Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 27.1.2005, 11:11
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги,
мы разрабатыаем и производим приточные установки. В частности, встречаются случаи приточных установок с резервированием вентилятора.
Мы столкнулись с некоторыми неясностями.
На наш взгляд, простейший случай - когда рядом с установкой стоит резервный электродвигатель и есть время на его установку, если сгорел основной. Однако в этом случае не предусмотрено резервирование рабочего колеса или, например, подшипниковых узлов вала (для вентилятора с ременной передачей).
Следующий уровень - когда рядом с установкой находится резервный вентилятор и, опять же, есть время на его замену.
Наиболее высокий уровень готовности ("горячий" резерв) - когда в установке уже находятся основной и резервный вентиляторы (или вентиляторные секции) с соответствующими "штанами", переключающими воздушными клапанами и автоматикой. При этом переход на резервный вентилятор не требует времени и производится автоматически (по соответствующим сигналам датчиков, например). Но все это оборудование, естественно, требует дополнительного места и затрат.
Вопросы:
Какие варианты актуальны? Нужен ли реально "горячий" резерв или это экзотика? Каковы реальные требования по резервированию и как это согласуется ссуществующими нормативными документами? Как вы решаете такие проблемы в жизни?

В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Караджи В.Г.   О резервировании вентиляторов в приточных системах   27.1.2005, 11:11
- - ss.23   Вячеслав Георгиевич. Для большинства объектов (ад...   27.1.2005, 11:43
- - ShaggyDoc   Цитата(Караджи В.Г. @ Jan 27 2005, 14:12 )Ува...   27.1.2005, 11:51
- - ss.23   К ShaggyDoc Уважаемый, Вы привели резюме практиче...   27.1.2005, 12:21
- - Leondi   Столкнулся с резервированием в приточках TRANE. На...   27.1.2005, 12:57
- - Караджи В.Г.   Для ShaggyDoc Извините, пожалуйста, но я имел в ви...   27.1.2005, 13:00
- - Chebik   To ss.23 В промышленной вентиляции очень часто вст...   27.1.2005, 13:22
- - Chebik   К Караджи В.Г. На форуме существует очень удобная ...   27.1.2005, 13:29
- - ss.23   к Chebik Ну, положим, не часто, и смотря, в какой...   27.1.2005, 13:49
- - Караджи В.Г.   Для Leondi В том случае, когда есть один вентилят...   27.1.2005, 14:11
- - KVD   to Караджи В.Г. В некоторых отраслях (например в н...   27.1.2005, 14:35
- - ShaggyDoc   Цитата(ss.23 @ Jan 27 2005, 15:22 )К ShaggyDo...   27.1.2005, 14:50
- - ss.23   К Караджи В.Г. Вячеслав Георгиевич, вспомнил я по...   27.1.2005, 14:53
- - ss.23   к ShaggyDoc Да, ничего не смущает. Просто лично я...   27.1.2005, 14:59
- - Караджи В.Г.   Для SS.23 Есть ещё дешевле и сердитее, чем шкивы....   27.1.2005, 15:01
- - ss.23   К Караджи В.Г. Мне кажется, эта тема достаточно ...   27.1.2005, 15:26
- - В.Г.Караджи   Для ss.23 Эту тему мы пока не готовы обсуждать. Ес...   27.1.2005, 16:16
- - ss.23   Лично мне - всё равно. Мне кажется, что у Вас в не...   27.1.2005, 16:25
- - AlexSch   В принципе, как автоматчик видел следующие вариант...   27.1.2005, 16:34
|- - Joshua   Цитата(AlexSch @ 27.1.2005, 17:34) 2661В ...   16.6.2009, 11:56
- - SP_   обязательно нужны резервные вентиляторы.. у нас бы...   6.2.2005, 15:38
- - LordN   а как один вал крутят два привода в ДВС? стартер и...   6.2.2005, 18:46
- - AlexSch   Цитататам есть такая хитрая хрень с эл.магнитом Ну...   7.2.2005, 11:25
- - LordN   Цитата(AlexSch @ Feb 7 2005, 14:26 )Цитататам...   7.2.2005, 19:42
- - texNIK38   Здравствуйте!!! Подскажите кто-нибудь ...   13.11.2010, 14:16
- - eklmneka   Коллеги, в виду нехватки места, возможен ли такой ...   22.8.2011, 8:27
- - Alex13101987   А скажите пожалуйста, если стоит резервный двигате...   23.8.2011, 17:28
- - NatalyaMarkova   влезу в тему)*Ссори за рекламу. Российский произво...   17.8.2013, 22:58
|- - vadim999   Цитата(NatalyaMarkova @ 17.8.2013, 23:58)...   17.8.2013, 23:15
- - VasiliAK   У нас была на объекте приточка с резервный вентиля...   18.8.2013, 23:51
- - Cadknows   Добрый день! У нас на объекте наши смежники п...   19.8.2013, 7:15
|- - VasiliAK   Цитата(Cadknows @ 19.8.2013, 8:15) Добрый...   19.8.2013, 14:41
- - NatalyaMarkova   Ответ vadim999:- к сожалению не обладаю этой инфор...   21.8.2013, 17:40
- - @@@   Как правило, резервирование вентиляторов требуется...   22.8.2013, 11:19
- - qwerqus   По-моему, это самое правильное при воздушном отопл...   29.8.2013, 9:55
|- - @@@   Цитата(qwerqus @ 29.8.2013, 9:55) По-моем...   10.9.2013, 11:10
|- - qwerqus   Цитата(@@@ @ 10.9.2013, 13:10) Один тепло...   11.9.2013, 6:24
|- - Ратман   Цитата(qwerqus @ 11.9.2013, 6:24) Интерес...   11.9.2013, 9:33
|- - qwerqus   Цитата(Skaramush @ 11.9.2013, 10:30) Смож...   17.9.2013, 13:16
- - Skaramush   Сможете подключить тепловентилятор к сети воздухор...   11.9.2013, 8:30
- - Skaramush   Множество проблем проистекает из неуважения к терм...   17.9.2013, 13:27
- - vadimk   Кто-то использовал подключение приточных установок...   2.12.2017, 19:49
- - Woodcuter   "Рекомендуем блокировать" - здесь основн...   4.12.2017, 12:43
- - Странная Белка   Видела такие решения в нефтегазе у иностранцев в б...   5.12.2017, 16:46
|- - Woodcuter   Цитата(Странная Белка @ 5.12.2017, 17:46)...   5.12.2017, 18:03
- - vadimk   Коллеги, спасибо большое за ответы!   5.12.2017, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных