Здравствуйте! Имеем в плане строительства следующую котельную:

"В помещении котельной предусматривается установка пяти автоматизированных котлоагрегатов VITOMAX 300 полной заводской готовности. Все котлы поставляются в комплекте с контроллерами Vitotronic 100.
Для группового регулирования контроллеры двух котлов первой очереди и трех котлов второй очереди связаны между собой lon-кабелями для обмена данными и связаны так же с контроллером Vitotronic 300К от их которого получают сигнал очередности включения котлов.
Vitotronic 300К при помощи датчика контролирует температуру наружного воздуха, и по встроенной программе, корректируемой при пуско-наладке, определяет необходимую температуру теплоносителя вырабатываемого котельной и по результатам ее измерения датчиком выдает задание котлам.
В схеме предусмотрено два контроллера Vitotronic 300К для первой и второй очереди, каждый из них способен управлять каскадом до 4х котлов.
В дальнейшем в теплопунктах объектов будут установлены контроллеры Vitotronic 050 связанные с котельной lon-сетью, для передачи запросов о температуре теплоносителя исходя из индивидуальной программы отопления и ГВС каждого потребителя (см. примеры применения). Получив эти запросы на повышение или понижение температурного режима Vitotronic 300К через Vitotronic 100 обеспечивает их выполнение".

Мог бы проще написать, но решил привести цитаты из проекта, дабы упредить возможные уточнения.
Я думаю, что ввиду того, что каждый контроллер Vitotronic 300К и подчинённая ему группа котлов работают независимо друг от друга, в нормальном режиме работу всех пяти котлов обеспечить будет невозможно - температурная кривая будет постоянно скакать. Кроме того, непонятно, куда заводить перспективные контроллеры Vitotronic 050. Созвонился с ГИПом данной проектной организации, он ответил, что более мощный контроллер стоит намного дороже, и что с вводом второй очереди первая окажется в резерве(нифига резервчик newconfus.gif первая очередь - 2х3,5МВт, вторая - 3х5,9МВт) и проч, и проч.
В общем, прошу подтвердить или опровергнуть правильность или неправильность моих выводов, заранее благодарен.

Сообщение отредактировал efimart - 22.9.2009, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- efimart   Управление котлами   22.9.2009, 9:42
- - zeman   Где выводы то? Что температура скакать будет? Так ...   22.9.2009, 10:12
- - efimart   Так про один работающи каскад - это же чушь полная...   22.9.2009, 10:58
- - zeman   Схематично у Вас получаются две независимые теплов...   22.9.2009, 13:09
- - vladun   Цитатаон ответил, что более мощный контроллер стои...   22.9.2009, 13:20
- - efimart   Цитата(zeman @ 22.9.2009, 14:09) 437375Сх...   22.9.2009, 14:17
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 22.9.2009, 15:17) 437421...   22.9.2009, 15:33
- - efimart   Там общий коллектор, котлы в ряд стоят, малый-малы...   22.9.2009, 16:19
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) 437513...   23.9.2009, 8:37
|- - zeman   Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) 437513...   23.9.2009, 10:24
- - limite   Будет работать. Не оптимально, но будет. Только ВС...   23.9.2009, 8:30
- - efimart   [quote name='tiptop' date='23.9.2009, ...   23.9.2009, 9:16
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 23.9.2009, 10:16) 437763...   23.9.2009, 9:46
- - efimart   [quote name='zeman' date='23.9.2009, 1...   23.9.2009, 14:22
- - zeman   Спаренные котлы будут работать от одного сигнала, ...   23.9.2009, 20:51
- - vladun   О! СТОПА !!! Если уж пошла такая п...   23.9.2009, 21:17
- - den.mgn   Цитата(efimart @ 22.9.2009, 12:42) 437243...   24.9.2009, 1:49
- - efimart   Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 2:49) 438107Н...   24.9.2009, 12:11
|- - den.mgn   Цитата(efimart @ 24.9.2009, 15:11) 438221...   24.9.2009, 12:56
- - efimart   Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 13:56) 438234...   24.9.2009, 14:56
- - den.mgn   Не, Вы не поняли … Те трехходовые, которые в конту...   24.9.2009, 18:21
|- - tiptop   Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 19:21) 438364...   24.9.2009, 18:53
- - limite   можно и без трехходовика до/после теплообменника: ...   25.9.2009, 8:27
- - efimart   Цитата(tiptop @ 24.9.2009, 19:53) 438372Е...   25.9.2009, 8:39
- - efimart   Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 19:21) 438364...   25.9.2009, 9:27
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:27) 438502...   25.9.2009, 9:58
|- - efimart   Цитата(tiptop @ 25.9.2009, 10:58) 438518e...   25.9.2009, 10:45
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 25.9.2009, 11:45) 438547...   25.9.2009, 12:05
- - efimart   [quote name='tiptop' date='23.9.2009, ...   25.9.2009, 9:48
|- - efimart   Про автоматику более-менее понятно. Проектная схем...   25.9.2009, 11:00
- - efimart   Цитата(zeman @ 23.9.2009, 21:51) 438069Сп...   25.9.2009, 9:55
|- - zeman   Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:55) 438515...   25.9.2009, 10:59
- - NektoN2008   А вот в Канаде похоже озаботились тем, как сделать...   25.9.2009, 10:56
- - vaka66   Я бы предпочёл такую схему- на каждый котёл по сво...   25.9.2009, 20:12
- - vladun   Кстати, решая глобально, я пришел к выводу (да-да...   25.9.2009, 20:20
- - efimart   Цитата(vladun @ 25.9.2009, 21:20) 438802К...   28.9.2009, 8:56
- - efimart   Цитата(vaka66 @ 25.9.2009, 21:12) 438797Я...   28.9.2009, 9:03
- - vladun   ЦитатаТоже люблю автоматику Виссманн. если правда,...   19.10.2009, 21:22
- - vladun   Из сайт понял, что про "бубны" вы в курс...   19.10.2009, 21:49
- - vladun   Правда ли, что нельзя использовать прямую подачу (...   19.10.2009, 22:36
- - tiptop   Цитата(vladun @ 19.10.2009, 22:22) если п...   20.10.2009, 9:33
- - vladun   спасибо, только вот неясно, ведь код 00 - схема у...   20.10.2009, 10:25
- - vladun   Занимаюсь этим вопросом потому, что недавно сделал...   20.10.2009, 10:31
- - tiptop   Цитата(vladun @ 20.10.2009, 11:25) Есть и...   20.10.2009, 13:49
- - vladun   Все ясно, в самом виссмане сказали, что сделать пр...   20.10.2009, 14:32
|- - tiptop   Цитата(vladun @ 20.10.2009, 15:32) Теперь...   20.10.2009, 18:11
- - vladun   нда-а-а.... спасибо огроменное, ббудем дальше ...   20.10.2009, 18:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных