Дроссельная шайба в спр.ПТ, можно? нельзя? почему? |
|
|
|
4.9.2009, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Разрешается ли для снижения давления на питающих трубопроводах спринклерного пожаротушения устанавливать дроссельные шайбы? Речь идет о нижних этажах высотного здания
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sol Дроссельная шайба в спр.ПТ 4.9.2009, 8:02 Ronin Такого прям запрета на шайбы не встречал, наоборот... 4.9.2009, 9:43 Sindarkon Для одного проекта тоже задавался этим вопросом. Н... 4.9.2009, 9:49 sol По рассчету дроссельной шайбы интернет несколько с... 4.9.2009, 10:07 Ronin Цитата(sol @ 4.9.2009, 10:07) 431088По ра... 4.9.2009, 11:39 инж323 В спринклерной системе вода стоячая- вы гарантируе... 4.9.2009, 12:47 Ronin Цитата(инж323 @ 4.9.2009, 12:47) 431233В ... 4.9.2009, 12:57 дмитрий01 может кто-нибудь сказать как она (дроссельная шайб... 4.9.2009, 12:56 инж323 Не ищите ф4 мм. минимальный. Погоды это не делает. 4.9.2009, 13:24 Sindarkon инж323
А чем шайба зарастёт-то? Водорослями?
дмит... 7.9.2009, 9:36 Ronin Цитата(Sindarkon @ 7.9.2009, 9:36) 431786... 7.9.2009, 10:54 инж323 Цитата(Sindarkon @ 7.9.2009, 10:36) 43178... 8.9.2009, 15:15 дмитрий01 Производителя эитх шайб можно узнать или сайт, спе... 7.9.2009, 15:30 Sindarkon Поиск спасёт... 7.9.2009, 15:40 дмитрий01 Спасибо разобрался, все лень сказывается, кое-как ... 8.9.2009, 14:00 Ronin Цитата(дмитрий01 @ 8.9.2009, 14:00) 43230... 8.9.2009, 15:49 Sindarkon СП 10.13130.2009
4.1.7 Гидростатическое давление в... 8.9.2009, 14:28 Sindarkon Что-то не рулит поиск. О зарастании шайбы упоминае... 8.9.2009, 15:59 инж323 Цитата(Sindarkon @ 8.9.2009, 16:59) 43238... 8.9.2009, 16:06 Sindarkon Я понимаю, что умничать приятно, но прямой ответ г... 8.9.2009, 16:29 дмитрий01 По программе получил 13,9 мм, а за час до этого за... 8.9.2009, 16:35 Ronin Цитата(дмитрий01 @ 8.9.2009, 16:35) 43239... 8.9.2009, 17:57 инж323 Ответ для конкретно вас: водорослями, синими и зел... 8.9.2009, 16:36 sol Цитата(инж323 @ 8.9.2009, 17:36) 432401во... 9.9.2009, 13:58  инж323 Цитата(sol @ 9.9.2009, 14:58) 432804как с... 9.9.2009, 14:52   Ronin Цитата(инж323 @ 9.9.2009, 14:52) 432828Эт... 9.9.2009, 15:13 Ronin А кто скажет с какой периодичностью проверят на пр... 8.9.2009, 18:20 инж323 Она у вас получается как регулирующий элемент, тре... 8.9.2009, 20:00 дмитрий01 Цитата(Ronin @ 8.9.2009, 19:20) 432431А к... 9.9.2009, 12:10 Ronin Цитата(дмитрий01 @ 9.9.2009, 12:10) 43271... 9.9.2009, 13:32 ivandive Цитата(Ronin @ 9.9.2009, 15:13) Ну я дума... 2.11.2009, 3:02 Lilia инж323, вот объясните на пальцах недоспециалисту: ... 2.11.2009, 13:38 инж323 Цитата(Lilia @ 2.11.2009, 13:38) инж323, ... 5.11.2009, 17:00  Lilia Цитата(инж323 @ 5.11.2009, 18:00) И регул... 6.11.2009, 10:02 Sindarkon Lilia
Шайба предназначена для уменьшения гидродина... 3.11.2009, 10:18 Lilia А предохранительный клапа не ненужен, если ставитс... 5.11.2009, 12:20 BTS Lilia ... 5.11.2009, 12:37 Lilia BTS Дык я и говорю про невозможность работы регуля... 5.11.2009, 15:33 BTS Lilia
Смысл в применении регуляторов давления в АП... 5.11.2009, 15:54 инж323 угу.Закроется при отсутствии разбора. 6.11.2009, 10:20 Lilia Цитата(инж323 @ 6.11.2009, 10:20) угу.Зак... 6.11.2009, 12:20 Sindarkon Я в Огнеборец звонил по поводу их регулятора давле... 6.11.2009, 14:36 Lilia Цитата(Sindarkon @ 6.11.2009, 14:36) при ... 6.11.2009, 14:57 BTS Цитата(Sindarkon @ 6.11.2009, 14:36) Я в ... 6.11.2009, 18:04 инж323 Это можно и не звоня в Огнеборец узнать. Регулятор... 6.11.2009, 14:50
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|