Систематические поломки насосов ГВС, Какая то система странная, прошу помощи... |
|
|
|
2.9.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Описываю ситуацию: есть жилой 9-ти этажный жилой дом, система ГВС которого устроена следующим образом, вода нагревается в спец. теплообменниках (система сваренных труб) "городским" теплоносителем. Теполообменники не как сейчас современные (Ридан и т.п.) а какой то самопал, правда с шильдиком и т.п. Далее нагретая вода с теплообменников поступает в 2 сообщающиеся сварные ескости, по ~ 2 куба каждая. Из них импортными консольниками (без ПЧ) вода подается потребителям и затем по обратке вновь стекает в теплообменники. Извиняюсь за терминалогию, сам не проектировщик. С периодичностью раз в полгода-год насосы выходят из строя (передний подшипник, торцевое уплотнение, последний раз сгорел э/д). Насосы хорошего производителя и весьма надежны. Я так полагаю, что насос работает и как повысительный и как циркуляционный одновременно и работает по всей своей кривой Q-H. В современных системах ГВС и отопления стоят отдельно повысительные и циркул. насосы, циркуляц. в сою очередь с небольшими расходом и напором, а не как у нас макс. напор под 60 м на закр. задвижку. Жильцам и ТСЖ ситуация с ремонтом надоела, ищут выход из положения. Мое мнение, чтобы пределать систему с минимальными денежными потерями, необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного, на обратку перед входом в теплообменник поставик регулирующий клапан до себя, чтобы независемо от расхода пропускал определенное кол-во воды. Вот как то так..... Кто что думает по данному вопросу, буду благодарен.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey_V Систематические поломки насосов ГВС 2.9.2009, 15:24 HeatServ Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 16:24) 430415... 2.9.2009, 15:50 Andrey_V Цитата(HeatServ @ 2.9.2009, 16:50) 430427... 2.9.2009, 16:42 Alex_ 1. Сколько грязи в системе?
2. Что происходит при ... 2.9.2009, 16:04 jota Скорее всего слишком большой расход насоса и как с... 2.9.2009, 17:16 Andrey_V Цитата(jota @ 2.9.2009, 18:16) 430455Скор... 2.9.2009, 19:04 jota Вы не уточнили: баки по 2м3 ёмкостью, где скаплива... 2.9.2009, 19:33 Andrey_V Цитата(jota @ 2.9.2009, 20:33) 430492Вы н... 2.9.2009, 19:46  jota Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 19:46) 430494... 2.9.2009, 20:49   Andrey_V Цитата(jota @ 2.9.2009, 21:49) 430502- Ес... 2.9.2009, 21:08 tiptop Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 16:24) 430415... 2.9.2009, 20:19 tiptop Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 22:08) 430504... 2.9.2009, 21:25 jota Задача балансового вентиля не регулирование давлен... 2.9.2009, 21:29 tiptop Цитата(jota @ 2.9.2009, 22:29) 430508боле... 2.9.2009, 21:35  Andrey_V Цитата(tiptop @ 2.9.2009, 22:35) 430509- ... 3.9.2009, 8:13   HeatServ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 9:13) 430564В... 3.9.2009, 9:22   jota Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 8:13) 430564В... 3.9.2009, 10:41   tiptop Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 9:13) 430564к... 3.9.2009, 11:46 jota Вторую цифру автор напутал, наверно 3.9.2009, 10:20 HeatServ За файлик спасибо, Йота, упал в копилку!
Насос... 3.9.2009, 10:40 zeman Их есть у меня:
P.S. Oops... опоздал 3.9.2009, 10:43 Andrey_V Цитата(zeman @ 3.9.2009, 11:43) 430628Их ... 3.9.2009, 10:57  zeman Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 11:57) 430645... 3.9.2009, 11:16   Andrey_V Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:16) 430654Отк... 3.9.2009, 11:30    HeatServ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 12:30) 430658... 3.9.2009, 12:02     jota Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 12:02) 430677... 3.9.2009, 12:14      zeman Цитата(jota @ 3.9.2009, 13:14) 430684расх... 3.9.2009, 12:25       jota Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:25) 430687ну ... 3.9.2009, 12:40        zeman Цитата(jota @ 3.9.2009, 13:40) 430693Мы н... 3.9.2009, 12:59         jota Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:59) 430702В х... 3.9.2009, 13:10 HeatServ Никто никуда не опоздал, я даже на обед не опоздал... 3.9.2009, 10:53 инж323 А может просто сделать ввод на существующий расход... 3.9.2009, 12:33 HeatServ Цитата(инж323 @ 3.9.2009, 13:33) 430691..... 3.9.2009, 12:42  инж323 Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 13:42) 430695... 3.9.2009, 13:28   HeatServ Цитата(инж323 @ 3.9.2009, 14:28) 430720Пе... 3.9.2009, 13:53    Andrey_V Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 14:53) 430730... 3.9.2009, 14:32     HeatServ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 15:32) 430747... 3.9.2009, 14:49 инж323 Перекурил мануал,но схемка показалась другой. 3.9.2009, 14:04 zeman Мдя
Вентиль дяди Васи стоит на всасе насоса. По... 3.9.2009, 14:33 Andrey_V Цитата(zeman @ 3.9.2009, 15:33) 430748Мдя... 3.9.2009, 14:46  jota Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 14:46) 430752... 3.9.2009, 14:51  HeatServ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 15:46) 430752... 3.9.2009, 14:55  Alex_ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 15:46) 430752... 3.9.2009, 15:42 Andrey_V ЦитатаФормулу в студию, что-то новое.
Извольте.
Z1... 3.9.2009, 15:49 HeatServ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 16:49) 430784... 3.9.2009, 16:05  Andrey_V Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 17:05) 430792... 3.9.2009, 16:46   Alex_ Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 17:46) 430815... 4.9.2009, 15:16    Andrey_V Цитата(Alex_ @ 4.9.2009, 16:16) 431313Еще... 4.9.2009, 16:50     Alex_ Цитата(Andrey_V @ 4.9.2009, 17:50) 431364... 7.9.2009, 16:37      Andrey_V Цитата(Alex_ @ 7.9.2009, 17:37) 431961И к... 8.9.2009, 9:30 HeatServ Темень с этим NPSH.
NPSH
Общепринятый термин, исп... 3.9.2009, 18:11 Andrey_V Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 19:11) 430853... 3.9.2009, 19:48 инж323 Угу. И при умышленном предварительном сговоре с гр... 3.9.2009, 19:52 tiptop Цитата(инж323 @ 3.9.2009, 20:52) 430892с ... 3.9.2009, 20:16 Задержка поставки! передний подшипник, торцевое уплотнение, последний... 4.9.2009, 8:12 Andrey_V Цитата(tiptop @ 3.9.2009, 21:16) 430904А ... 4.9.2009, 8:28