> Насосная в поликлинике. ЭТО ВОЗМОЖНО?
Magnus
сообщение 27.10.2009, 17:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18902



Всем здравствуйте.

Столкнулся с такой проблемой.
- Поликлиника 4 этажа высота пола 4го этажа 11.8 метра. В точке подключения напор 19 метров.
- Точка подключения в колодце на отметке минус 3.5 метра.
- потребный напор 23 метра (для пожаротушения и водоснабжения).

В пособии ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) раздел водопровод канализация
29. Установка насосов хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается, за исключением насосов для помещений кафедры водолечебной, лечебных плавательных бассейнов, оборотного водоснабжения.

Что в такой ситуации делать? Заранее всем огромное спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Magnus   Насосная в поликлинике. ЭТО ВОЗМОЖНО?   27.10.2009, 17:20
- - aleksey_v   Поставить насосную рядом со зданием?   27.10.2009, 17:43
- - tomirisn777   не допускается в зданиях Вне зданий допускается   27.10.2009, 18:00
- - Young   а диаметры никак подобрать нельзя, чтоб в 19м впис...   27.10.2009, 20:11
- - Magnus   нет там без сопротивления на трубу 19 с лишним пол...   27.10.2009, 21:40
- - инж323   А труба эта, теряющая 19 с лишним метров, прям уж ...   27.10.2009, 22:23
- - Magnus   Одна геометрическая высота составляет только 16.3 ...   28.10.2009, 13:30
|- - Miss Yana   Цитата(Magnus @ 28.10.2009, 13:30) Теперь...   28.10.2009, 18:02
- - Vodenoi-S   Надо делать наружную насосную станцию или подключа...   28.10.2009, 17:57
- - Vitola   Возможно и еще как! Делала проект внутрянки (В...   31.10.2009, 0:36
- - Magnus   Идет реконструкция поликлиник там по проекту еще о...   31.10.2009, 8:44
- - Young   а напор в сети всегда 19м? Может есть вариант бак ...   31.10.2009, 10:17
- - ира   Мы тоже ставили насосы и пожарные, и хоз-пит в под...   31.10.2009, 16:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных