> как подобрать электорокалорифер взамен существующего водовядяного, необходимо заменить водоводянной калорифер на электорокалорифер в ПК
Гость_НатИва_*
сообщение 13.10.2009, 18:32
Сообщение #1





Guest Forum






Дорогие профессионалы!!! Подскажите пожалуйста как лучше решить следующую проблему: по требованию заказчика мне нужно заменить в приточной камере водоводянной калорифер на электорокалорифер. я делала отопление и вентиляцию пристроя (пищеблока) к школе, но тепловые сети не дают подключение на теплоснабжение, из-за того, что новая нагрузка на систему отопления и вентиляции (приточной системы для горячего цеха) превышает расчетную для школы - необходимо делать перекладку подводящей теплотрассы, заказчик не хочет перекладывать теплотрассу а просит заменить водоводянной калорифер или же установить компактную приточную установку с электорокалорифером, я просмотрела приточные установки разных производителей , но не смогла найти мне нужную -по расходу воздуха( у меня 5740м3) я нашла очень много, но не у одной нет нужной мощности для нагрева , у меня был калорифер КСК№9 расход тепла 103,3квт( по расчету) а в компактных приточках нашла максимальный 54квт, какую можно подобрать тогда приточную установку -с такой проблемой сталкиваюсь впервые, нашла электрокалорифер ЭКО -с необходимыми параметрами, но я никогда тоже их не проектировала, даже не знаю как показать на чертеже, когда рисуешь приточную камеру с воздухозаборной шахтой и т.д . Пожалуйста помогите подобрать мне необходимую приточную камеру и нужно ли для нее предусматривать воздухозаборную шахту и как привильно нужно ее установить- у меня есть отдельное подвальное помещение, в котором располагается элеваторный узел. Очень надеюсь на вашу помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- НатИва   как подобрать электорокалорифер взамен существующего водовядяного   13.10.2009, 18:32
- - Litvinov   У Вас "золотая" эксплуатация будет на эл...   13.10.2009, 18:36
- - Dexter   А в чем проблема поставить 2 электрокалорифера под...   13.10.2009, 18:41
- - НатИва   моя проблема заключается в том, что в интернете су...   13.10.2009, 19:23
- - НатИва   я может неясно написала, но у меня в проекте залож...   13.10.2009, 19:33
- - jota   Ставите после камеры канальный электронагреватель ...   13.10.2009, 19:35
- - LordN   ЦитатаУ Вас "золотая" эксплуатация будет...   13.10.2009, 19:42
- - Boris Blade   Если ставить дополнительный элкалорифер с собствен...   13.10.2009, 19:54
- - НатИва   Огромное спасибо за совет, мне бы еще бы и ваш опы...   13.10.2009, 20:31
|- - Boris Blade   Цитата(НатИва @ 13.10.2009, 23:31) 444027...   13.10.2009, 20:45
- - jota   Ставится TTC с датчиком температуры и оба управле...   13.10.2009, 20:34
- - LordN   Цитатаменя был калорифер КСК№9 расход тепла 103,3к...   13.10.2009, 20:35
- - DenisS   Не знаю как где, но у нас на крайнем севере все пр...   13.10.2009, 20:40
|- - jota   Цитата(DenisS @ 13.10.2009, 20:40) 444034...   13.10.2009, 20:46
|- - DenisS   Цитата(jota @ 14.10.2009, 1:46) 444038Зде...   14.10.2009, 4:05
- - НатИва   я наверно что-то не так объясняю -им вообще не нуж...   13.10.2009, 21:02
- - Boris Blade   А почему вентилятор перед вод. калорифером? Если ...   13.10.2009, 21:03
- - НатИва   может быть вы объясните как подбирать электрокалор...   14.10.2009, 8:27
|- - jota   Цитата(НатИва @ 14.10.2009, 8:27) 444145м...   14.10.2009, 12:09
- - Boris Blade   Связываетесь с представительством фирмы, изготовит...   14.10.2009, 10:06
- - Зольников Михаил   Для сильно холодных районов последовательность - э...   14.10.2009, 11:57
- - Boris Blade   Сказки все это, проектеры лопухнулись. И что с то...   14.10.2009, 12:12
|- - DenisS   Цитата(Boris Blade @ 14.10.2009, 17:12) 4...   14.10.2009, 12:27
- - Boris Blade   Уважаемый jota, объясните пожалуйста с каких пор с...   14.10.2009, 12:24
|- - jota   Цитата(Boris Blade @ 14.10.2009, 12:24) 4...   14.10.2009, 13:07
- - Boris Blade   По какой причине калорифер не был запущен, не имее...   14.10.2009, 12:52
- - Boris Blade   Вообще моск мысь посетила, замкнуть участников фор...   14.10.2009, 13:03
- - Boris Blade   Спасибо за ответ. Подбирают, еще как, так и пишут ...   14.10.2009, 13:18
- - Vik   Если Вашему водяному калориферу (считаем, что он -...   14.10.2009, 13:38
- - НатИва   всем откликнувшимся огромное спасибо, но у меня те...   14.10.2009, 16:29
|- - Sharki   Цитата(НатИва @ 14.10.2009, 18:29) 444382...   15.10.2009, 7:31
- - инж323   Для применения электрокалорифера в приточке вам не...   14.10.2009, 16:39
- - Зольников Михаил   А почему Вы называете калорифер "водоводяной...   14.10.2009, 20:06
- - НатИва   еще раз всем спасибо, в голове наконец-то наступае...   15.10.2009, 15:02
|- - jota   Цитата(НатИва @ 15.10.2009, 15:02) или об...   15.10.2009, 20:36
- - Boris Blade   кому что делать -начальник должен сказать.   15.10.2009, 20:13
- - DinyaZavr   Спасибо ребята, почитал интересная тема. Я бы пост...   16.10.2009, 6:50
- - sergey'd   Буквально на прошлой неделе проектировал приточку ...   16.10.2009, 16:01
|- - инж323   Цитата(sergey'd @ 16.10.2009, 17:01) ...   16.10.2009, 19:20
|- - Sharki   Цитата(инж323 @ 16.10.2009, 21:20) И вы з...   16.10.2009, 19:58
- - Boris Blade   Мегакрутой наверно ясчик. в нем всего надо 1. СМШ...   16.10.2009, 16:25
- - инж323   как бы вроде и не уместно,но вот:   16.10.2009, 20:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных