> Клапан гликоль
Bauman
сообщение 6.8.2009, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Возник у меня ворос и чего-то я закопался.

Надо выбрать 3-х ходовой клапан для гликолевого контура ХМ.
Имеем контур (см. рисунок). Расход гликоля 230 кубов в час. Насос развивает 2,2 бар.

Посчитал по формуле расход/корень(dp) получается что клапан kvs=160.
А потом задумался: а правильно ли я считаю dp=2,2 бар, или надо его принять равным потере давления в контуре?
Тогда получится: потеря в ХМ 0,2 бар + потеря в охладителях - 0,4 бар + трубопровод и арматура, то есть можно принять 1 бар.
В таком случае kvs клапана получается 230-->250.
У клапана есть такой параметр: close off press drop. Для клапана с kvs=250 он равен 0,9бар. А для kvs=160 - 2,3 бар.
То есть я так понимаю, что большой клапан работать в моей системе не будет?

Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка.bmp ( 387,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bauman   Клапан гликоль   6.8.2009, 13:06
- - JJJJ   Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:06) 420098До...   6.8.2009, 13:14
- - Bauman   Еще б знать их эти потери. проект был сделан давно...   6.8.2009, 13:22
|- - JJJJ   Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:22) 420109Ещ...   6.8.2009, 13:37
- - Bauman   Для пропилена? Холодоноситель вода(60%)+этилен-гли...   6.8.2009, 13:55
|- - JJJJ   Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:55) 420138Дл...   6.8.2009, 14:43
- - Bauman   По поводу размеов вообще песня. Клапан максимально...   6.8.2009, 15:11
- - LordN   Kvs(клапан) <= Kvs(Cooler)   6.8.2009, 16:44
- - Bauman   Интересно тогда получается. А как расчитать клапан...   7.8.2009, 9:40
- - too_zerocool   1-й случай. Если у вас 3-хходовой клапан регулируе...   7.8.2009, 10:25
- - Bauman   Не, трехходовик смешивающий, то есть часть воды от...   7.8.2009, 10:30
- - too_zerocool   тогда считайте по потерям на регулируемом участке:...   7.8.2009, 10:37
- - Bauman   Я тогда не понимаю: Зачем насос на 2,2? Не может ...   7.8.2009, 10:45
- - too_zerocool   а насос уже существующий и установленный? проверьт...   7.8.2009, 10:54
- - Bauman   Да уже установленный. Дело было так - все запроек...   7.8.2009, 11:02
- - LordN   ЦитатаВот и допытываюсь, вы уж извините.вы сами к ...   7.8.2009, 11:59
- - Bauman   Я работаю в фирме- подрядчике на этом объекте. Мы ...   7.8.2009, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных