Roma
сообщение 25.9.2009, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Почему такая большая потеря давления на обратном клапане, как-то в моей инженерной голове не укладывается потеря в 50Па... Да и графики зависимости у всех разные. Все привыкли доверять Systemair, как производителю с хорошей исследовательской базой. Отличаются графики у Арктоса. Так вот у Systemaira для клапана Ф100 max потеря будут аж 85 Па, у Ф124 55 Па, и т.д. В чем подвох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Roma   Обратный клапана   25.9.2009, 8:36
- - Зольников Михаил   Я думаю, что дело в пружине в обратном клапане, ко...   25.9.2009, 8:43
|- - AAANTOXA   Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2009, 9:43...   25.9.2009, 10:07
- - Roma   чем больше рычаг/плечо, тем меньшее воздействие на...   25.9.2009, 10:55
- - ArFey   Цитата(Roma @ 25.9.2009, 8:36) 438473Поче...   25.9.2009, 11:42
|- - Roma   Для той же приточки Systemair TLP при проектирован...   25.9.2009, 13:11
- - Зольников Михаил   Надо брать запас давления на непредвиденные фактор...   25.9.2009, 17:01
- - zaharov63   Не могу найти потерю давления для взрывозащищенных...   7.5.2010, 13:11
- - demon185   По заявке пользователей форума)))   7.5.2010, 15:14
- - zaharov63   Спасибо!   7.5.2010, 15:19
- - vicsd-v   Я то же когдато мучался с этим вопросом, как это т...   14.5.2010, 11:31
|- - Skaramush   Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 11:31) Я...   14.5.2010, 12:07
|- - vicsd-v   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 13:07) А чт...   14.5.2010, 12:40
- - Skaramush   Мда, интересно как в таком варианте строится сеть ...   14.5.2010, 13:00
|- - vicsd-v   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 14:00) Но у...   14.5.2010, 13:23
|- - Skaramush   Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 13:23) Н...   14.5.2010, 13:57
- - Рекуператор   Не стоит ставить обратный клапан! Его установк...   14.5.2010, 14:41
|- - Skaramush   Цитата(Рекуператор @ 14.5.2010, 14:41) Не...   14.5.2010, 14:58
|- - Рекуператор   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 15:58) Имее...   14.5.2010, 15:56
|- - Skaramush   Цитата(Рекуператор @ 14.5.2010, 15:56) Уж...   14.5.2010, 21:18
|- - vicsd-v   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 22:18) Будь...   15.5.2010, 17:59
- - Рекуператор   Вы либо выкручиваетесь,либо..........пока другой в...   15.5.2010, 0:18
- - Skaramush   Интересно, кто выкручивается? Тема о потерях на об...   15.5.2010, 9:12
- - Рекуператор   RE: Обратный клапана   15.5.2010, 9:25
- - Skaramush   А какая проблема в обратной тяге в приточной систе...   16.5.2010, 16:03
- - Рекуператор   ОК на приток ставят что бы снизить затраты на засл...   16.5.2010, 17:10
- - Skaramush   ОК не в состоянии перекрывать что либо в прямом на...   16.5.2010, 17:16
- - Рекуператор   В общем итого: ОК-это недоклапан,хранить,перевозит...   16.5.2010, 17:48
- - Skaramush   Ну, установленный на вытяжной системе, вполне к ме...   16.5.2010, 18:01
- - azmt   И снова здраствуйте. Тут возник вопрос о месте обр...   15.3.2013, 9:38
- - Skaramush   Не просветите, а какая разница?   15.3.2013, 10:16
- - zaharov63   Если не вдаваться в степень влияния ОК на работу в...   15.3.2013, 10:36
- - Oleg67-1   50 Па (или 5 мм.вод.ст.) нормальная цифра для таки...   15.3.2013, 19:12
|- - Skaramush   Цитата(Oleg67-1 @ 15.3.2013, 18:12) ...   18.3.2013, 19:48
- - Oleg67-1   Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от с...   20.3.2013, 15:02
- - Skaramush   Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 14:02) ...   20.3.2013, 15:14
- - vitex73   Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 15:02) ...   27.3.2013, 18:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных