Может не по теме, но дренаж присутствует, небольшая зарисовка
Сдаем ИТП(монтировали мы)
1. нескольно дней назад настроили, запустили, сдали инспектору -только в части отопления ОВ. Не успели оформить акты, как "завелся" в ИТП "барабашка подвальный". Это такое существо с руками и ногами, но без "башни", что-то крутит, двигает, закрывает.... никто его не видит...почти в каждом подвале есть такой...
Приехав в пятницу в ИТП с субчиками(сдача коммерческого учета), увидели картину маслом:
-насосы выкл., клапан двух. полностью открыт. короче теплоноситель идет без смешения напрямую -перетоп..
хорошо инспектор не смог приехать.... да и с учетом не получается.... разница расходов превышают метрологический допуск...
2. начали менять ПРЭМы местами:
-надо слить воду: закрываем подачу, обратку ... сливаем: приямок
быстро заполнился (тут надо обсказать: Зак. не смог(или не хотел) договорится с водоканалом о сбросе а канализ. из ИТП, сделами приямок в ИТП, выпуск в грунт, якобы там песок, колодца нет...), повалил пар(ждать, чтобы остыло, никто не хочет). вентиляцию подрядчики еще не доделали..
3. поменяли ПРЭМы, стали заполнять водой:
-открываем обратку, потихоньку, вода под давлением 40м, врывется, шумит... потом воздушники дружно "запели", это хорошая "песня", так "поет"-
Цитата
"Торричеллиева пустота"
..
хороший автоматический воздушник, как хороший индеец, экономит ноги, время, нервы...
....
Все равно метрологический допуск превышен, субчикам надо подбирать ПРЭМы...
рс как будет приямок справляться со сливом с ОВ-время покажет...