Гость_Samm_*
сообщение 22.10.2009, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу помощи. В проекте ИТП необходимо установить спускник на коллекторе системы отопления.
Имеется ли норматив времени осушения системы отопления жилого дома?
Как расчитать диаметр спускника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Samm   Дренаж СЦО   22.10.2009, 12:24
- - Fisher_dm   Порядок опорожнения, а также допустимая длительнос...   22.10.2009, 13:17
- - Studentik   Это в идиале . А вот если нету этой инструкции? Д...   22.10.2009, 14:55
- - Samm   Формулы из СНиПа Тепловые сети (Приложение 9) пред...   23.10.2009, 10:56
- - Fisher_dm   Цитата(Samm @ 23.10.2009, 11:56) Формулы ...   23.10.2009, 12:06
- - Studentik   Можно просто врезать кран шаровый ду 25 в коллекто...   23.10.2009, 12:27
- - Fisher_dm   Цитата(Studentik @ 23.10.2009, 13:27) Мож...   23.10.2009, 13:13
- - Wiz   ЦитатаКак расчитать диаметр спускника? А чего тут...   23.10.2009, 14:41
- - Samm   Мы перед началом проектирования тепловых пунктов т...   23.10.2009, 17:53
|- - zr84   Цитата(Samm @ 23.10.2009, 21:53) К моему ...   24.10.2009, 6:26
- - Владимир Борисович   А не боитесь, что резком опорожнении системы, ос...   23.10.2009, 20:04
|- - HeatServ   Цитата(Владимир Борисович @ 23.10.2009, 21...   23.10.2009, 22:50
- - Samm   Как верно подметил HeatServ, в моих трубах статиче...   24.10.2009, 15:05
|- - jota   Цитата(Samm @ 24.10.2009, 15:05) Как верн...   24.10.2009, 20:43
- - zr84   Дык, правильно, СП 41-101-95 п. 4.60: у Вас четыре...   24.10.2009, 20:27
|- - Samm   Цитата(zr84 @ 24.10.2009, 20:27) Дык, пра...   25.10.2009, 11:05
- - HeatServ   Цитата(Samm @ 23.10.2009, 18:53) Мы перед...   24.10.2009, 20:57
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 24.10.2009, 20:57) А ка...   24.10.2009, 21:01
- - Kult_Ra   ЦитатаЯ уже установил Ду50. Инспектор теплоснабжаю...   24.10.2009, 22:02
- - инж323   Следующим вопросом инспектора станет проблема диам...   24.10.2009, 22:47
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 24.10.2009, 23:47) Следую...   24.10.2009, 23:07
- - инж323   Вот зачем так сразу то, насос еще тут? Вот пусть с...   24.10.2009, 23:13
- - zr84   Может не по теме, но дренаж присутствует, небольша...   25.10.2009, 10:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных