Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Борьба с конденсатом, магазин, влажость
Tvister
сообщение 20.8.2009, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Здравствуйте.
Существует такая вот проблема, просьба высказать свое (любое) мнение дабы в споре быть может родилась истина.
Есть продуктовый магазин, проблема заключается в том, что все низко температурные витрины, горки, банеты ужасно конденсируют, т.е. конденсат появляется практически на всех поверхностях стеклянные перегородки стенки … кошмар, что интересно днем, когда солнышко, на улице влажность понижается все нормально, ночью все витрины текут.
В магазине имеется приточно-вытяжная система сделанная через «одно» место, вытяжки в сумме 8000 м3/ч притока 1500 м3/ч. Есть система кондиционирования работает нормально держит в жару +21 градус.
Установили гигрометры выяснили Проблема с конденсатом появляется когда отн. Влаж. Повышается до 65% внутри маг. и более. Как с ней бороться? Ругаться с вентиляционщиками ph34r.gif почему такое безобразие с балансами. Но принесет ли это рез-т, ведь воздух все равно с улицы берется…
самое непонятное откуда береться такое кол-во влаги это ж е не бассейн в конце концов bang.gif
З.ы.
Т.к. магазин не большой (750м2) то над зоной холодильников присутствуют разные системы - вентиляция (вытяжная) и кондиционирование (канальное).
ЗЫ.ЗЫ.
Прошу прощения за сумбурность изложенного. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tvister   Борьба с конденсатом   20.8.2009, 10:57
- - timmy   Выкладку проверьте. Возможно вы закрыли воздуховод...   20.8.2009, 12:38
- - vnipi   Добрый день! ничего себе, а почему вытяжки - 8...   20.8.2009, 14:49
- - Tvister   Цитата(timmy @ 20.8.2009, 12:38) 425829Вы...   20.8.2009, 17:13
- - jota   Конденсация у вас летом только.... витрины под мин...   20.8.2009, 17:28
- - JJJJ   Цитата(Tvister @ 20.8.2009, 7:57) 425753З...   20.8.2009, 18:21
- - Tvister   Не могу, не согласится с приведенным выше так и ес...   21.8.2009, 11:23
|- - JJJJ   Цитата(Tvister @ 21.8.2009, 8:23) 426321Н...   21.8.2009, 11:54
- - jota   Ставьте осушители воздуха.   21.8.2009, 11:31
- - Tvister   думаю нужно сегодня на ночь оставить сбалансирован...   21.8.2009, 11:43
- - Tvister   в том-то и заковырка, что нет влагоизбытков единст...   21.8.2009, 12:04
|- - JJJJ   Цитата(Tvister @ 21.8.2009, 9:04) 426354в...   21.8.2009, 13:05
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 21.8.2009, 13:05) 426395Тем...   21.8.2009, 13:50
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 21.8.2009, 10:50) 426428Чо ...   21.8.2009, 14:55
|- - vnvik   Цитата(JJJJ @ 21.8.2009, 14:55) 426467Да,...   21.8.2009, 15:22
- - Tvister   код-е работает эффективно, пральна по температуре ...   21.8.2009, 13:55
- - daddym   Ну собственно классический осушитель - это сочетан...   23.8.2009, 23:11
- - Tvister   узнал для себя много "нового", оказывает...   31.8.2009, 14:30
- - Зольников Михаил   У меня вопросы следующего рода: 1. Магазин сдан в ...   31.8.2009, 15:01
- - Tvister   1.в этом, еще не зимовал 2. конечно какая-то част...   1.9.2009, 13:05
- - Зольников Михаил   1. Тогда проблема с лишней влагой решится за эту з...   1.9.2009, 13:27
- - Tvister   сомневаюсь, что проблема уйдет сама собой, с какой...   2.9.2009, 11:08
