Armaturkin Подбор отсечного клапана на пар! 27.8.2009, 19:35 gilepp Правильно ли понимаю, что у вам нужен клапан на па... 29.8.2009, 9:47 Armaturkin Так ,давление 8Па.
Класс взрывозащиты от 45 до 65.... 1.9.2009, 9:04![]() Patorok Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) 42974... 1.9.2009, 9:39 gilepp Зачем взрывозащищенное исполнение понять можно, зе... 1.9.2009, 10:26 Машинист Все это здорово похоже на 8 бар перегретого пара и... 1.9.2009, 10:37 Armaturkin Нет! Когда пар в трубе достигает 250 градусов ... 2.9.2009, 12:22 gilepp На паропровод устанавливаете термостат (пример см.... 2.9.2009, 14:03 gilepp Только следует учесть какие колебания температуры ... 2.9.2009, 14:09 Armaturkin Новые уточненные данные:
Идет пропарка зерна в руч... 2.9.2009, 14:34 gilepp Несколько вариантов.
1. Проходной запорный клапан ... 2.9.2009, 16:30