Vano @ 4.8.2009, 21:48) 419328Подс...   4.8.2009, 21:56
- - Никитос   Да,BUFF,вы почти во всем правы.Мы поставили всё чт...   4.8.2009, 21:54
|- - BUFF   Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 22:54) 419363Д...   4.8.2009, 22:08
- - Никитос   Нет, BUFF, разговор не о модуле. Не про тот объект...   4.8.2009, 22:26
|- - BUFF   Цитата(Никитос @ 4.8.2009, 23:26) 419379П...   4.8.2009, 22:37
- - positioner   Цитата(Vano @ 4.8.2009, 21:48) 419328...   5.8.2009, 9:16
|- - Vano   Цитата(positioner @ 5.8.2009, 10:16) 4194...   5.8.2009, 22:28
- - Насосник   Цитата(positioner @ 5.8.2009, 12:16) 4194...   5.8.2009, 9:59
|- - инж323   Цитата(Насосник @ 5.8.2009, 10:59) 419488...   5.8.2009, 22:51
- - positioner   Цитата(Насосник @ 5.8.2009, 10:59) 419488...   5.8.2009, 14:08
- - BBP   необходимо подобрать 2 насосные установки: на хоз-...   10.4.2012, 9:59
|- - Young   Цитата(BBP @ 10.4.2012, 10:59) Нужно ли п...   10.4.2012, 10:07
|- - BBP   Цитата(Young @ 10.4.2012, 10:07) Должны б...   11.4.2012, 15:04
- - Young   СНиП 2.04.01-85* Цитата7.2. Сети объединенного хоз...   11.4.2012, 15:23
- - Насосник   Цитата(BBP @ 11.4.2012, 18:04) А в каких ...   11.4.2012, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных