> Роторный рекуператор, Вытяжной воздух холоднее приточного
zemlemer
сообщение 15.10.2009, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



Добрый день.

Есть приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором.
Расход воздуха 27000м3/ч и на притоке, и на вытяжке.
Наружная температура -38, в помещении +16гр.С. Температура вытяжного воздуха задана тоже +16 гр.С.
При прохождении наружного воздуха через рекуператор воздух нагревается до +1,9гр.С (влагосодержание меняется с 0,1 до 0,5, влажность с 60 до 10,9, энтальпия от -38,2 до 3,1).
А вытяжной воздух охлаждается с +16 до -1,3гр.С (влагосодержание меняется с 5,3 до 3,5, влажность с 45 до 100; энтальпия от 29,5 до 7,4).
Потом нагрев в калорифере.
Вопрос: Объясните, за счет чего вытяжной воздух становится холоднее приточного?
Вроде, они должны где-то сравняться. Или тут дело в разной влажности, и присутствует скрытая теплота?
Дайте, пожалуйста, доходчивый ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zemlemer   Роторный рекуператор   15.10.2009, 9:20
- - LordN   ЦитатаВопрос: Объясните, за счет чего вытяжной воз...   15.10.2009, 9:50
- - Boris Blade   Потому что его холодный ротор охлаждает.   15.10.2009, 10:10
- - ime   Проведите аналогию с пластинчатым рекуператором. г...   15.10.2009, 11:29
|- - Boris Blade   Цитата(ime @ 15.10.2009, 14:29) Проведите...   15.10.2009, 20:20
- - Sharki   Пардон за нескромность. А Вы уверены, что рекупера...   15.10.2009, 13:46
|- - Skaramush   Цитата(Sharki @ 15.10.2009, 13:46) 444683...   15.10.2009, 14:04
|- - Sharki   Цитата(Skaramush @ 15.10.2009, 16:04) Есл...   16.10.2009, 7:39
|- - Serg333   Да я, собственно, не спорю: работать будет. А экон...   16.10.2009, 11:22
- - zemlemer   Что-то толком никто объяснить не может... Почему ...   15.10.2009, 14:54
- - Skaramush   Оссподи, вот чем вы озаботились. А небось считаете...   15.10.2009, 15:05
- - Skaramush   Полагаю, "роторный регенератор". Из курс...   15.10.2009, 20:44
- - Boris Blade   Наверно как производитель называет, в свох каталог...   15.10.2009, 21:41
|- - JJJJ   Цитата(Boris Blade @ 15.10.2009, 18:41) Н...   16.10.2009, 17:06
- - Skaramush   Это не замеры, это результат, выданный программой....   15.10.2009, 22:59
- - Boris Blade   руками посчитал на нагрев воздуха требуется 319кВт...   15.10.2009, 23:11
|- - Boris Blade   Цитата(Boris Blade @ 16.10.2009, 2:11) ру...   16.10.2009, 16:19
- - Boris Blade   По экономике наверно все правильно, но бывает, что...   16.10.2009, 9:54
- - Boris Blade   По таблице в сообщениях №6, №14 мощность нагрева: ...   16.10.2009, 16:54
- - Boris Blade   Расчет профана на калькуляторе, Уважаемый zemleme...   16.10.2009, 17:29
- - zemlemer   Доброго времени суток!. По поводу названия ...   19.10.2009, 7:24
- - Boris Blade   В предложении ПВ1, никаких данных и нет, чего можн...   19.10.2009, 11:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных