Выбор оборудования ДАНФОС для ИТП, Надо выбрать насос циркуляцион и клапан 2-х ходовой по схеме |
|
|
|
9.4.2006, 13:28
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором оборудования на прилагаемую схему (тип насоса, клапана). Просто ниразу не сталкивался с насосной циркуляцией на ИТП, что бы не наделать глупостей мнение профи было бы не лишним. По схеме: ИТП 3-х этажного здания с поэтажным отоплением и врезкой на калориферы вентустановки. Всякие мелочи типа грязевики, балансировочные клапаны, спускники и прочее понятны и по этой причине не нарисованы. Интерено именно оборудование для циркуляции и смешения ... Тепловой график сети 150-70, график отопления 95-70.
Сообщение отредактировал ssn - 11.4.2006, 10:55
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ssn Выбор оборудования ДАНФОС для ИТП 9.4.2006, 13:28 Dimur Хм, вот на этом примере, объясните, пожалуйста, НУ... 9.4.2006, 14:28 ssn по поводу ну почему... я же написал, что это перва... 9.4.2006, 14:49 LordN ЦитатаТак почему?
у каждой схемы есть свои плюсы и... 9.4.2006, 14:56 Dimur 2 LordN:
вот перед нами схема, что Вы предложите ... 9.4.2006, 15:01 LordN ЦитатаПомогите пожалуйста с выбором оборудования н... 9.4.2006, 15:08 LordN для того, чтоб эта схема корректно заработала, нуж... 9.4.2006, 15:31 Guest НУ ПОЧЕМУ ровно половина проектировщиков используе... 9.4.2006, 16:01 ssn спасибо.
А я нашел почему 2-х ходовой клапан: необ... 9.4.2006, 16:27 Dimur мда, надо полагать, все наоборот... двухходовой -... 9.4.2006, 17:59 Dimur Да, кстати, давление открытия "плоских" ... 9.4.2006, 18:20 LordN вопрос про ИМХО перенесен сюда
Цитата(Dimur Отпр... 9.4.2006, 19:53 Игорь Борисов Цитата(Dimur @ Apr 9 2006, 15:28 )Насос - UPS... 9.4.2006, 20:05 Dimur 2 Игорь Борисов:
Прошу прощения, Вы знакомы с лин... 9.4.2006, 21:48 LordN ЦитатаЕсли держать клапан открытым всегда, то это ... 9.4.2006, 23:44 Игорь Борисов Цитата(Dimur @ Apr 9 2006, 22:48 )2 Игорь Бор... 10.4.2006, 0:52 ssn Спасибо за ответы. Попробую сам разобраться и мало... 10.4.2006, 8:26 Nazar Уважаемый ssn!
Можно маленькое отступление?
... 10.4.2006, 8:51 ssn по поводу целей проектирования:
ну я думаю надо вс... 10.4.2006, 9:23 Dimur Уважаемый Игорь Борисов...
прежде всего не ... 10.4.2006, 18:39 Игорь Борисов Цитата(ssn @ Apr 10 2006, 10:23 )И ещё.. а ск... 10.4.2006, 21:24 Игорь Борисов Цитатапрежде всего не имеет никакого значения для ... 10.4.2006, 21:44 Dimur без комментариев...
З.ы. по-человечески пр... 10.4.2006, 22:17 ssn Здравствуйте.
Если не сложно, оцените пожалуйста м... 11.4.2006, 10:57 ssn Здравствуйте снова... как бы к теме снова привлечь... 12.4.2006, 8:48 Alex_ Цитата(Игорь Борисов @ Apr 10 2006, 22:44 )У ... 12.4.2006, 10:36 Dimur Цитата(ssn @ Apr 12 2006, 09:48 )Скажите пжал... 12.4.2006, 18:50 Dimur хм, по-порядку. Данфосс меня немного расстроил - м... 15.4.2006, 22:22 ssn Спасибо за ответы.
Кстати, написал на сайт насосов... 17.4.2006, 17:19 Игорь Борисов Ну вот, а вы волновались... Единственно - желатель... 17.4.2006, 18:24 ssn Снова я с вопросами.... я их как бы уже писал чуть... 19.4.2006, 8:35 Виталий А to SSN
Не понял, почему в расчете, для разных темп... 19.4.2006, 10:17 Dimur Цитата(ssn @ Apr 19 2006, 09:35 )Снова я с во... 19.4.2006, 11:37 ssn ещё раз всем спасибо. 19.4.2006, 12:40 Виталий А Согласен. Но тогда в табличке надо было и сопротив... 19.4.2006, 23:47 Пырков Если хотите узнать почему двухходовой лучше треххо... 23.5.2006, 14:18 Dimur __________________________________________________... 23.5.2006, 15:13 kf-КСГ Цитата(Dimur @ Apr 10 2006, 19:39 )...... Куп... 24.5.2006, 13:31 zr84 Коллеги! Посылаю сво вариант подбора клапана. ... 28.5.2006, 7:10 Dimur спасибо за подоробный расчет.
но раз уж считать... 30.5.2006, 9:33 Пырков Всем добрый день.
К сожалению, за совещаниями и ра... 3.7.2006, 17:36 Гость_123 из Вашей книги не понял как всеже балансировать си... 17.7.2006, 16:28 zr84 To Пырков
ЦитатаЯ закончил книгу "Автоматичес... 20.7.2006, 9:06 gregory Извините, что с опозданием, но решил принять участ... 21.7.2006, 19:26 Гость_ADK То Пырков
Скажите пожалуйста, Вашу книгу можно н... 7.10.2006, 22:55
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|