ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Сейчас с заком обсуждаем такую идею.
Условия
-Пром помещение, охлаждение теплообменников на спец. оборудовании,
-период работы: круглогодичная, с остановкой на зимние праздники
-Чиллер моноблок, наружной установки, 25кВт .

Соответственно идея такова – в теплое время года чиллер стоит на улице и с помощью воздушного охлаждения охлаждается конденсатор. Т.к. в зимнее время предусматриваются остановки чиллера а после, его сложные запуски, рассматриваем вопрос о перекатывании чиллера в цех, и с помощью конденсатора будем отапливать часть цеха.
За собой это влечет «дармовое» воздушное отопление , снижение нагрузки на ИТП, простота запуска чиллера. Высота потолков порядка 10-12 метров.

Идея не нова, и уже несколько лет применяется на одном предприятии. просто перекатывают чиллер с улицы в цех.

Высказываем свои мнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ClayMan69   Отопление помещения конденсатором чиллера   13.8.2009, 11:22
- - LordN   Цитатапросто перекатывают чиллер с улицы в цех.аба...   13.8.2009, 11:40
|- - kord   Цитата(LordN @ 13.8.2009, 11:40) 422856аб...   13.8.2009, 14:04
- - Vano   Прикольная идея. Я бы поставил машину с водяным о...   13.8.2009, 11:44
- - ClayMan69   не сколько серьезно, сколько зак удивительный чел,...   13.8.2009, 11:59
- - daddym   По нормальному эта идея реализуется совсем не так....   13.8.2009, 14:05
- - Volander   Моноблоку тяжеловато будет толкать воздух по возду...   13.8.2009, 14:48
- - ivan-l-ing   Прикольно! А может зимой чиллер просто выключи...   13.8.2009, 14:50
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 13.8.2009, 15...   14.8.2009, 2:17
- - Volander   А что прикольного? В цехе технология, которую нужн...   13.8.2009, 14:54
- - LordN   ЦитатаНа прицепе машинка на 200кВт и возят от зака...   13.8.2009, 15:11
- - ZOG   Отличное решение, ставьте.   13.8.2009, 17:07
|- - ZOG   Цитата(ZOG @ 13.8.2009, 20:07) 423077Отли...   13.8.2009, 17:28
- - ClayMan69   ЦитатаОтличное решение, ставьте. Такое видали?   13.8.2009, 17:12
- - ClayMan69   От фрикулинга отказались. не те мощностя. Смех см...   14.8.2009, 9:52
- - koja   А шум от чиллера в цеху мешать не будет?   14.8.2009, 11:03
- - vadim999   Пацаны !, чисто -конкретно, усё путем! Л...   14.8.2009, 11:10
- - LordN   ЦитатаОт фрикулинга отказались. не те мощностя.вас...   14.8.2009, 12:33
- - ClayMan69   от фрикулинга отказался зак, узнав сколько стоит д...   14.8.2009, 13:13
|- - kord   Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 13:13) 4234...   17.8.2009, 11:36
- - JJJJ   Как я понял нагрузка на чилер технологическая, так...   14.8.2009, 14:07
- - daddym   Вопреки распространенному не без помощи маркетинга...   14.8.2009, 15:43
|- - Vano   Цитата(daddym @ 14.8.2009, 16:43) 423594К...   14.8.2009, 22:09
|- - Akela   Цитата(daddym @ 14.8.2009, 16:43) 423594....   17.8.2009, 10:05
- - IhorL   У меня схожий вопрос. Есть технологическое оборудо...   17.8.2009, 15:44
|- - JJJJ   Цитата(IhorL @ 17.8.2009, 12:44) 424359У ...   17.8.2009, 17:57
- - daddym   Цитата(Akela @ 17.8.2009, 11:05) 424218А ...   18.8.2009, 17:23
|- - asus   Чтобы раствор гликоля качать, нужно при проектиров...   20.8.2009, 15:54
|- - daddym   Цитата(asus @ 20.8.2009, 16:54) 425956Что...   20.8.2009, 22:20
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 20.8.2009, 23:20) 426128Э...   21.8.2009, 11:19
||- - daddym   Цитата(vadim999 @ 21.8.2009, 12:19) 42631...   21.8.2009, 16:59
|- - asus   Цитата(daddym @ 20.8.2009, 22:20) 426128И...   21.8.2009, 17:10
|- - JJJJ   Цитата(asus @ 21.8.2009, 14:10) 426557Нам...   21.8.2009, 18:03
- - daddym   А как насчет вязкости? Считая поток ламинарным пол...   21.8.2009, 19:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных