mocrassar
сообщение 18.9.2009, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Уважаемые, помогите пожалуйста с выбором арматуры:

к системе водоподготовки бассейна подходит труба ду50 (от системы внутр. хоз.-пит. водопровода)

расход на подпитку: 1,78 м3/час
расход на заполнение (периодическое, раз в год допустим): 22,50 м3/час
входное давление в трубе ду50 - гарантировано не ниже 2,5 бар

далее - по требованию инспектора водоканала необходимо предусмотреть мероприятия по ограничению расхода (чтобы не было залпового расхода воды из городской сети)

что лучше поставить на это трубе при условии непостоянного расхода и непостоянного же давления? насколько я знаю - балансировочные клапаны работают при постоянных параметрах?

для модераторов - может эту тему в раздел "отопление"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mocrassar   Регулятор расхода for Водоканал   18.9.2009, 14:32
- - Vict   Ду 50 не пропустит 22,50 м3/час... вот вам и мероп...   18.9.2009, 14:46
- - mocrassar   потери в Ду50 при 6,25 лс (22,5 м3час) будут не бо...   21.9.2009, 9:32
|- - Vict   Цитата(mocrassar @ 21.9.2009, 9:32) 43684...   21.9.2009, 11:41
- - mocrassar   расчет потерь по наружному снипу: 6,25 л/с дают 3...   21.9.2009, 12:49
|- - даниил01   Цитата(mocrassar @ 21.9.2009, 17:49) 4369...   22.9.2009, 6:42
- - Serg Ivanov   Поставьте регулятор давления на определенное давле...   21.9.2009, 14:22
- - mocrassar   спасибо за совет.   21.9.2009, 14:38
- - Vict   Блин, и "куда катится мир"? Серж, Вы т...   21.9.2009, 21:37
- - mocrassar   хорошо - пробую проверить расход: q=22,5 м3/час=0,...   22.9.2009, 9:59
|- - Vict   Цитата(mocrassar @ 22.9.2009, 9:59) 43725...   22.9.2009, 10:14
|- - BUFF   Цитата(mocrassar @ 22.9.2009, 10:59) 4372...   22.9.2009, 10:22
- - Vano   Если запас напора есть и очень хочется -то можно, ...   22.9.2009, 10:45
- - Vano   У автора гарантированный напор 2,5 бар что угодно ...   22.9.2009, 10:55
- - mocrassar   так дело только в скорости 3.18 м/с? я то думал чт...   22.9.2009, 11:55
|- - Vano   Цитата(mocrassar @ 22.9.2009, 12:55) 4373...   22.9.2009, 12:31
|- - mocrassar   Цитата(Vano @ 22.9.2009, 9:31) 437345В ра...   22.9.2009, 12:35
- - Vict   mocrassar, начните с этого... выделенно...Цитата(m...   22.9.2009, 12:12
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 13:12) 437332moc...   22.9.2009, 12:27
- - mocrassar   Слушайте, Vict - перестаньте придираться пожалуйст...   22.9.2009, 12:29
- - lexa00   Vict Вам про СНиП говорит. 7.6. Скорость движения ...   22.9.2009, 12:37
- - mocrassar   я знаю про это ограничение. я выше написал чем я ...   22.9.2009, 12:40
- - Vict   Цитата(mocrassar @ 22.9.2009, 12:29) 4373...   22.9.2009, 12:55
- - mocrassar   Vict - мне интересно знать Ваше личное мнение по п...   22.9.2009, 13:12
- - Vict   Дык я ж к словам начну цепляться 1. шо делает и...   22.9.2009, 14:06
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 15:06) 4374181. ...   22.9.2009, 14:25
- - jota   РР для заполнения бассейна - это круто потому что ...   22.9.2009, 14:39
|- - Vict   Цитата(jota @ 22.9.2009, 14:39) 437437В в...   22.9.2009, 14:46
- - mocrassar   1. про инспектора я писал выше - он смотрит ...   22.9.2009, 15:05
- - BUFF   Ыыыыыыы.ы.ы.ы...   22.9.2009, 15:07
|- - jota   Цитата(BUFF @ 22.9.2009, 15:07) 437470Ыыы...   22.9.2009, 15:12
- - mocrassar   по балансу - заполнение бассейна 6,25 л/с, а хоз.-...   22.9.2009, 15:08
- - Vict   У меня нету столько букоф "ы" как у БАФФ...   22.9.2009, 15:15
- - Vano   ыыыыыыы Просто балансировочный может автору не под...   22.9.2009, 16:47
|- - Vict   Цитата(Vano @ 22.9.2009, 16:47) 437529Ест...   22.9.2009, 18:34
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 19:34) 437576тра...   22.9.2009, 20:30
||- - Vict   Цитата(BUFF @ 22.9.2009, 20:30) 437602 д...   22.9.2009, 21:39
||- - BUFF   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 22:39) 437627бо ...   22.9.2009, 21:44
||- - Vict   Цитата(BUFF @ 22.9.2009, 21:44) 4376291.т...   22.9.2009, 22:01
||- - BUFF   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 23:01) 4376362. ...   22.9.2009, 22:10
|- - Vano   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 19:34) 437576тра...   22.9.2009, 22:13
|- - Vict   Цитата(Vano @ 22.9.2009, 22:13) 437644Угу...   22.9.2009, 22:57
|- - Vano   Цитата(Vict @ 22.9.2009, 23:57) 437669угу...   22.9.2009, 23:04
|- - Vict   Цитата(Vano @ 22.9.2009, 23:04) 4376711. ...   22.9.2009, 23:17
|- - Vano   Цитата(Vict @ 23.9.2009, 0:17) 437676Вы н...   24.9.2009, 1:44
- - Vano   Тем кто хочет познать истину сюда с 224 сообщения,...   22.9.2009, 22:43
- - Максим   Ну поставтье Вы для инспектора регулятор типа РР-5...   23.9.2009, 23:10
- - Сантехник   Не надо 50 ибо 3,15 м/с. Поставьте 65 и балансиров...   23.9.2009, 23:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных