> Очистка ливневки от НПЗ (большие расходы), выбор оптимальной схемы очистки
Гость_Katerina Starodumova_*
сообщение 26.8.2009, 13:06
Сообщение #1





Guest Forum






Здавствуйте, уважаемые коллеги!
Не могу подобрать оптимальную схему очистки ливневых стоков, а стадию П уже требую выдать через месяц. helpsmilie.gif
Може кто поделиться своими мыслями на этот счет rolleyes.gif
На территрии НПЗ (нефтеперабатывающего завода) надо установить очистные сооружения по очитке поверхностного стока, S территории 19 га, расход стоков 140 л/с, максимальный суточный расход 2500 м3/ сут. основные загрязнения это нефтепродукты - 3000 мг/л и взвешенные вещества - 2500 мг/л (цифры оглашены заказчиков примерно)
На территрии завода находяться существующие пруды-накопители больших объемов, в которые раньше сбрасывались все стоки без очистки, в результате чего пруды загажены и не пригодны для очистки стоков.
Если смотреть по "рекомендациям..ВНИИВОДГЕО" то для предприятий 2-ой группы надо весь сток отводить на очистку с использованием аккумулирующей емкости, а т.к. у меня уже и так есть на территрии пруды-накопители не хочется устраивать допольнительные большие емкост.
Мое решение задачи: стоки с территории собрать и направить в разделительную камеру, из которой часть самых загрязненных стоков по нижней трубе будет отводитьсяи на локальные очистные сооружения, а остальные стоки по переливному трубопроводу в пруды-накопители. Сами пруды-накопители я планирую модернизировать (распределительной трубой, устройствами для сбора уловленных нефтепродуктов), примерно так как написано в учебнике Стахова "Очистка нефтесодержащих сточных вод", таким образом пруды будут очищать стоки на 70-80%, т.е. вода в прудах уже будет почти чистой и сможет испаряться. Стоки после локальных очистных я тоже планирую сбрасывать в пруд на испарение.
Как вы считаете это разумное решение или может кто-нибудь может предложить что-то более стоящее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Katerina Starodumova   Очистка ливневки от НПЗ (большие расходы)   26.8.2009, 13:06
- - andrey R   ЦитатаМоже кто поделиться своими мыслями на этот с...   26.8.2009, 13:14
- - lilu_little   Мне кажется, в пруды следует направлять сток в пол...   26.8.2009, 16:42
- - andrey R   Барышни, а вы когда нибудь видели такой пруд на НП...   26.8.2009, 17:18
- - Katerina Starodumova   Сегодне прив стрече с Заказчиком узнала, что это н...   27.8.2009, 8:56
|- - andrey R   Цитата(Katerina Starodumova @ 27.8.2009, 9...   27.8.2009, 12:10
- - kli   Для определения схемы очистки поверхностного стока...   27.8.2009, 9:16
- - Katerina Starodumova   да, вы kili правы, площадка резервуарного парка о...   27.8.2009, 10:38
- - Katerina Starodumova   Чтобы снова пруды не засорились я планирую сначала...   27.8.2009, 10:50
- - lilu_little   Я своими глазами видела пруды-аккумуляторы, которы...   27.8.2009, 11:03
- - kli   Будет скорее всего проблема очистиь существующие п...   27.8.2009, 12:47
- - Сантехник   Я про разделительную камеру не догнал - зачем. Нас...   27.8.2009, 13:13
- - prokop   Со дна, так называемых прудов можно добывать асфал...   27.8.2009, 13:28
- - zem   Я так понимаю от заказчика кроме, фото, расходов и...   27.8.2009, 14:43
- - BUFF   Мммда. Бывает...   27.8.2009, 15:18
- - Alge   140 л/с - максималка? считаета на 2500 м3/сут? (~1...   27.8.2009, 15:58
- - Katerina Starodumova   Спасибо всем за ответы, узнала много интересного.....   31.8.2009, 13:20
- - Katerina Starodumova   zem, как я понимаю вы предлагаете мне не использов...   31.8.2009, 13:38
|- - BUFF   Цитата(Katerina Starodumova @ 31.8.2009, 14...   31.8.2009, 22:37
- - Katerina Starodumova   и вопрос к Alde, вы считаете разумным весь ливнево...   31.8.2009, 13:45
- - Alge   Katerina Starodumova я такого не говорил. я задал ...   31.8.2009, 22:11
- - МАКС-ОРСК   Делал очистку ливнёвки с АЗС, ставил модульную уст...   1.9.2009, 8:41
|- - BUFF   Цитата(МАКС-ОРСК @ 1.9.2009, 9:41) 4...   1.9.2009, 23:05
- - kli   Из овалования поверхностный сток выпускают через к...   1.9.2009, 10:42
- - zem   Цитата(Katerina Starodumova @ 31.8.2009, 13...   1.9.2009, 22:53
- - Katerina Starodumova   Изучила внимательно еще раз литературу, учла ваш о...   2.9.2009, 13:06
- - Katerina Starodumova   Поскажите пожалуйста, где можно взять ПДК загрязне...   2.9.2009, 13:45
- - Кляо1   Таких норм нет, берите ПДК для водоемов культурно...   2.9.2009, 15:03
- - Alge   уже нормальная схема вырисовывется... но имхо пост...   2.9.2009, 15:23
- - lilu_little   Насколько я знаю, для сброса на рельеф ПДК не уста...   2.9.2009, 15:26
- - kli   При расчете концентраций необходимо учесть загрязн...   3.9.2009, 13:24
- - Katerina Starodumova   На территрии этой нефтебазы имеется котельная с ма...   6.9.2009, 12:10
- - Katerina Starodumova   и еще информация от главного инженера нефтебазы......   6.9.2009, 12:18
- - kli   Обратите внимание на п.3.6.2.18 из ПБ 09-560-03 (П...   7.9.2009, 6:56
- - Katerina Starodumova   kli, я с Вами полностью согласна, но раз труба под...   7.9.2009, 9:30
- - lilu_little   Ужастики у вас прямо творятся..... Такой вопрос - ...   7.9.2009, 12:57
- - Katerina Starodumova   ..эту мазутоловушку надо как то установить в здани...   8.9.2009, 9:54
- - lilu_little   Не имеет смысла ставить нефтеловушку на напорной л...   8.9.2009, 10:34
|- - BUFF   Рыбхоз с грамма нефти на нефтеловушках и фильтрах,...   8.9.2009, 13:01
- - Katerina Starodumova   Уважаемый BUFF, частично вы конечно правы, информа...   8.9.2009, 15:54
|- - BUFF   Цитата(Katerina Starodumova @ 8.9.2009, 16...   8.9.2009, 18:50
- - Alge   на одном нпз после нефтеловушек, флотаторов, биол...   9.9.2009, 8:47
- - lilu_little   Полностью поддерживаю BUFFа! Особенно в части ...   9.9.2009, 9:22
|- - BUFF   Цитата(lilu_little @ 9.9.2009, 10:22) 432...   9.9.2009, 10:06
- - Мария С   Для сброса вод на рельеф типовой проект использова...   26.7.2010, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных