> Обвязка 3-х чиллеров внутренней установки, Обвязываю 3чиллера внутренней установки
teplovoj
сообщение 18.9.2009, 17:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Такая задача.
Административное здание.
Система кондиционирования адм.помещений.
Проектная наружная зимняя температура -47град.
Принято 3 чиллера внутренней установки Carrier 30RYH В 080(холод/тепло) с высоконапорными вентиляторами. Работают на одну систему.
Установлены в отапливаемом помещении верхнего техэтажа.
Выброс воздуха/забор через воздуховоды в наружных ограждениях (сечением 1000*1000мм) с утепленными воздушными клапанами.
Предлагаю нижеприложенную обвязку-схему.
Теплоноситель вода.
Фэнкойлы четырехтрубные (будут еще работать на теплоносителе от ИТП).
Регулирующие клапаны на фэнкойлах трехходовые.
Вопросы такие:
1)есть ли ошибки в схеме
2)сомнения может нужно разделить контура первичный (чиллеров) и вторичный (системы) допустим теплообменником...

Спасибо всем кто отзовется...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_обвязки_чиллеров_001.jpg ( 313,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teplovoj   Обвязка 3-х чиллеров внутренней установки   18.9.2009, 17:51
- - LordN   прицепите в тему тех.ман на сам чиллер.   18.9.2009, 18:23
- - daddym   Не хватает обратных клапанов на чиллерах - хотя мо...   18.9.2009, 19:27
- - Wiz   По моему разумению ошибки в схеме есть: 1. Насосна...   19.9.2009, 11:07
- - nikomorozov   есть ещё предложения: -на общей линии Т12 установл...   19.9.2009, 13:51
- - Wiz   Цитата-аккумулирующий бак ставить на линии нагтени...   19.9.2009, 14:10
- - nikomorozov   интересно, а куда тогда вода от потребителей,ведь ...   19.9.2009, 19:49
- - daddym   Если стоит задача бесперебойного холодоснабжения -...   19.9.2009, 21:24
- - Akela   Как-то не очень понятно, как будет решаться пробле...   21.9.2009, 8:45
- - teplovoj   Мануал на чиллер прилагаю   21.9.2009, 11:54
- - teplovoj   Откорректировал схему с учетом замечаний: -- предо...   21.9.2009, 12:20
- - LordN   ЦитатаМануал на чиллер прилагаювы сами-то его смот...   21.9.2009, 12:26
- - Wiz   Да, приятель (teplovoj), принципиальную схему гидр...   21.9.2009, 13:24
- - boris_B   Кстати, не заметил компенсаторов перед чиллерами   22.9.2009, 6:36
- - teplovoj   Цитатаисправляйте схему для начала.. исправил ...   22.9.2009, 10:29
- - LordN   оставьте как есть, но добавьте гидромодуль для сис...   22.9.2009, 10:49
- - Wiz   А не жирновато ли будет добавлять еще одну группу ...   22.9.2009, 11:21
- - LordN   Цитатапри полном выключении чиллера автоматически ...   22.9.2009, 12:48
- - Wiz   Я к тому чтобы не было подмеса теплой воды к холод...   22.9.2009, 12:58
- - daddym   Там клапана обратные, так что не обязательно перек...   22.9.2009, 13:56
- - LordN   последнее время мне нравятся независимые схемы с г...   22.9.2009, 16:47
- - daddym   Независимые схемы да еще и с кольцом - разумеется ...   22.9.2009, 17:37
- - teplovoj   ЦитатаЦитата при полном выключении чиллера автомат...   23.9.2009, 12:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных