О резервировании вентиляторов в приточных системах, Варианты схем приточных систем с резервн |
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
27.1.2005, 11:11
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, мы разрабатыаем и производим приточные установки. В частности, встречаются случаи приточных установок с резервированием вентилятора. Мы столкнулись с некоторыми неясностями. На наш взгляд, простейший случай - когда рядом с установкой стоит резервный электродвигатель и есть время на его установку, если сгорел основной. Однако в этом случае не предусмотрено резервирование рабочего колеса или, например, подшипниковых узлов вала (для вентилятора с ременной передачей). Следующий уровень - когда рядом с установкой находится резервный вентилятор и, опять же, есть время на его замену. Наиболее высокий уровень готовности ("горячий" резерв) - когда в установке уже находятся основной и резервный вентиляторы (или вентиляторные секции) с соответствующими "штанами", переключающими воздушными клапанами и автоматикой. При этом переход на резервный вентилятор не требует времени и производится автоматически (по соответствующим сигналам датчиков, например). Но все это оборудование, естественно, требует дополнительного места и затрат. Вопросы: Какие варианты актуальны? Нужен ли реально "горячий" резерв или это экзотика? Каковы реальные требования по резервированию и как это согласуется ссуществующими нормативными документами? Как вы решаете такие проблемы в жизни?
В.Г.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Караджи В.Г. О резервировании вентиляторов в приточных системах 27.1.2005, 11:11 ss.23 Вячеслав Георгиевич.
Для большинства объектов (ад... 27.1.2005, 11:43 ShaggyDoc Цитата(Караджи В.Г. @ Jan 27 2005, 14:12 )Ува... 27.1.2005, 11:51 ss.23 К ShaggyDoc
Уважаемый, Вы привели резюме практиче... 27.1.2005, 12:21 Leondi Столкнулся с резервированием в приточках TRANE. На... 27.1.2005, 12:57 Караджи В.Г. Для ShaggyDoc
Извините, пожалуйста, но я имел в ви... 27.1.2005, 13:00 Chebik To ss.23
В промышленной вентиляции очень часто вст... 27.1.2005, 13:22 Chebik К Караджи В.Г.
На форуме существует очень удобная ... 27.1.2005, 13:29 ss.23 к Chebik
Ну, положим, не часто, и смотря, в какой... 27.1.2005, 13:49 Караджи В.Г. Для Leondi
В том случае, когда есть один вентилят... 27.1.2005, 14:11 KVD to Караджи В.Г.
В некоторых отраслях (например в н... 27.1.2005, 14:35 ShaggyDoc Цитата(ss.23 @ Jan 27 2005, 15:22 )К ShaggyDo... 27.1.2005, 14:50 ss.23 К Караджи В.Г.
Вячеслав Георгиевич, вспомнил я по... 27.1.2005, 14:53 ss.23 к ShaggyDoc
Да, ничего не смущает. Просто лично я... 27.1.2005, 14:59 Караджи В.Г. Для SS.23
Есть ещё дешевле и сердитее, чем шкивы.... 27.1.2005, 15:01 ss.23 К Караджи В.Г.
Мне кажется, эта тема достаточно ... 27.1.2005, 15:26 В.Г.Караджи Для ss.23
Эту тему мы пока не готовы обсуждать. Ес... 27.1.2005, 16:16 ss.23 Лично мне - всё равно. Мне кажется, что у Вас в не... 27.1.2005, 16:25 AlexSch В принципе, как автоматчик видел следующие вариант... 27.1.2005, 16:34 Joshua Цитата(AlexSch @ 27.1.2005, 17:34) 2661В ... 16.6.2009, 11:56 SP_ обязательно нужны резервные вентиляторы.. у нас бы... 6.2.2005, 15:38 LordN а как один вал крутят два привода в ДВС? стартер и... 6.2.2005, 18:46 AlexSch Цитататам есть такая хитрая хрень с эл.магнитом
Ну... 7.2.2005, 11:25 LordN Цитата(AlexSch @ Feb 7 2005, 14:26 )Цитататам... 7.2.2005, 19:42 texNIK38 Здравствуйте!!! Подскажите кто-нибудь ... 13.11.2010, 14:16 eklmneka Коллеги, в виду нехватки места, возможен ли такой ... 22.8.2011, 8:27 Alex13101987 А скажите пожалуйста, если стоит резервный двигате... 23.8.2011, 17:28 NatalyaMarkova влезу в тему)*Ссори за рекламу.
Российский произво... 17.8.2013, 22:58 vadim999 Цитата(NatalyaMarkova @ 17.8.2013, 23:58)... 17.8.2013, 23:15 VasiliAK У нас была на объекте приточка с резервный вентиля... 18.8.2013, 23:51 Cadknows Добрый день!
У нас на объекте наши смежники п... 19.8.2013, 7:15 VasiliAK Цитата(Cadknows @ 19.8.2013, 8:15) Добрый... 19.8.2013, 14:41 NatalyaMarkova Ответ vadim999:- к сожалению не обладаю этой инфор... 21.8.2013, 17:40 @@@ Как правило, резервирование вентиляторов требуется... 22.8.2013, 11:19 qwerqus По-моему, это самое правильное при воздушном отопл... 29.8.2013, 9:55 @@@ Цитата(qwerqus @ 29.8.2013, 9:55) По-моем... 10.9.2013, 11:10  qwerqus Цитата(@@@ @ 10.9.2013, 13:10) Один тепло... 11.9.2013, 6:24   Ратман Цитата(qwerqus @ 11.9.2013, 6:24) Интерес... 11.9.2013, 9:33    qwerqus Цитата(Skaramush @ 11.9.2013, 10:30) Смож... 17.9.2013, 13:16 Skaramush Сможете подключить тепловентилятор к сети воздухор... 11.9.2013, 8:30 Skaramush Множество проблем проистекает из неуважения к терм... 17.9.2013, 13:27 vadimk Кто-то использовал подключение приточных установок... 2.12.2017, 19:49 Woodcuter "Рекомендуем блокировать" - здесь основн... 4.12.2017, 12:43 Странная Белка Видела такие решения в нефтегазе у иностранцев в б... 5.12.2017, 16:46 Woodcuter Цитата(Странная Белка @ 5.12.2017, 17:46)... 5.12.2017, 18:03 vadimk Коллеги, спасибо большое за ответы! 5.12.2017, 17:44