Всем доброго времени суток. Вот у меня такая ситуация: проектирую систему холодоснабжения: 2 чиллера вынесены на площадку вне здания, трубопроводы с холодоносителем 7/12 град.С необходимо завести в здание, прокладка труб - в непроходном канале. Может кто сталкивался с выполнением наружки холодоснабжения, подскажите как выбрать габариты канала, материал....или ссылку на литературу дайте. С уважением, Виталий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vit37   Наружка холодоснабжения   5.8.2009, 17:01
- - vadim999   " трубопроводы с холодоносителем 7/12 град....   6.8.2009, 10:26
- - vit37   Используется вода......а если бесканальную проклад...   6.8.2009, 11:25
|- - vadim999   Цитата(vit37 @ 6.8.2009, 12:25) 420036Исп...   7.8.2009, 13:40
|- - Любознательный   Цитата(vadim999 @ 7.8.2009, 16:40) 420739...   10.8.2009, 9:20
|- - vadim999   Цитата(Любознательный @ 10.8.2009, 10:20)...   10.8.2009, 13:05
- - vit37   Все, бесканальная прокладка с применением стальных...   6.8.2009, 15:19
- - vit37   Нет, в ИндоСочи.....и первую тему я создавал. А чу...   7.8.2009, 22:40
|- - kord   Цитата(vit37 @ 7.8.2009, 22:40) 420956Нет...   10.8.2009, 9:53
- - vadim999   Ну-ну. Спасибо.   10.8.2009, 9:13
- - vit37   Согласен с vadim999 по поводу возвратных заморозко...   10.8.2009, 20:17
- - daddym   Даже зв полярным кругом както умудряются эксплуати...   10.8.2009, 23:19
- - vadim999   А зачем нужны подобные изыски на уроне "русск...   11.8.2009, 8:56
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 11.8.2009, 8:56) 421783...   11.8.2009, 9:35
- - инж323   Работает схема.С гликолем во внешнем контуре. С 20...   11.8.2009, 9:51
- - vit37   Спасибо, коллеги   11.8.2009, 15:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных