Tanya-KTE
сообщение 30.7.2009, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.6.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 34905



Сделали реконструкцию системы отопления (однотрубная с верхней разводкой) - заменили на чердаке стальные трубы на PPR80 PN25 d75, (гидравлический расчет не делала, заменила на те же диаметры). Заказчик не нашел d75 и смонтировал d63 вместо 75ого, а теперь (когда дом не приняли) просит обосновать,что и 63ий пройдет (мол денег на переделку нет), а я и не знаю как можно обосновать не делая гидравлического расчета (раньше не считала, зависну на долго, а ему срочно подавай)....ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК МНЕ ОТПИСАТЬСЯ??? wink.gif