> Паровое отопление высокого давления, расчет
Giedi Prime
сообщение 31.7.2009, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Товарищи, коллеги, первый раз пришлось столкнуться с проектированием такой редкости как паровое отопление высокого давления.
Описываю ситуацию:
Есть цех, куда на технологию идёт пар, который будет редуцироваться на 0,3 МПа, и этот пар будет использоваться для дежурного отопления. Система сама по себе небольшая - 5-6 регистров всего, протяженность ~20 метров.
Человек, который занимается паропроводами хочет от меня услышать конечное давление конденсата после моей системы, т.к. он будет будет "собирать" конденсат со всего оборудования и от моей системы соответственно и дальше гнать его обратно в котельную. Не знаю, будет бак-сепартор или нет, но видно для него ему и нужно знать давление моего конденсата.

Я тут уже со всех сторон книжками обложился, но чего-то не догоняю с этим расчетом. Особой точности расчета не требуется. Как мне показалось, наиболее доходчиво и подходяще вопрос изложен в справочнике Щекина 1976 года. Формулы III.94, III.95, III.96.
Так, везде для определения среднего давления в рассматриваемой ветке учавствуют р1 и р2 - начальное и конечное давление в паропроводе. Начальное есть - 0,3 МПа, а вот откуда брать р2 ?

Если есть у кого-то примерчик какой-то... вконец запутался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giedi Prime   Паровое отопление высокого давления   31.7.2009, 14:16
- - exelente   Не вполне понял о чем идет речь, тем более. что сп...   31.7.2009, 14:27
- - Giedi Prime   При возврате конденсата через конденсатопровод, об...   31.7.2009, 14:42
|- - lecha   Цитата(Giedi Prime @ 31.7.2009, 15:42) 41...   1.8.2009, 21:15
- - jota   Скорее всего после приборов отопления будет стоять...   1.8.2009, 21:36
- - Giedi Prime   Ну вот именно, он пока ещё не знает (и узнает-ли в...   1.8.2009, 21:58
- - DinaZavr   ЦитатаИ откуда брать вот это р2 ? Если у меня пере...   2.8.2009, 6:28
- - gilepp   ЦитатаGiedi Prime, всё дело в том, что в паровых с...   3.8.2009, 8:02
- - Giedi Prime   С расчётом самого паропровода вроде как разобрался...   7.8.2009, 16:45
- - jota   Никак не поднимется конденсат после радиаторов нав...   7.8.2009, 18:08
- - Giedi Prime   Ок. Примем к сведению. Значит после каждого прибор...   8.8.2009, 19:45
|- - jota   Цитата(Giedi Prime @ 8.8.2009, 19:45) 421...   8.8.2009, 19:52
- - gilepp   ЦитатаТоко сейчас увидел, что конденсатоотводчики ...   10.8.2009, 12:21
- - Const82   Не уверен, но думаю, что стоит закладывать большую...   10.8.2009, 13:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных