Slider Эл. привод Belimo 22.10.2009, 12:56 Михаил_PLC Вы бы схему приложили, стало бы понятнее. 22.10.2009, 13:35 I345 Проверь подключение, (0) провод от +10 должен быть... 22.10.2009, 13:47![]() Slider хм! Судя по схеме провод 0-10В нужно сажать на... 22.10.2009, 13:59 Abysmo Схему в студию. 22.10.2009, 14:12 I345 Сигнал 0-10v - это та же батарейка с (+) и с (-),... 22.10.2009, 14:52 Slider Схема ниже! 22.10.2009, 14:54 Slider Цитата(I345 @ 22.10.2009, 15:52) Сигнал 0... 22.10.2009, 15:52 I345 Ничего не сделаешь, рихтуй ПН.
Вскрой его и убеди... 22.10.2009, 16:01 I345 Извини, не тот файл подцепил.
Все основное выше -... 22.10.2009, 16:23![]() Slider Цитата(I345 @ 22.10.2009, 17:23) Извини, ... 23.10.2009, 8:01 Boris Blade Полярность менять не пробывалл? 22.10.2009, 19:39 I345 Померей +10в на самом приводе (кл. 3) относительн... 23.10.2009, 8:17