- - jota   Я думаю, проблема всё-таки вентиляции. Витрины не ...   2.9.2009, 11:22
- - timmy   Извиняюсь, давно не был. Я все таки считаю, что ос...   2.9.2009, 12:34
- - jota   Цитата(Tvister @ 21.8.2009, 11:23) 426321...   2.9.2009, 13:19
|- - timmy   Цитата(jota @ 2.9.2009, 14:19) 430347Это ...   2.9.2009, 14:38
- - Tvister   Цитата(timmy @ 2.9.2009, 12:34) 430331Вых...   2.9.2009, 14:12
- - shprot   В принципе основные идеи уже прозвучали, вот основ...   2.9.2009, 15:59
|- - timmy   Цитата(shprot @ 2.9.2009, 16:59) 4304296....   2.9.2009, 17:40
- - jota   Ув shprot. Не те витрины имелись ввиду, не стёкла ...   2.9.2009, 18:22
|- - timmy   Цитата(jota @ 2.9.2009, 19:22) 430479А Вы...   3.9.2009, 11:49
- - shprot   Уважаемый jota ЦитатаНе те витрины имелись ввиду, ...   2.9.2009, 20:47
|- - jota   Цитата(shprot @ 2.9.2009, 20:47) 430501и ...   2.9.2009, 21:00
|- - vnvik   Цитата(shprot @ 2.9.2009, 21:57) 430518Вы...   3.9.2009, 9:03
- - shprot   Вы правы, выражаюсь туманно. Цитатаважно сколько в...   2.9.2009, 21:57
- - Tvister   Цитата(jota @ 2.9.2009, 18:22) 430479Надо...   3.9.2009, 16:32
- - shprot   Цитатапросто я предполагаю, что дело не в вентиляц...   3.9.2009, 16:38
|- - jota   Цитата(shprot @ 3.9.2009, 16:38) 430812да...   3.9.2009, 18:10
|- - timmy   Цитата(shprot @ 3.9.2009, 17:38) 430812Ан...   3.9.2009, 18:27
- - shprot   Ув. jota, я не женат, по этому магазины посещаю ре...   3.9.2009, 20:04
|- - jota   Цитата(shprot @ 3.9.2009, 20:04) 430897Ув...   3.9.2009, 20:11
|- - timmy   Цитата(shprot @ 3.9.2009, 21:04) 430897да...   3.9.2009, 20:31
- - Tvister   Здравствуйте. Вы не поверите но старая проблема на...   30.5.2010, 12:00
- - jota   Вы подаёте не охлаждённый воздух прямо в зону холо...   30.5.2010, 12:26
|- - Tvister   Цитата(jota @ 30.5.2010, 12:26) Вы подаёт...   31.5.2010, 9:34
|- - jota   Цитата(Tvister @ 31.5.2010, 9:34) забирае...   31.5.2010, 10:17
|- - Tvister   спасибо за участие... Цитата(jota @ 31.5.201...   31.5.2010, 12:21
- - JJJJ   Нужен баланс приток-вытяжка и охладитель(с конденс...   31.5.2010, 13:42
- - jota   Повторили ошибку первого магазина - подавали наруж...   31.5.2010, 13:51
|- - Tvister   Цитата(jota @ 31.5.2010, 13:51) Повторили...   31.5.2010, 17:07
|- - JJJJ   Цитата(Tvister @ 31.5.2010, 14:07) самое ...   31.5.2010, 17:31
- - jota   Я уже писал: не дуйте наружный воздух в сторону ви...   31.5.2010, 17:30
- - Сергей_29   Поднимите температуру в зале до 23-24 градусов ноч...   1.6.2010, 8:34
|- - Интересующийся   Цитата(Сергей_29 @ 1.6.2010, 11:34) ... И...   1.6.2010, 8:59
||- - Tvister   Цитата(Интересующийся @ 1.6.2010, 8:59) Э...   1.6.2010, 9:31
|- - jota   Цитата(Сергей_29 @ 1.6.2010, 8:34) Подним...   1.6.2010, 9:56
- - Сергей_29   22,5 маловато.Она скорее всего на пределе точки ро...   1.6.2010, 9:41
|- - Tvister   Цитата(Сергей_29 @ 1.6.2010, 9:41) А кака...   1.6.2010, 15:24
- - Сергей_29   при 75 % - т.р +19,5. при 80% - т.р. +20,3. сделай...   2.6.2010, 5:46
- - jota   Да хоть 50 градусов.....Влагосодержание воздуха пр...   2.6.2010, 10:15
|- - Tvister   Цитата(jota @ 2.6.2010, 10:15) Да хоть 50...   2.6.2010, 14:05
|- - jota   Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 14:05) если ув...   2.6.2010, 14:28
|- - Tvister   Цитата(jota @ 2.6.2010, 14:28) Значит Вы ...   2.6.2010, 15:29
