izKLD
сообщение 24.10.2009, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Проектирую тепловой насос.
http://www.freobel.su/hladagenty/hladagent-r-134a.html - здесь в физических свойствах хладагента есть "критическая температура-101.5 C"
Меня убеждают, что если температура нагнетания будет 102 С, хладагент сохранит свои свойства, а эта критическая точка просто ни о чём не говорит.
Мои суждения подтверждает диаграмма хладагента, машина упадёт через неделю!
Я ошибаюсь? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- izKLD   Хладагент R134a   24.10.2009, 19:42
- - airwave   Прикольно. Чтобы получить 100 градусов нагнетания...   24.10.2009, 23:09
|- - izKLD   Цитата(airwave @ 24.10.2009, 22:09) Прико...   26.10.2009, 16:12
|- - airwave   Цитата"И так можно перегреть пар перед компре...   26.10.2009, 17:06
- - daddym   Критическая температура - эта температура выше кот...   24.10.2009, 23:53
- - airwave   И вот такие спецы проектрируют тепловые насосы...   25.10.2009, 0:10
- - izKLD   А Вы проверяли работу машины при температуре 140 г...   25.10.2009, 20:41
|- - airwave   Цитата(izKLD @ 25.10.2009, 21:41) А Вы пр...   25.10.2009, 23:45
- - Val   ЦитатаА Вы проверяли работу машины при температуре...   26.10.2009, 12:35
- - izKLD   Вы смеётесь, а я утверждаю, следующее: Если есть и...   26.10.2009, 17:57
- - airwave   ЦитатаНа график посмотреть это только начало далее...   27.10.2009, 11:12
- - LordN   я дико извиняюсь, прочел по диагонали, может не ув...   27.10.2009, 11:49
- - izKLD   Температурный уровень 85 градусов, естественно тем...   27.10.2009, 14:30
- - airwave   Фигасебе насосик на 900 кВт. Я пас. Это чиллер с в...   27.10.2009, 15:11
- - LordN   ЦитатаТемпературный уровень 85 градусов, естествен...   27.10.2009, 16:05
- - airwave   Цитатане горячись, просто человек не понимает свои...   27.10.2009, 17:03
- - LordN   ЦитатаЭто я прикинул на воздушном ТН при -5 град н...   27.10.2009, 18:58
- - normativ   С цифрами я разобрался замечательно и главное это ...   27.10.2009, 19:03
- - motorkav   Подскажите, пожалуйста, сколько безопасно можно на...   21.2.2022, 14:15
|- - 327   Цитата(motorkav @ 21.2.2022, 14:15) Подск...   21.2.2022, 23:27
- - airwave   Очень дорого счас такие хлопки обходятся   24.2.2022, 13:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных