Обратный клапана
Почему такая большая потеря давления на обратном клапане, как-то в моей инженерной голове не укладывается потеря в 50Па... Да и графики зависимости у всех разные. Все привыкли доверять Systemair, как производителю с хорошей исследовательской базой. Отличаются графики у Арктоса. Так вот у Systemaira для клапана Ф100 max потеря будут аж 85 Па, у Ф124 55 Па, и т.д. В чем подвох?
Зольников Михаил
25.9.2009, 8:43
Я думаю, что дело в пружине в обратном клапане, которая возвращает лепестки на место при выключении вентилятора.
AAANTOXA
25.9.2009, 10:07
Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2009, 9:43) [snapback]438480[/snapback]
Я думаю, что дело в пружине в обратном клапане, которая возвращает лепестки на место при выключении вентилятора.
+1
ИМХО пружина одна и таже а лепестки длиннее - плече длиннее - меньше усилие на поворот рычага с более длинным плечем.
чем больше рычаг/плечо, тем меньшее воздействие надо приложить, но не забывайте, что тут немаловажную роль играет площадь. P=F/S.
лепестки в клапане легко открываются, при монтаже даже если дунуть ртом. Понятно, что характеристика тут будет не линейная, у Systemair более точная, т.е. в начале открыть клапан сложнее, это как сдвинуть предмет (трение покоя, качения и скольжения). но от 15 до 50 Па, многовато что-то... лучше уже ставить заслонку с электро приводом...!!!
Цитата(Roma @ 25.9.2009, 8:36) [snapback]438473[/snapback]
Почему такая большая потеря давления на обратном клапане, как-то в моей инженерной голове не укладывается потеря в 50Па...
Во, блин, огромная потеря - 50 Па! Совершенно нормальные цифры. Куда как хуже, когда эти потери никто не учитывает, а потом бегают по объекту и вопят: Не дует почему-то!!! Systemair'у, в отличие от Арктоса верю больше. Евровент, однако!

Аркадий
Для той же приточки Systemair TLP при проектировании маленьких объектов 50 Па большая цифра!!!
Зольников Михаил
25.9.2009, 17:01
Надо брать запас давления на непредвиденные факторы, на отклонение трассировки воздуховода от проектной в связи с пересечением других коммуникаций, в связи с человеческим фактором монтажников, и расчет приточки лучше вести на среднюю засоренность фильтра.
Лучше взять запас, лишнее убрать с помощью регулятора частоты вращения вентилятора и ручного дросселя.
zaharov63
7.5.2010, 13:11
Не могу найти потерю давления для взрывозащищенных обратных клапанов по серии 5.904-58.
Может, кто подcкажет?
По заявке пользователей форума)))
zaharov63
7.5.2010, 15:19
Спасибо!
Я то же когдато мучался с этим вопросом, как это так на 400 куб.час, потеря 150 ПА. Ничего не остаётся от производительности вентилятора. Тогда просто при возможности начал ставить на вход решетку и ОК на диаметр больше. Тогда по расчетам потери минимальные.
Skaramush
14.5.2010, 12:07
Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 11:31)

Я то же когдато мучался с этим вопросом, как это так на 400 куб.час, потеря 150 ПА. Ничего не остаётся от производительности вентилятора. Тогда просто при возможности начал ставить на вход решетку и ОК на диаметр больше. Тогда по расчетам потери минимальные.
А что, до этого подбирали не по характеристикам, а по размерам присоединения?
Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 13:07)

А что, до этого подбирали не по характеристикам, а по размерам присоединения?

Как водится, подбирают вентилятор, и все остальное выстраивется по типоразмеру подсоединения. Начиная от воздухозаборной решетки и заканчивая теплообменником. Топорно конечно, но бывает и хуже, вчера обследовал объект, перед и до дорогого производительного мотора, смятые гофры, из за них воздух не поступает в помещения. И денег потратили и толку нет.
Skaramush
14.5.2010, 13:00
Мда, интересно как в таком варианте строится сеть для центробежников
Хотя, я встречал этот принцип и в таком варианте. Результат предсказуем.
Конечно, размерный набор комплектующих увязан с вентилятором. Но увязан для, так сказать, типовой сети. Для ИХ типовой сети. Поэтому в местных условиях не рекомендую слепо доверять такому способу. Помните мультфильм: "Если задача решена неправильно, неминуемо....".
Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 14:00)

Но увязан для, так сказать, типовой сети. Для ИХ типовой сети. Поэтому в местных условиях не рекомендую слепо доверять такому способу. Помните мультфильм: "Если задача решена неправильно, неминуемо....".
На пост выше, я давал совет, что б снизить потери напора на ОК, не использовать типовую сеть. Увы, сейчас большинство строитеей и их подрядчиков, включая наш цех видят решение задачи только в получении выжимки с Заказчика.
Skaramush
14.5.2010, 13:57
Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 13:23)

На пост выше, я давал совет, что б снизить потери напора на ОК, не использовать типовую сеть. Увы, сейчас большинство строитеей и их подрядчиков, включая наш цех видят решение задачи только в получении выжимки с Заказчика.
Не приписывайте это "нонешнему" времени. Насколько подсказывает память ( а я, кроме того, третье поколение в специальности) так было всегда.
Рекуператор
14.5.2010, 14:41
Не стоит ставить обратный клапан! Его установка возможна при ответственном монтажнике,зачастую боком(тогда откроется и останется наполовину открыт)саморезы,заклёпки не дают открыть закрыть,да и вообще очень нежное изделия мнут,гнут.
Не говоря уже о том что он может быть приоткрыт тягой.(при неработающем вентиляторе))
Skaramush
14.5.2010, 14:58
Цитата(Рекуператор @ 14.5.2010, 14:41)

Не стоит ставить обратный клапан! Его установка возможна при ответственном монтажнике,зачастую боком(тогда откроется и останется наполовину открыт)саморезы,заклёпки не дают открыть закрыть,да и вообще очень нежное изделия мнут,гнут.
Не говоря уже о том что он может быть приоткрыт тягой.(при неработающем вентиляторе))
Имеется в виду "вообще"? Тогда необходимо обоснование. Не такое, как приведено. Ибо:
- Есть достаточно конструкций, не имеющих пружин вообще. С чёткой маркировкой положения установки. (ну, то что сдуру можно и его сломать - известно давно)
- Открывание клапана тягой при неработающем вентиляторе возможно только "по ходу", то есть в направлении течения воздуха, предусмотренном для системы. Никакой проблемы это не вызывает. В противоположную сторону никакой тягой открывание не может произойти - исключено конструктивно.
Рекуператор
14.5.2010, 15:56
Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 15:58)

Имеется в виду "вообще"? Тогда необходимо обоснование. Не такое, как приведено. Ибо:
Вообще имелось в виду что изделие может не работать, от слишком многих ,вполне реальных причин.
часть из них я назвал.
Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 15:58)

- Открывание клапана тягой при неработающем вентиляторе возможно только "по ходу", то есть в направлении течения воздуха, предусмотренном для системы. Никакой проблемы это не вызывает.
Ужос
Зима!!!!Выключен вентилятор,не работает соответственно нагреватель.И никакой проблемы от течения воздуха с Т -20?
Skaramush
14.5.2010, 21:18
Цитата(Рекуператор @ 14.5.2010, 15:56)

Ужос
Зима!!!!Выключен вентилятор,не работает соответственно нагреватель.И никакой проблемы от течения воздуха с Т -20?
Будьте так любезны, объясните, какого моржового делает обратный клапан на притоке???
Самим названием определено назначение - препятствование ОБРАТНОМУ потоку.
Вы, ничтоже сумняшеся, лепите его на... На что, на противодействие протоку воздуха в ПРЯМОМ направлении?? И что, за такое ещё и платят?
Рекуператор
15.5.2010, 0:18
Вы либо выкручиваетесь,либо..........пока другой вариант не приходит.
Цитата(ArFey @ 25.9.2009, 12:42)

а потом бегают по объекту и вопят: Не дует почему-то!!!
я,почему то решил, что если дует, то это не вытяжка.
Цитата(Roma @ 25.9.2009, 14:11)

Для той же приточки Systemair TLP при проектировании маленьких объектов 50 Па большая цифра!!!
Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2009, 18:01)

и расчет приточки лучше вести на среднюю засоренность фильтра.
Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 12:31)

Тогда просто при возможности начал ставить на вход решетку и ОК на диаметр больше. Тогда по расчетам потери минимальные.
Цитата(vicsd-v @ 14.5.2010, 13:40)

Начиная от воздухозаборной решетки и заканчивая теплообменником. ......из за них воздух не поступает в помещения.
Вроде все про приточку говорят .А Вы?
Skaramush
15.5.2010, 9:12
Интересно, кто выкручивается?
Тема о потерях на обратном клапане. Автор привёл TLP как пример. Пусть так, но ваш пост "не ставьте обратный клапан". Вопрос к вам "вообще?". Ваш ответ - стиль Бадера. Будь ответ коротким и ясным - "В приточной системе установка ОК не имеет смысла по причине: (расшифровка)" это одно. Но вы отвечаете снова в том же стиле.
Кстати, все говорят об ОК и потерях на нём. А в приточной сборке упомянутый ОК не имеет смысла именно по причине назначения, всё остальное - лирика. Для манагеров.
Рекуператор
15.5.2010, 9:25
Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 22:18)

Будьте так любезны, объясните, какого моржового делает обратный клапан на притоке???
Самим названием определено назначение - препятствование ОБРАТНОМУ потоку.
Вы, ничтоже сумняшеся, лепите его на... На что, на противодействие протоку воздуха в ПРЯМОМ направлении?? И что, за такое ещё и платят?
В выключенном положении, воздух будет сквозить и туда и сюда, это не гуд. Для тех кто жмется поставить нормальный привод за 180 Ев, ОК самое то. Ставьте на здоровье.
Skaramush
16.5.2010, 16:03
А какая проблема в обратной тяге в приточной системе? Чтобы она возникла, необходимы определённые условия и в таком случае она даже полезна. Ещё раз - ОК на ПРИТОКЕ - попросту не имеет смысла.
Рекуператор
16.5.2010, 17:10
ОК на приток ставят что бы снизить затраты на заслонку,привод,необходимую автоматику,работу наладчика.Ещё встречал проектировщиков что не хотят вникать в автоматику и потому ставят ОК.
Смысл ОК (хотя я удивлен что приходится объяснять)при неработающем вентиляторе перекрыть систему.Как на вытяжке так и на притоке.
Ещё раз о проблеме тяги и её "полезности"
Зима,включена только вытяжка, на приток установлен ОК ( ещё раз о смысле: при не работающем вентиляторе перекрыть систему, опять удивление...)
Получили через неработающую но подсасывающую систему П: -20тире-30,выпал конденсат да и вообще........
Skaramush
16.5.2010, 17:16
ОК не в состоянии перекрывать что либо в прямом направлении. А при способности будет иметь такое местное сопротивление, что придётся ставить вентилятор среднего давления.
Он ОБРАТНЫЙ клапан. И этим всё сказано. Это не тот случай, когда в отсутствии отвертки сгодятся пассатижи.
Рекуператор
16.5.2010, 17:48
В общем итого: ОК-это недоклапан,хранить,перевозить,устанавливать с особым вниманием.
=)))Проектировщик помни: незакладывая недоклапан ты делаешь систему тише,без возможных проблемы зимой и даёшь коллегам(производителям заслонок,приводов,автоматики,электрики,наладчикам) работу =)))) Будь человеком "Баранкин"
Skaramush
16.5.2010, 18:01
Ну, установленный на вытяжной системе, вполне к месту. Но насчёт нежной конструкции - да, есть такое. Поэтому, там где ставим, ставим варианты без пружин вообще - чистый противовес.
И снова здраствуйте. Тут возник вопрос о месте обратного клапана в вытяжной системе. В некоторых каталогах и чертежах встречал, что ОК стоит на стороне всасывания вентилятора. Я думаю, что ОК следует устанавливать именно на стороне нагнетания, т.е. если двигаться по пути движения воздуха - ОК ставится после вентилятора. Собственно вопрос - где предпочтительнее ставить ОК?
Skaramush
15.3.2013, 10:16
Не просветите, а какая разница?
zaharov63
15.3.2013, 10:36
Если не вдаваться в степень влияния ОК на работу вентилятора при малом расстоянии между ними, то можно только порассуждать о частных случаях. Например, при установке ОК на паре вентиляторов (рабочий, резервный) с общим выхлопом. И то, опять нюансы - место расположения (кровля. венткамера), назначение системы и прочее.
Oleg67-1
15.3.2013, 19:12
50 Па (или 5 мм.вод.ст.) нормальная цифра для таких обратных клапанов. Если брать обратные клапана по типовой серии - у меня получалось 120-150 Па. К слову, сказать, разговаривал с монтажниками-вентиляционниками : обратные клапана из-за пружины менее надежные, чем "кондовые" с рукояткой и грузиком.
Ставить лучше на стороне нагнетания. Если на всасывающей линии, то при включении вентилятора он может попросту не открыться из-за разряжения. Если все же нужно поставить клапан на всасе - самый лучший вариант, если возможно, использовать обратный клапан крышных вентиляторов.
Skaramush
18.3.2013, 19:48
Цитата(Oleg67-1 @ 15.3.2013, 18:12)

Ставить лучше на стороне нагнетания. Если на всасывающей линии, то при включении вентилятора он может попросту не открыться из-за разряжения. Если все же нужно поставить клапан на всасе - самый лучший вариант, если возможно, использовать обратный клапан крышных вентиляторов.
Будьте добры, поясните какое разрЕжение не позволит открыться клапану?
Oleg67-1
20.3.2013, 15:02
Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от себя, а на двери нет ручки

) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет.
Skaramush
20.3.2013, 15:14
Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 14:02)

Если упрощенно : Вы пробовали открывать
дверь от себя, а на двери нет ручки

) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет.
От себя дверь толкают. И ручка на ней не нужна. Прикипание лопастей клапана к уплотнению или закисание пружин НИКАКОГО отношения к месту расположения клапана не имеют. Не знаю, кого Вы слушаете и кто Вам что рассказывает, но понятия о предмете Вы, похоже, не имеете ни малейшего.
Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 15:02)

Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от себя, а на двери нет ручки

) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет.
Разрежение равняется напору..Если, вента хватает, чтобы открыть "за собой", то , хватит, чтобы открыть перед собой..