|- - jota   Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 15:29) какую-т...   2.6.2010, 15:39
- - timmy   Сергей 29 предлагает решение для обычного торговог...   2.6.2010, 10:55
- - ulfkelti   Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как расчи...   2.6.2010, 10:57
- - jota   ЕВ каналы внутренние....конденсация откуда?   2.6.2010, 11:41
- - ulfkelti   нет не внутренние воздуховод в кровле идет к дефле...   2.6.2010, 12:00
- - ArFey   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 10:57) Здравс...   2.6.2010, 12:15
- - jota   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 12:00) нет не...   2.6.2010, 12:23
- - evs86   Простите за глупый вопрос, а до каких параметров о...   2.6.2010, 12:27
|- - jota   Цитата(evs86 @ 2.6.2010, 12:27) до каких ...   2.6.2010, 12:29
|- - Интересующийся   Цитата(evs86 @ 2.6.2010, 15:27) Простите ...   2.6.2010, 12:41
|- - evs86   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 13:41) ...   2.6.2010, 13:05
- - izgiz   Так это же Э Л Е М Е Н Т А Р Н О ! Каждый раз...   2.6.2010, 12:34
- - ulfkelti   Так как же всетаки расчитать объем конденсата, оче...   2.6.2010, 12:58
|- - jota   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 12:58) Так ка...   2.6.2010, 13:23
- - Интересующийся   Тогда чертеж и все параметры в студию, может кто и...   2.6.2010, 13:04
- - Tvister   ulfkelti, не в обиду давайте не будем тему офтопит...   2.6.2010, 13:17
|- - timmy   Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 14:17) - т.р -...   2.6.2010, 14:15
- - ulfkelti   Расход воздуха 1715м3/ч, температура наружного во...   2.6.2010, 13:23
|- - jota   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 13:23) темпер...   2.6.2010, 13:32
- - ulfkelti   Удаляемого +10С   2.6.2010, 13:33
|- - jota   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 13:33) Удаляе...   2.6.2010, 13:36
||- - ulfkelti   Цитата(jota @ 2.6.2010, 14:36) При +10С и...   2.6.2010, 13:39
|- - jota   Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 13:33) Удаляе...   2.6.2010, 13:44
- - ArFey   Я прекрасно понимаю, что воздух, удаляемый из поме...   2.6.2010, 15:02
- - инж323   Автору скорей надо донести до заказчика правильное...   2.6.2010, 15:36
- - Tvister   Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:39) Не путайте...   2.6.2010, 16:11
|- - jota   Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 16:11) давайте...   2.6.2010, 16:27
|- - Tvister   Цитата(jota @ 2.6.2010, 16:27) Вы меня не...   2.6.2010, 17:10
- - timmy   Если я ничего не перепутал то магазин этот вот он ...   2.6.2010, 16:14
- - timmy   У вас воздух тянется от условного входа в торговый...   2.6.2010, 18:31
- - jota   Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 17:10) у нас ...   2.6.2010, 18:39
- - timmy   Не низковато ли для разных высот? Там помнится 3,5...   2.6.2010, 18:52
- - jota   Я в общем.....   2.6.2010, 19:33
- - Tvister   Цитата(timmy @ 2.6.2010, 18:31) Может ест...   3.6.2010, 9:49
- - jota   Я уже своё мнение сказал: подачу дать в зону захва...   3.6.2010, 9:54
- - Интересующийся   А поставить осушитель воздуха не дешевле будет?   3.6.2010, 9:58
- - JJJJ   Цитата(Интересующийся @ 3.6.2010, 6:58) А...   3.6.2010, 10:40
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных